Вопрос экспертам.
Каково минимальное допустимое расстояние от трансформатора ТМ 1000/10/0,4 до стен КТПН? |
|
|
Sinus Трансформаторная подстанция 24.10.2012, 7:41
Работник У производителей трансформаторов смотреть нужно. В... 24.10.2012, 8:32
scasi насколько я помню регламентируются ввода в КТПН, р... 7.11.2012, 13:05
Sinus Тут ситуёвина такая. Терраса в горах, ширина ее 12... 7.11.2012, 14:19
scasi Цитата(Sinus @ 7.11.2012, 17:19) Тут ситу... 8.11.2012, 4:36
Работник Вы проектируете КТПн или сети? Если сети, тогда об... 7.11.2012, 14:47
Sinus Аукцион будет, нельзя нам "навязывать" п... 7.11.2012, 15:53
с2н5он но характеристики можно, если обоснуете под свой о... 7.11.2012, 22:07
Sinus Примерно так и написали.
".......габаритные р... 8.11.2012, 1:38
Sinus В ТЗ написано ТМГ "и нив чем себе не отказыва... 8.11.2012, 5:38
scasi Цитата(Sinus @ 8.11.2012, 8:38) В ТЗ напи... 8.11.2012, 6:59
Sinus Дык, сопки у нас тут кругом, ровных площадок мало,... 8.11.2012, 9:12![]() ![]() ![]() |
|