сам зажим просто одевается, ни к чему не крепится, потому и говорю об отсутствии непосредственного контакта. Ток же, как товарищ хитрый, идет по пути наименьшего сопротивления, а именно по шинке, и потому говорить о проводящей способности скобы я не могу. Всё правильно, я свои рассуждения к тому веду, что "классическое" кольцо из проводника, прижатое непосредственно к выводной шинке винтом с шайбой и гровером, должно выигрывать в качестве контактного соединения? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
само собой, чем большая часть непосредственно проводника соприкасается с шинкой, тем лучше, и в данном случае кольцо предпочтительнее, чем просто зачищенный кончик кабеля. однако раз нет требований от производителей делать кольцо, то достаточно тех самых 10 мм для надежного контакта при передаче допустимого тока
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата однако раз нет требований от производителей делать кольцо А по моему производителю глубоко все равно как мы это сделаем - 10 мм, 20, или наконечник или кольцо.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
проблемы юзера производителя действительно не трогают. он просто предоставляет необходимое пространство для контакта, а все остальное зависит от квалификации юзера
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.11.2012 Пользователь №: 28967 ![]() |
Значит алюминиевые провода для подобных АВ лучше опрессовывать. Подойдет ли гильза НШВИ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
Значит алюминиевые провода для подобных АВ лучше опрессовывать. Подойдет ли гильза НШВИ? зачем? алюминий уже сам по себе моножила. дополнительных гильз не требует -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
проблемы юзера производителя действительно не трогают. он просто предоставляет необходимое пространство для контакта, а все остальное зависит от квалификации юзера Не совсем так. Буклетики от АВВ представляют различные варианты подключений к зажимам SH200. Моножилу можно до 25 мм2. Если уж это путём затянуть усилия хватает, то 2,5 как нито осилит. Если одновременно с гребенкой, то только до 16мм2. Про разные диаметры и многожильный (или кучку одножилок) говорил. Для сомневающихся рекомендуется попробовать затянуть 2,5 мм2 путней отверткой и попробовать вытянуть. Сообщение отредактировал Олега - 6.11.2012, 21:01 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Не совсем так. ну да, малость гиперболизировал ситуацию ![]() на самом деле почти все производители думают о том, как из этих 10 мм выжать максимум. в том же автомате, что подвергся варварскому вскрытию, было обнаружено, что поверхность и токопроводящей шинки и зажимного соединения рифленая, что увеличивает непосредственную площадь соприкосновения, а допустимый момент затяжки позволяет предположить, что жила под таким давлением уже не представляет в сечении круг, а уже скорее прямоугольник с сильно сглаженными краями |
![]() |
|
![]()