Здравствуйте! Хотел бы выяснить каким образом можно избежать перегрузки токами третьей гармоники при использовании частотных преобразователей. И почему при работе с частотником то в нулевом рабочем проводнике может значительно превосходить ток в фазах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 2.11.2012, 14:55
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Цитата
Хотел бы выяснить каким образом можно избежать перегрузки токами третьей гармоники при использовании частотных преобразователей

А у вас большой ток третьей гармоники? Вы его замеряли? И еще от вас кто-нибудь требует бороться с высшими гармониками?
Обычно фильтры ставят.
Вот у нас на предприятии компенсирующие устройства в виде конденсаторов и для них высшие гармоники вредны поэтому стоят фильтры. Но мы это делаем для себя. Снабжающая организация от нас не требует боротся с ними. У нас ток 11 гармоники дай бог несколько ампер.
Цитата
И почему при работе с частотником то в нулевом рабочем проводнике может значительно превосходить ток в фазах

Такое бывает. А у вас кроме частотников еще кто сидит на этих фазах?

Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 2.11.2012, 14:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 3.11.2012, 0:15
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Если уверены, что у Вас именно 3я гармоника заказывайте фильтр с частотой среза третьей гармоники . Удовольствие не из дешёвых.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 3.11.2012, 7:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
А у вас большой ток третьей гармоники? Вы его замеряли? И еще от вас кто-нибудь требует бороться с высшими гармониками?
ScorpionXXX, а чем его можно измерить, какими приборами? А бороться может заставить необходимость, когда начнут перегружаться и гореть нулевые провода.
Цитата
В нуле складываются все гармоники, кратные трем
Не кратные трем, а все нечётные.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 3.11.2012, 10:17
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Измерения проводят анализатором качества электрической энергии . Гармоники они с...и непредсказуемы откуда беруться. и 5,и15 бывает с большим уровнем . Основной источник преобразователи,сварочные аппараты и еще куча всего. Беда от гармоник в неправильной работе РЗиА сбоев ,рабочих циклов оборудования,залипание,ложные срабатывания. Ну и износ оборудования .

Сообщение отредактировал ez81 - 3.11.2012, 10:19


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.11.2012, 11:24
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11113
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А что, там средняя точка двигателя подключается?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zario
сообщение 3.11.2012, 15:06
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 420
Регистрация: 20.10.2011
Пользователь №: 24708



Цитата(uvk2 @ 3.11.2012, 9:44) *
ScorpionXXX, а чем его можно измерит


осцилом

Цитата(Roman D @ 3.11.2012, 13:24) *
А что, там средняя точка двигателя подключается?


не должно


--------------------
сколько не учись, все равно дураком останещся
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 15:50
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены