![]() Негативное воздействие высших гармоник , работа двигателя с частотным преобразователем |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Негативное воздействие высших гармоник , работа двигателя с частотным преобразователем |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 11.3.2012 Из: СПб Пользователь №: 26488 ![]() |
Здравствуйте! Хотел бы выяснить каким образом можно избежать перегрузки токами третьей гармоники при использовании частотных преобразователей. И почему при работе с частотником то в нулевом рабочем проводнике может значительно превосходить ток в фазах?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Цитата Хотел бы выяснить каким образом можно избежать перегрузки токами третьей гармоники при использовании частотных преобразователей А у вас большой ток третьей гармоники? Вы его замеряли? И еще от вас кто-нибудь требует бороться с высшими гармониками? Обычно фильтры ставят. Вот у нас на предприятии компенсирующие устройства в виде конденсаторов и для них высшие гармоники вредны поэтому стоят фильтры. Но мы это делаем для себя. Снабжающая организация от нас не требует боротся с ними. У нас ток 11 гармоники дай бог несколько ампер. Цитата И почему при работе с частотником то в нулевом рабочем проводнике может значительно превосходить ток в фазах Такое бывает. А у вас кроме частотников еще кто сидит на этих фазах? Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 2.11.2012, 14:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Если уверены, что у Вас именно 3я гармоника заказывайте фильтр с частотой среза третьей гармоники . Удовольствие не из дешёвых.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата А у вас большой ток третьей гармоники? Вы его замеряли? И еще от вас кто-нибудь требует бороться с высшими гармониками? ScorpionXXX, а чем его можно измерить, какими приборами? А бороться может заставить необходимость, когда начнут перегружаться и гореть нулевые провода.Цитата В нуле складываются все гармоники, кратные трем Не кратные трем, а все нечётные.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Измерения проводят анализатором качества электрической энергии . Гармоники они с...и непредсказуемы откуда беруться. и 5,и15 бывает с большим уровнем . Основной источник преобразователи,сварочные аппараты и еще куча всего. Беда от гармоник в неправильной работе РЗиА сбоев ,рабочих циклов оборудования,залипание,ложные срабатывания. Ну и износ оборудования .
Сообщение отредактировал ez81 - 3.11.2012, 10:19 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А что, там средняя точка двигателя подключается?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
ScorpionXXX, а чем его можно измерит осцилом А что, там средняя точка двигателя подключается? не должно -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |