![]() Утановленна земля а ванная бьёт. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Утановленна земля а ванная бьёт. |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.11.2012 Пользователь №: 28950 ![]() |
Доброго времени. Судя по названию темы вы уже поняли с какой проблемой столкнулись.
Дотрагиваемся до душевой ручки с напором воды и бьёт током (электрованна) Земля установлена в подвале под електро котлом. Проводником является арматура вмонтирована в бетон. Вопрос: проводник должен доставать именно в землю? Или бетон тоже сойдёт? Прилагается фото |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вопрос: проводник должен доставать именно в землю? Или бетон тоже сойдёт? Именно так. Причём не просто "доставать", а иметь максимальный поверхностный контакт по площади. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.11.2012 Пользователь №: 28950 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Немного не понял. то-есть вы хотите сказать что если я проводник опущу глубже и в саму землю результат будет намного лучше? Именно так, а ещё лучше сделать нормальное повторное заземление на линии питания Вашего дома и систему уравнивания потенциала. Как это правильно сделать могут посоветовать специалисты на месте. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Немного не понял. Штырь (труба, уголок, швеллер) вбивают в землю, чтобы поверхность металлического электрода имела максимальный поверхностный контакт с землёй всею своею площадью. Так понятнее? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Дотрагиваемся до душевой ручки с напором воды и бьёт током (электрованна) От ванны бьёт или от водопроводных труб? А электрованна - это что такое? Не знаю кто вам сделал ваше заземление и куда его присоединил, но (подозреваю) если метровый штырь забит в землю на две трети, то это вообще ни о чем. Это не заземление, а имитация оного.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Это не заземление, а .... .... пожалели денег, или Скупой платит дважды. Палисадничек уже небось готов - георгины с гладиолусами отцвести успели. А по весне всю эту красоту под лопату пускать придётся, или терпеть дальше токотерапию. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.11.2012 Пользователь №: 28950 ![]() |
Всем спасибо!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
ванную соединить перемычкой с трубами подводки воды
сделать СУП соединить PE проводник (ноль защитный) с трубами хол. и гор. воды, полотенцесушителя, ванной (обычно используют клемник уравнивания потенциалов). Ваше заземление соединить на входе с PE проводником система TN -S |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.11.2012 Пользователь №: 28950 ![]() |
ванную соединить перемычкой с трубами подводки воды сделать СУП соединить PE проводник (ноль защитный) с трубами хол. и гор. воды, полотенцесушителя, ванной (обычно используют клемник уравнивания потенциалов). Ваше заземление соединить на входе с PE проводником система TN -S Значит я вбил Арматуру длиной 3,5 метра и подключил проводник ко всем заземлённым розеткам. Дальше мне (как я понял) нужно кинуть еще провода с заземлением на трубы? А они то у меня пластиковые ![]() Рис 1 розетка с подключенным заземлением и трубой которая может выдавать фазу Рис 2 пластиковые трубы где подключение земли не возможно |
||
![]() |
|||
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
вбил Арматуру длиной 3,5 метра Я же говорю: скупой платит дважды! Арматура - это один пруток? В Сети скачайте "Правила устройств электроустановок" и внимательно ознакомьтесь с разделом 1.7 - там более-менее, доступным языком всё написано. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата внимательно ознакомьтесь с разделом 1.7 - там более-менее, доступным языком всё написано Присоединяюсь. Кстати там-же арматура в качестве заземлителя не указана. Кругляк, труба, уголок, но не арматура.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
арматура это не кругляк?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Арматуру нельзя из-за ребристой поверхности, а кругляк-не арматура, кругляк имеется ввиду гладкий прут.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а почему нельзя из-за ребристой поверхности? площадь ведь больше, а в сечении в приниципе тот же круг
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Как раз площадь контакта с землей будет меньше. Со временем может и залоится, если земля очень сырая.
|
![]() |
|
Гость_Skeptik_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Может автор всё таки ответит на вопрос заданный uvk2 пост#6 "От ванны бьёт или от водопроводных труб?"
В шнур ванны вмонтировано узо на 15ма, версия с ванной отпадает. Тогда очевидно автор имеет введу именно водоснабжение. В таком случае нужно срочно сообщить тел.-001 Укр. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.11.2012 Пользователь №: 28950 ![]() |
Сама ванна не бьёт так как сделана из поле карбоната если я не ошибаюсь. А бьёт душевая ручка и шланг. У меня такое подозрение что бьёт током, тогда когда вода попадает на краники тёплой и холодной воды. А может быть и от трубы отопления...
Забавно то что кого бы я не вызывал (электриков) все твердят что гдето лежит оголённый провод на трубе. Но сами ничего не делают |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Ванна, наверное, всё же акриловая. Поликарбонатная ванна - что-то новенькое.
У Вас там, в топик-старте, упоминание про "электро котёл". Бойлер, надо понимать. ТЭНы проверьте на пробой. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Как раз площадь контакта с землей будет меньше. Со временем может и залоится, если земля очень сырая. согласен, если его закапывать, если забивать то - нет и для этого приборы есть, чтобы R померять -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 0:07 |
|
![]() |