![]() Диф. автомат или обычный авт. выключатель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Диф. автомат или обычный авт. выключатель |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.8.2012 Пользователь №: 28230 ![]() |
Добрый день! Возник такой вопрос. Сделал проект эл. снабжения коттеджа. Монтажники (с большим опытом работы), посмотрев мой проект вчера, высказали некоторые рекомендации. Так как на втором этаже в виде потолка деревянная крыша, то на освещение обязательно дифы поставить. А вот на розетки на втором этаже поставить обычные автоматы, говорят что розетки будут полностью изолированны и дифы незачем там, к тому же ещё и стареть проводка будет и заказчик в будущем замучается дифы включать.
Что можете сказать по этому поводу? Да и ещё вопрос , я на вводе поставил УЗО на 300мА, они сказали что от него тоже толку мало? так ли это? Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Делайте согласно НТД.
От себя могу сказать что УЗО на розетки ставиться не по условиям изоляции розетки. Определяется помещением и характером электроприемников. Короче ставте УЗО (диф). Я так понимаю монтажники рассматривают дифы только в качестве защиты от пожара, возгарания электропровоодки. Что не верно. Какая уставка УЗО по току? На розетки 30мА, а на освещение пусть выполняют меры по изоляции электропроводки от горючих матерьялов (в мет. трубах). Протипопожарное УЗО у Вас есть, на вводе. При сомнениях, можно заменить его с уставкой 100 мА. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Так как на втором этаже в виде потолка деревянная крыша, то на освещение обязательно дифы поставить. Бред. При чем тут деревянное перекрытие к дифам? Не сказали эти электрики? То что способы прокладки проводки по деревянному перекрытию нормируються это да, но к дифам не имеет значение ИМХО. Цитата А вот на розетки на втором этаже поставить обычные автоматы Еще один бред. Все розеточные групы котеджа должны иметь дифзащиту. Замечания электриков с точностью до наоборот Цитата Да и ещё вопрос , я на вводе поставил УЗО на 300мА, они сказали что от него тоже толку мало? так ли это? Спасибо. Поставив противопожарное УЗО на вводе вы ничего не нарушили. Нормы рекомендуют ставить это УЗО, но не обязуют. Точка зрения на эфективность этого УЗО у каждого своя. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.8.2012 Пользователь №: 28230 ![]() |
Спасибо большое за ответы! Другой вопрос по этому проекту. Какой фирмы лучше выбирать автоматику, чтобы по цене и качеству были более приемлемы? ABB, легранд, шнайдер или иек?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
kolla, Вы проектик то скиньте... тогда и можно поговорить о необходимости или необязательности УЗО 300мА.
Что до дифов (УЗО) на розеточные группы, то однозначно ставить. Что же касаемо группы освещения, то и тут УЗО лишним не будет (хоть и не обязательно). А досочки потолка стоит пройти огнезащитой, тогда и монтажники не будут давать подобные рекомендации. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23144 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в голове АВВ, на линии ИЭК
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 19:12 |
|
![]() |