З/З ВРУ , Какие нормы сопротивления контура заземления? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
З/З ВРУ , Какие нормы сопротивления контура заземления? |
| Гость_nagliiroga@rambler.ru_* |
30.10.2012, 13:54
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здраствуйте!!!
Помогите разобраться в нормах. (запутался на проч). С ВЛ-0,4 вроде обстоит более или менее понятно. Нормы одного спуска повторного заземления 30 Ом. всей линии 10 Ом. А непосредственное заземление реаспределительного щита жилого дома??? Я раньше считал, что 4 Ом., опираясь на ПУЭ-7 Таблица 1.8.38. ПТЭЭП приложение 3.1 Таблица 3.6 РД 34.45 - 51.300 - 97 Таблица 28.1 Там есть сноски (*) но эти сноски отражают нормы с учетом повторных заземлений нулевого провода. (и вобще гдето наткунулся, что эти сноски имеют рекомендованный характер). |
|
|
nagliiroga@rambler.ru З/З ВРУ 30.10.2012, 13:54
Работник 4 Ома с учетом повторных заземлений (т.е. при изме... 30.10.2012, 14:09
Алексей. Цитата(Работник @ 30.10.2012, 14:09) 4 Ом... 30.10.2012, 14:48
nagliiroga@rambler.ru Цитата(Работник @ 30.10.2012, 14:09) 4 Ом... 31.10.2012, 5:15
push Есть одно НО! Например в медицине к оборудован... 31.10.2012, 5:15
nagliiroga@rambler.ru Цитата(push @ 31.10.2012, 5:15) Есть одно... 31.10.2012, 5:20
Работник nagliiroga@rambler.ru, смотрю проект многоквартирн... 31.10.2012, 7:30
push Ну получается посчитали естественные заземлители и... 31.10.2012, 11:09
Гость Вот в том-то и дело тоже смотрю проекты. Приходят ... 31.10.2012, 12:22
Работник Цитатачто то с молниезащитой связано
Она тоже тут.... 31.10.2012, 14:18![]() ![]() ![]() |
|