Здраствуйте!!!
Помогите разобраться в нормах. (запутался на проч). С ВЛ-0,4 вроде обстоит более или менее понятно. Нормы одного спуска повторного заземления 30 Ом. всей линии 10 Ом.

А непосредственное заземление реаспределительного щита жилого дома???

Я раньше считал, что 4 Ом., опираясь на ПУЭ-7 Таблица 1.8.38.
ПТЭЭП приложение 3.1 Таблица 3.6
РД 34.45 - 51.300 - 97 Таблица 28.1
Там есть сноски (*) но эти сноски отражают нормы с учетом повторных заземлений нулевого провода. (и вобще гдето наткунулся, что эти сноски имеют рекомендованный характер).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 30.10.2012, 14:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



4 Ома с учетом повторных заземлений (т.е. при измерении с подключеным нулем питающей линии). Без них - не нормируется. (ПУЭ 1.7.61)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей._*
сообщение 30.10.2012, 14:48
Сообщение #3





Гости






Цитата(Работник @ 30.10.2012, 14:09) *
4 Ома с учетом повторных заземлений (т.е. при измерении с подключеным нулем питающей линии). Без них - не нормируется. (ПУЭ 1.7.61)


Про эти 4 Ом уже было бурное обсуждение,а вообще эта норма только для источника тока(КТП или генератор),повторное ЗУ на вводе в ВРУ не нормируется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 31.10.2012, 5:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Есть одно НО! Например в медицине к оборудованию предъявляются требования по заземлению и заземлитель должен соответствовать наименьшему сопротивлению. Можно еще рассматрвать и молниезащиту. Поэтому разбираться нужно в каждом конкретном случае
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nagliiroga@rambler.ru_*
сообщение 31.10.2012, 5:15
Сообщение #5





Гости






Цитата(Работник @ 30.10.2012, 14:09) *
4 Ома с учетом повторных заземлений (т.е. при измерении с подключеным нулем питающей линии). Без них - не нормируется. (ПУЭ 1.7.61)

Этот пункт насколько я понимаю рассматривает случай когда ввод в эл.установку выполнят кабелем. Да и там вобще говорится о ПОВТОРНОМ заземлении, а не о кунтуре з/з.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nagliiroga@rambler.ru_*
сообщение 31.10.2012, 5:20
Сообщение #6





Гости






Цитата(push @ 31.10.2012, 5:15) *
Есть одно НО! Например в медицине к оборудованию предъявляются требования по заземлению и заземлитель должен соответствовать наименьшему сопротивлению. Можно еще рассматрвать и молниезащиту. Поэтому разбираться нужно в каждом конкретном случае

Меня конкретно интересует ВРУ жилого дома
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 31.10.2012, 7:30
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



nagliiroga@rambler.ru, смотрю проект многоквартирного жилого дома, то что под рукой. Кабельный ввод, система уравнивания потенциалов, естественные заземлители, но сопротивление ЗУ без всего этого 10 Ом. Проект согласован с РТН. Ссылки на НТД в проекте нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 31.10.2012, 11:09
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Ну получается посчитали естественные заземлители и решили что ежвив добавить 10 Ом то будет усе в порядке (правда как считали?) или что то с молниезащитой связано, а в ПУЭ четко сказано Повторное для КЛ - не нормируется, с учетом естественных 2,4,8 Ом соответственно.... т.е. зацепили СУП, зацепили N и РЕ Замерили меньше 4 Ом, умножили на коэффициент, если из нормы не выбились можно и не бить контур, хотя эл. снабжение дома, как правило осуществляется по 4х проводному кабелю, поэтому считаю что замерять лучше без подключенного нолика, который оборваться может (да и трахтур могет порвать). Поэтому если чавой то доказать желаете в ПУЭ четко определено, а ежвив для себэ или для решения других проблем, долбаните штук 5-7 уголков по 3 м хужее не будет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 31.10.2012, 12:22
Сообщение #9





Гости






Вот в том-то и дело тоже смотрю проекты. Приходят с отбражениям как выполнить повторное и требование 30 Ом., и контур з/з ВРУ начиная от 4, 8, 10, 30.
Поэтому-то и призадумался как это для повтроного з/з есть нормы и конкретно обозначены 30 Ом., а для контура з/з нет. И кому какая цифра понравится тот ту и пишет. Но всетаки надо прийти к единому мнению, или получается вобще нормы контура з/з ВРУ или любого другого щита 0,4 кВ., жилого дома пропускать не обращая на них внимание (все равно можно до потолка, какой толк заострять на этом внимание и портить себе нервы и время)
Как-то так...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 31.10.2012, 14:18
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
что то с молниезащитой связано

Она тоже тут. В смысле соединены ЗУ в земле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 4:43
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены