![]() Постоянное горение светодиодных ламп |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Постоянное горение светодиодных ламп |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
добрый,помогите,пожалуйста разобраться, вмонтировал в стену светильники со светодиодными лампами, включение происходит через датчик движения ,лампы постоянно горят слегка потухшим светом,когда срабатывает датчик движения начинают гореть ярче,как добиться,что бы лампы работали корректно (были выключены,а когда срабатывает датчик движения загорались)???
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 554 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
параллельно питанию ламп поставить кондер 0,01 - 1 мкФ. Лучше вольт на 400. Проверено - помогает.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
если у датчика есть вторая пара сухих контактов, то можно и ноль через него.
если нет, то можно поставить реле, катушку которого включать датчиком, а уже контактами реле рвать ноль и фазу. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
думаю что выход датчика сделан на симисторе. поменять на датчик с реле на выходе.
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
обычно расключения подобных датчиков делают тремя проводами по схеме через общий минус (вроде не наврал). В вашем случае надо просто нормально сделать расключение, т.е. 12В двумя жилами на питание датчика, и двумя жилами с выхода реле датчика
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
... т.е. 12В двумя жилами на питание датчика.... Автор нигде не указал, на какое именно напряжение применены лампы, какой установлен датчик (трёх или двухпроводное включение)... Задав вопрос, не удосужился появиться на форуме для уточнений. А посему, все рассуждения, точнее, гадания, не имеют смысла... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
параллельно питанию ламп поставить кондер 0,01 - 1 мкФ. Лучше вольт на 400. Проверено - помогает. 0,47х400В самый оптимал, и это самый простой выход. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
всем привет,прошу прощения находился в отъезде, уточняю: светодиодные лампы 220V (5 штук) ,датчик движения двухпроводной,если вставляю все 5 ламп то они горят постоянно слегка тусклым светом,при включение датчика движения загораются в полную силу,провода перекидывал на датчике и на лампах результат ноль ,как было так и осталось.
что бы хоть как то задействовать светильники вышел из положения на данный момент таким методом 4 лампы поставил светодиодных и одну галогенку в этом варианте датчик движения работает правильно (лампы выключены и когда датчик срабатывает лампы горят),но этот вариант не удобен так как свет от галогенки совершенно другой я же не зря пишу на ветке для чайников,прошу помочь |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 554 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Тут либо галогенку оставлять, которая в дежурном режиме шунтирует светодиодные, либо 2-х проводной датчик менять на 3-х проводной, не забывая о третьем проводе
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
... либо галогенку оставлять, которая в дежурном режиме шунтирует светодиодные, либо 2-х проводной датчик менять на 3-х проводной... ... либо воспользоваться советомЦитата параллельно питанию ламп поставить кондер и лучше поближе к лампам
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15531 ![]() |
Добрый день.
Ситуация такая же. Есть два датчика. Один на светодиодные лампочки 220 В, другой на блок питания вх 220В на выходе 12В - светодиодная лента. Датчик движения ORBIMAT конечно не предназначен для диодной подсветки, поэтому прошу подсказать что купить в Чип и Дип для того чтобы решить проблему. Если можно прямо ссылку на конденсатор который подойдёт и совсем хорошо, если укажите в какое место в цепи его подключить. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал savelij® - 19.12.2013, 16:49
Причина редактирования: ссылки на магазин удалены
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Реле промежуточное типа РП 21 или РП23, может и проканает....
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15531 ![]() |
Реле уже пробовал. Не помогло.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
То есть ДД не смог включить реле?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15531 ![]() |
Наоборот, он его держит постоянно включенным, пока не подцепить какую-нибудь нагрузку в виде галогеновой лампочки, тогда начинает размыкать реле.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Значит у ДД есть параметр "минимальная нагрузка", этот параметр можно соблюсти именно параллельным подключением какой либо нагрузки к обмотке реле...
Ничего не поделаешь, это издержки хотелок. "Хочу поставить такой ДД и всё!" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15531 ![]() |
Так а вариант поставить конденсатор параллельно в цепь не пойдёт?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если ДД будет работать на емкостную нагрузку, то почему бы и нет?...
Главное Цитата у ДД есть параметр "минимальная нагрузка", этот параметр ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |