![]() Пропайка кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Пропайка кабеля |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.10.2012 Из: Хмельницький Пользователь №: 28628 ![]() |
а на освещение делаете распайку под выключателем? Да, всегда так делаю. Я работаю на фирме, которая делает дома под ключ. Работы много и иногда приходиться ставить розетки и выключатели уже в полностью готовом доме, то есть от меня никто не зависит ни шпаклевщики, ни маляра. Я себе спокойно распаиваю и ставлю розетки и выключатели. Есть возможность в коридорах комбинировать групы освещение, например, была люстра проходной, стали точки. Одним словом, мне удобно, что есть доступ ко всем кабелям Марка кабеля ШВВП 3х1.5 на освещение, ШВВП 3х2.5 на розетки Сообщение отредактировал potykk - 25.10.2012, 20:33 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Марка кабеля ШВВП ... А известно ли Вам, что это не кабель, а провод, причём сугубо для бытовых удлинителей и подключения бытовой техники? То есть, просто шнурок... который для стационарной проводки не годится. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.10.2012 Из: Хмельницький Пользователь №: 28628 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Первый раз слышу. А как давно работаете на электромонтаже "на фирме, которая делает дома под ключ"? Назначение провода ШВВП Цитата Шнуры марки ШВВП предназначены для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных … Хотя у украинских продавцов продукции Одескабеля своё видение и свои нормативы... Цитата Провод ШВВП Многожильный медный провод плоского типа в двойной изоляции. Состоит из 3-х многопроволочных жил сечением 2,5 кв/мм. Применяется для розводки и прокладки электросети в жилых помещениях Но сам кабельный завод "Одескабель" имеет иное мнение, аналогичное озвученному ранее Цитата Шнур предназначен для присоединения машин и приборов бытового и аналогичного
применения к сетям номинальным переменным напряжением до 380 В для систем 380/380 В. Для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, шнуров удлинительных, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.10.2012 Из: Хмельницький Пользователь №: 28628 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А мне встречались люди, которые витуху на освещение бросают... у них пока тоже всё работает...
![]() Вы не путайте свою квартиру, где можете творить что угодно на свой страх и риск, с домами заказчиков, где всё должно быть в соответствии с действующими нормами. "Итак сойдёт" была такая фраза в старом советском мультике... поищите и посмотрите. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
...И все работает. пока... почему именно у вас так решили, что его можно муровать в стену? неужель и в проектах пишут что шввп? А мне встречались люди, которые витуху на освещение бросают... в начале 90х был в армии. у нас местное население для этой цели полевик покупали.... лампочку держал, но кто-то пытался использовать и как нормальный удлинитель....правда, недолго ))) -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.10.2012 Из: Хмельницький Пользователь №: 28628 ![]() |
пока... почему именно у вас так решили, что его можно муровать в стену? неужель и в проектах пишут что шввп? Парни, все знакомые электрики (их очень много, поверьте) используют шввп, даже не задумываясь об этом. В проектах у меня только позначки где выключатель, а где розетка. И все. И думаю, что по таких проектах работает большинство электриков. А почему только пока? Я думаю, что срок службы шввп намного дольше 10 лет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Попробуйте провести черту, чтобы отличать халтуру от профессионального монтажа. И тогда при выборе позиции (то есть, с какой стороны черты себя хотите видеть) будете ориентироваться либо на "всех знакомых электриков", либо на действующие нормативные требования.
И всё встанет на свои места. См. ЛС, кинул ссылку, может быть в чём то поможет. Или ТУТ -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.10.2012 Из: Хмельницький Пользователь №: 28628 ![]() |
халтурщиком себя не считаю, так как всю работу выполняю добросовестно и качественно - начиная от монтажа кабеля, подрозетников, выключателей, и так далее.
Сейчас активно читаю блоги электриков (не примите за рекламу или спам, наиболее интересный cs-cs.net), для того, чтобы больше узнать и усовершенствоваться в профессии электрик Но реалии жизни такие, что многие заказчики с трудом соглашаются покупать сертифицированный, а не базарный кабель. И когда длина кабеля идет за километр, некоторые даже перемеряют расход. И никакие доводы не проходят. Такое сплошь и рядом. Но все же в примеры с шввп думаю, не все так плохо, как кажется ![]() Да и кстати ваша цитата Провода марки ШВВП предназначены для присоединения радиоэлектронной аппаратуры, приборов микроклимата, электропаяльников, кухонных электромеханических приборов, светильников, стиральных машин, холодильников и других подобных электрических приборов, используемых в повседневной жизни То есть здесь перечислены все бытовые приборы - стиралка, холодильник (морозильная камера в том числе), приборов микроклимата то есть кондиционеры. При этом есть большие сомнение следовать во всем нормам ПУЕ, которые устарели лет на 20, и какие до сих пор редактируются старыми пердунами, какие не могут отличить реле времени от реле напряжения, образно говоря Сообщение отредактировал potykk - 25.10.2012, 22:29 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Парни, все знакомые электрики (их очень много, поверьте) используют шввп, даже не задумываясь об этом. Как будто не в разных государствах живём, а на разных планетах! Я лично электриком "шабашу" года три. Уверен, что ни один из электриков, с которыми мне приходилось пересекаться, не одобрил бы ни ШВВП, ни ПВС, ни ПВ-3 в стационарной проводке. Где Вы таких илехтриков находите??? халтурщиком себя не считаю, так как всю работу выполняю добросовестно и качественно - начиная от монтажа кабеля, ШВВП в стационарной проводке - это даже не халтура. Это матерным словом зовётся! Но, раз Вы обзываете его "кабелем", то... Но реалии жизни такие, что многие заказчики с трудом соглашаются покупать сертифицированный, а не базарный кабель. А вот это могли бы и не рассказывать - мало кто не любит свои деньги считать. Но, если я, "левый" электрик, просто разъясняю клиенту, что к чему, оставляя за ним право выбора, то у Вас - фирма. И то, что клиент отказался от ВВГ (иль, как там в Украине - ВВП) в пользу ШВВП, в случае чего, не спасёт фирму от большущего иска. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 25.10.2012, 22:35 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
То есть здесь перечислены все бытовые приборы - стиралка, холодильник (морозильная камера в том числе), приборов микроклимата то есть кондиционеры. речь идет о шнурке техники, а не о подводке к розетке и естественно сии шнурки делают из многопроволочной жилы для гибкости -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Cs-Cs пишет интересно и захватывающе... Но оставим вольное чтиво пока в стороне... Коль речь пошла о нормативных требованиях, которые в подобных статьях есть, но теряются среди шуток и прибауток, а для мало подготовленного читателя и вовсе проскакивают мимо... то лучше о них (нормативах) говорить сухим техническим языком.
Аргументы, типа, все знакомые делают так..., заказчик с трудом соглашается..., думаю, не всё так плохо и подобные..., маловесны и технически безграмотны. А посему, сами определяйте где Вы относительно черты (см. выше)... не нравится "халтурщик", можете остановиться на "шабашник". Ничего личного. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.10.2012 Из: Хмельницький Пользователь №: 28628 ![]() |
дело не в том, как вы меня называете за использование шввп. Хотя я почитал немного в сети, многие советуют ВВП, так что стоит задуматься.
Тогда еще скажите ваше мнение о распайке в подрозетник, многие мастера електрокунг-фу даже не слыхали о таком чуде |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Тогда еще скажите ваше мнение о распайке в подрозетник, многие мастера електрокунг-фу даже не слыхали о таком чуде Если я правильно понял, то ентот мудрённый термин на язык электриков переводится как "шлейф". Мнения электриков о нём 50/50. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Но сам кабельный завод "Одескабель" имеет иное мнение, аналогичное озвученному ранее "Шнур предназначен для присоединения машин и приборов бытового и аналогичного применения к сетям номинальным переменным напряжением до 380 В для систем 380/380 В. Для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, шнуров удлинительных, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях" Прочитал ... перечитал ... не нашел запрета на использование в прокладке. Имхо ... не применяют только из за цены. Сообщение отредактировал Topmo3 - 25.10.2012, 23:16 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.10.2012 Из: Хмельницький Пользователь №: 28628 ![]() |
Почитал несколько форумов, где точится острая дискуссия не на жизнь, а на смерть. Так запутался еще более, и появились несколько вопросов.
Где в ПУЕ прописано что нельзя использовать шввп? Прямого запрета нет, насколько я понял. Другое годы выпуска или как он там редактируется, а то тычут еще ГОСТы за 80 годы. Кто отвечает за ПУЕ и чтобы он отвечал современным требованиям? с Нет, я не за шлейф, а за распайку в подрозетниках. Я только там и соединяю провода. А почему о шлейфе 50/50? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Где в ПУЕ прописано что нельзя использовать шввп? Прямого запрета нет, насколько я понял. А это видели? Цитата 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода). Термин "должны" Цитата 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. ............. Это и ответ на вопрос Topmo3 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость дмитрий_* |
![]()
Сообщение
#39
|
Гости ![]() |
я считаю, что соединять провода, тоесть использовать подрозетники вместо распредкоробки, это геморойно, т к там же места совсем мало, запас провода нормальный не оставить. в выключателях иногда делаю, согласен - удобно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Тогда еще скажите ваше мнение о распайке в подрозетник, многие мастера електрокунг-фу даже не слыхали о таком чуде Внутренняя электропроводка без применения распаячных коробок (то бишь, все соединения производятся за механизмами розеток, выключателей или свободных блоках многопостовых установочных) не есть Ваше ноу-хау и достаточно широко применяется в современной проводке. Вопрос в том, как именно Вы это делаете, чтобы соединение было надёжным и качественным. Как и чем производится соединение так полюбившегося ШВВП?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 23:59 |
|
![]() |