![]() Зачем нужен Диф автомат? , Стоят УЗО, зачем тогда ДИФ ставить? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Зачем нужен Диф автомат? , Стоят УЗО, зачем тогда ДИФ ставить? |
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. У меня вопрос, в этажном щитке на мою квартиру стоят 2 автомата и 2 УЗО. 1 АВ 32А, другой на 16А, Так же есть вводной автомат на 50А с кнопкой "тест" я так понимаю что это ДИФ. Жизненая ситуация сложилась так что нужно подключить прибор(3кВ), для него нужен новый АВ на 16А Если сложить, общая сумма тока всех АВ 64А. Понимаю что все потребители разом работать не будут, но мало ли праздник и все такое. Поменять вводной АВ который у меня стоит, на такого же типа(ДИФ) номиналом выше не представляется возможным на то есть две причины:1)не останется места в щитке после добавки АВ. 2) Цена все таки кусается тоже. Можно ли вместо ДИФ АВ поставить 2х полюсной АВ на 63А. Ведь УЗО все равно останутся и свою функцию выполнять будут.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Для того, что бы ответить на поставленный вопрос, не плохо бы иметь представление о схеме включения всех указанных приборов защиты и их точных обозначениях (то, что на мордочке написано).
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
В обычных условиях УЗО - рекомендованная защита, а автомат - обязательная. Поэтому заменить дифавтомат на обычный автомат обычно допустимо. Но изменяя ток срабатывания автомата, Вы создаете опасность пожара. Нужно при этом увеличивать и сечения входящих и выходящих кабелей, если они недостаточны для 63 А.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Водной Диф по идее должен быть противопожарный с током утечки 0.3 А.
Я бы его смело поменял на простой автомат. Про УЗО можно прочитать здесь,проще про принцип работы ничего не нашел. ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.1.2010, 17:25 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 ![]() |
Я бы его смело поменял на простой автомат. Про УЗО можно прочитать здесь,проще про принцип работы ничего не нашел. ![]() А я бы не стал его менять на простой, только на помощней но с УЗО. У меня ребенок как-то раз сунул в розетку провода от колонок акустических (электрик растет ![]() Сообщение отредактировал CTALKEP - 6.1.2010, 19:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Дифавтомат - это узо и автомат в одном. дело в том, что чистое узо не отключается от перегрузок, а автомат соответственно не ловит утечку. причем и узо и диф 2-х полюсные( ноль и фаза приходят, проходят и уходят), и оба имеют кнопку тест. различие в рисунке на них - у узо цифры 1,3 НЕ имеют крестика на линии под ними, а дифы, соответственно, имеют.
второе, что хочу сказать - не имеет смысла менять вводной автомат на больший, т.к. функция любого автомата - защита линии от всех проблем, а следовательно, он должен быть меньше номинала тока, пропускаемого проводкой в доме. Короче, поставишь автомат больше того, что есть - можешь спалить квартиру. всей суммы токов тебе в принципе не добиться, так что проще заменить 16 А АВ на 32 А. Только лучше действительно скажи точно, что в щитке - тяжело судить обо всем по написаному =)) и еще: защита человека - узо с номиналом до 30 мА. Все, что больше - смертельно и подходит лишь для защиты от пожаров |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 1.9.2012 Пользователь №: 28266 ![]() |
Небольшой вопрос про УЗО: оно реагирует на ток утечки, а если человек своим телом замкнет эл. цепь....? УЗО получается не сработает?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Если человек будет в резиновых галошах- точно не сработает.
В остальных случаях- 50/50. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 20677 ![]() |
Оно (УЗО) сработает на ток, который Человек, пропустит через себя, не вернув в "0". И спасёт Человека.
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Если человек будет в резиновых галошах- точно не сработает.... Да уж ... если собрались ткнуть пальчики в розетку ... лучше галоши не одевать ... имхо. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |