Solowey
сообщение 22.10.2012, 8:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 29.9.2011
Пользователь №: 24427



Какой сбой, непредвиденное короткое может появится в момент включения маслянных выключателей? Некоторые даже делают кнопочный пост дистанционного влючения. Выключатель ВМП-10 привод ПП-67.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 22.10.2012, 10:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Например забытое заземление на токоведущих частях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.10.2012, 16:38
Сообщение #3





Гости






Цитата(Solowey @ 22.10.2012, 8:40) *
...Некоторые даже делают кнопочный пост дистанционного влючения. Выключатель ВМП-10 привод ПП-67.

А что Вы хотите, если подстанция 110/6 построена в 1968 году, и оборудование не менялось с тех пор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.10.2012, 17:07
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Точно короткое? Может, максималка? Когда включаешь линию с ненагруженными трансформаторами, бросок ещё тот бывает...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
BonD
сообщение 22.10.2012, 19:03
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 6.10.2012
Пользователь №: 28620



на таком оборудовании непредвиденных режимов при включении много, например недовключение одной или нескольких камер, как итог возможен выброс масла и перекрытие на шинах, если линия под нагрузкой или кз на линии. а ещё возможно перекрытие на тт в момент подачи напряжения на линию, как причина перекрытия загрязнение изоляции тт или банальные грызуны, коты и другие мелкие друзья захотевшые обследовать оборудование в такой неудачный момент, а ещё пп 67 может недовключитса, и заклинить, может включитса и сразу сорвптса а ещё ...... и таких вариантов уйма, потому и делают на пс кнопочныные посты для комутации с безопасного расстояния
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 22.10.2012, 19:34
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Например забытое заземление на токоведущих частях.
Гы, было такое. Ещё был компрессор с шестикиловольтным синхронником, начал барахлить, при запуске срабатывала токовая отсечка. В конце концов решили разобрать масляники, а там... От штоков отвернулись наконечники и лежат себе в розетках. И ничего такого страшного не произошло, окромя аварийных отключений.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 23.10.2012, 13:59
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



У нас как-то потребитель забыл со своей стороны ЗНЛ отключить, хорошо что кнопочные посты отнесены подальше.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.10.2012, 15:05
Сообщение #8





Гости






Цитата(Джоуль @ 23.10.2012, 13:59) *
У нас как-то потребитель забыл со своей стороны ЗНЛ отключить, хорошо что кнопочные посты отнесены подальше.

Может кому и пригодится: у нас кнопочный пост был переносной - 20 метров кабеля КГхл, на одном конце сам кнопочный пост, на втором вилка, а в каждой ячейке с масляным выключателем - розетка. Вот такая "рационализация"!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 23.10.2012, 15:18
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Так и у нас также.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 23.10.2012, 19:54
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



А у нас не кнопки, а ключи управления. Что на старых подстанциях, что на сравнительно новой. А однажды в спешке забыли прозвонить кабельную перемычку между секциями 6 кВ - лежала поверху вместо шинного моста. Включили. Бабахнула прямо над головой.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVB2012
сообщение 24.10.2012, 7:10
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



Такой совет: содержать все блокировки и фиксаторы положения тележки выключателя в исправном состоянии. Ни в коем случае не демонтировать их и не вносить в конструкцию никаких "усовершенствований". Тогда вы не сможете вкатить тележку на включенные ЗН, да и при включении МВ на устойчивое КЗ тележка не выпрыгнет наружу. Вкатывать тележку бережно, без удара в конце - для этого есть специальный дожиматель. Тогда к минимуму сведётся риск поломки проходных изоляторов и жесточайшего КЗ на секции. Сам наблюдал неоднократно, как такие тележки "вкатывали" ударом ноги, упираясь руками в стену РУ. Кто не понял - так делать нельзя icon_biggrin.gif .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
genna12
сообщение 25.10.2012, 11:09
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 28856



Цитата(Гость сочувствующий @ 23.10.2012, 16:05) *
Может кому и пригодится: у нас кнопочный пост был переносной - 20 метров кабеля КГхл, на одном конце сам кнопочный пост, на втором вилка, а в каждой ячейке с масляным выключателем - розетка. Вот такая "рационализация"!


Это не рационализация, это правило. на сколько я помню по правилам запрещено включать выключатели КУ в ячейке, только дистанционно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solowey
сообщение 25.10.2012, 13:03
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 29.9.2011
Пользователь №: 24427



Всем спасибо!!!! Пошёл договариваться об установке дистанционного включения т.к. замена масленников не предвидется. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.10.2012, 13:17
Сообщение #14





Гости






Цитата(genna12 @ 25.10.2012, 11:09) *
Это не рационализация, это правило. на сколько я помню по правилам запрещено включать выключатели КУ в ячейке, только дистанционно.

"на сколько я помню по правилам запрещено включать выключатели КУ в ячейке, только дистанционно." Не припомните в каких Правилах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_as_*_*
сообщение 26.10.2012, 3:04
Сообщение #15





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 25.10.2012, 13:17) *
"на сколько я помню по правилам запрещено включать выключатели КУ в ячейке, только дистанционно." Не припомните в каких Правилах?

Да уж. У нас во всех ру-10 все выключатели прям с ячейки включаются. РУ 80-х годов выпуска. Интересно знать, что это мы нарушаем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solowey
сообщение 26.10.2012, 7:30
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 29.9.2011
Пользователь №: 24427



У нас РУ-10кВ 70-х годов. Лет 10 назад меняли все 100% ВМ10, кое-какие привода (ПП-67). И тоже всё включается и отключается с кнопки на ячейке. И нарушения никакого нет!!! Не выдумывайте!!! А выносят кнопочный пост для своей безопасности т.к. мало доверия к оборудованию + человеческий фактор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
genna12
сообщение 26.10.2012, 10:54
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 28856



да, ввел в задлуждение, извиняюсь. это у нас в местной инструкции по переключениям запрещено включать КУ в ячейке. был инцидент, при включении МВ на КЗ выключатель взорвался, накакие фиксаторы его не удержали, даже входную дверь в КРУ вынесло.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения