![]() помогите разобраться с щитом аварийного питания , неработает постояное питание |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() помогите разобраться с щитом аварийного питания , неработает постояное питание |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.10.2012 Пользователь №: 28806 ![]() |
проблема в том что питание дома осуществляется через питание блока управления генератором ,а основное питание невключается. что это может быть?щит:щап0-3063-41ухл3. основное питание 3х-фазное генератор однофазный.если отключить автомат аварийного питания отключается весь дом.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Мало информации. Проверте цепь питания катушки контактора основного питания.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.10.2012 Пользователь №: 28806 ![]() |
дело в чем,я продладывал проводку и устанавливал щиты 3х-фазный стабилизатор( на вводе в дом) щит управления генератором устанавливал прораб .как установили(год назад эл.проводка делалась дом новый)все показывало нормально потом стабилизатор стал показывать перегрузку на одной фазе.Сегодня я поехал смотреть что к чему (дом за городом) горит контрольная лампа ввода 2 т.е. аварийный ввод.Пускатель 1 ввода невключается постояно включен 2 ввод ,а если отключить автомат 2 ввода электричество отключается полностью ,отключение автомата 1 ввода (основного )ничего неменяется.Я так понял что в этом щите управление идет от реле контроля фаз на контактах которого напряжение есть ,а пускатель невключается.На пускателе есть еще колодка(выключатель) с 4-контактами 2-контрольная лампочка 2-управление вроде провод приходит от реле контроля фаз.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Бред какой то ... подсказывать по электричеству страшно, человеку, который ни грамотно написать, ни грамотно объяснить ситуацию не может, а может и не хочет.
-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.10.2012 Пользователь №: 28806 ![]() |
написал и обьясни что есть по факту щит был собран с завода и приобретен но щиты ЩАП есть для 3х фазных генераторов а есть однофазные .пускатель реверсный стоит на 2 группы включения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
1. 3х-фазный стабилизатор( на вводе в дом) 2. щит управления генератором 3. стабилизатор стал показывать перегрузку на одной фазе 4. горит контрольная лампа ввода 2 т.е. аварийный ввод 5. Пускатель 1 ввода не включается 6. постоянно включен 2 ввод 7. а если отключить автомат 2 ввода электричество отключается полностью 8. отключение автомата 1 ввода (основного )ничего не меняется 9. в этом щите управление идет от реле контроля фаз на контактах которого напряжение есть ,а пускатель не включается 10. На пускателе есть еще колодка(выключатель) с 4-контактами 2-контрольная лампочка 2-управление вроде провод приходит от реле контроля фаз. 11. пускатель реверсивный стоит на 2 группы включения Попытался отфильтровать полезную информацию ... конкретика почти нулевая. Выкладывай схему АВР , принципиальную или хотя бы структурную. Все, что было перепиши и расставь запятые, иначе не хрена не поймешь, об чем речь. Посмотри для начала сказку "12 месяцев", как раз тот случай ... "казнить нельзя помиловать". ![]() з.ы. Раз Вы написали в данной ветке, подразумевается, что Вы профессионал_электрик ... будьте добры, опишите все как "профи". Сообщение отредактировал Topmo3 - 22.10.2012, 20:02 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Я так понял что в этом щите управление идет от реле контроля фаз на контактах которого напряжение есть ,а пускатель невключается. Напряжение на катушке контактора ввода основного есть? Если есть, значит сгорела похоже катушка включения контактора, заменить ее. Что за реле контроля фаз, какой тип? ЕЛ-11 может? Возможно что-то не так с сетевым питанием, ноль не отгорел случием. На мой взгляд, дело тут не элементарное, чтобы по переписки отремонтировать. К тому же Вы действительно не достаточно даете информации. Лучше привести с собой электрика на место. Там делов может на 5 минут, а мы тут так можем всю неделю гадать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Напряжение на катушке контактора ввода основного есть? Если есть, значит сгорела похоже катушка включения контактора, заменить ее. Что за реле контроля фаз, какой тип? ЕЛ-11 может? Возможно что-то не так с сетевым питанием, ноль не отгорел случием. На мой взгляд, дело тут не элементарное, чтобы по переписки отремонтировать. К тому же Вы действительно не достаточно даете информации. Лучше привести с собой электрика на место. Там делов может на 5 минут, а мы тут так можем всю неделю гадать. Хороший ответ ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2440 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
согласен. проверьте правильность работы реле контроля фаз и живучесть контактора основного ввода. я все-таки грешу на реле, ибо оно должно сработать по факту наличия напряжения на основном вводе, и отключить резервный, а такого, судя по всему, не происходит
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата согласен. проверьте правильность работы реле контроля фаз и живучесть контактора основного ввода. я все-таки грешу на реле, ибо оно должно сработать по факту наличия напряжения на основном вводе, и отключить резервный, а такого, судя по всему, не происходит Не совсем. Реле контроля фаз может отключить ввод и при снижении напряжения ниже уставки, или на оборот при завышеном. А еще в зависимости от типа контролирует порядок фаз, перекос по фазам, обрыв фазы. Так что напряжение может и быть, а реле не включиться. К тому же автор указал на предшествующий перегруз по одной фазе, который ни кто не контролировал. Возможно это чем то обернулось ни хорошим. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |