помогите разобраться с щитом аварийного питания , неработает постояное питание

дмитрий 69
сообщение 22.10.2012, 14:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.10.2012
Пользователь №: 28806



проблема в том что питание дома осуществляется через питание блока управления генератором ,а основное питание невключается. что это может быть?щит:щап0-3063-41ухл3. основное питание 3х-фазное генератор однофазный.если отключить автомат аварийного питания отключается весь дом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 22.10.2012, 15:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Мало информации. Проверте цепь питания катушки контактора основного питания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий 69
сообщение 22.10.2012, 16:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.10.2012
Пользователь №: 28806



дело в чем,я продладывал проводку и устанавливал щиты 3х-фазный стабилизатор( на вводе в дом) щит управления генератором устанавливал прораб .как установили(год назад эл.проводка делалась дом новый)все показывало нормально потом стабилизатор стал показывать перегрузку на одной фазе.Сегодня я поехал смотреть что к чему (дом за городом) горит контрольная лампа ввода 2 т.е. аварийный ввод.Пускатель 1 ввода невключается постояно включен 2 ввод ,а если отключить автомат 2 ввода электричество отключается полностью ,отключение автомата 1 ввода (основного )ничего неменяется.Я так понял что в этом щите управление идет от реле контроля фаз на контактах которого напряжение есть ,а пускатель невключается.На пускателе есть еще колодка(выключатель) с 4-контактами 2-контрольная лампочка 2-управление вроде провод приходит от реле контроля фаз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 22.10.2012, 16:56
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Бред какой то ... подсказывать по электричеству страшно, человеку, который ни грамотно написать, ни грамотно объяснить ситуацию не может, а может и не хочет.


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий 69
сообщение 22.10.2012, 17:04
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.10.2012
Пользователь №: 28806



написал и обьясни что есть по факту щит был собран с завода и приобретен но щиты ЩАП есть для 3х фазных генераторов а есть однофазные .пускатель реверсный стоит на 2 группы включения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 22.10.2012, 17:59
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(дмитрий 69 @ 22.10.2012, 16:46) *
1. 3х-фазный стабилизатор( на вводе в дом)
2. щит управления генератором
3. стабилизатор стал показывать перегрузку на одной фазе
4. горит контрольная лампа ввода 2 т.е. аварийный ввод
5. Пускатель 1 ввода не включается
6. постоянно включен 2 ввод
7. а если отключить автомат 2 ввода электричество отключается полностью
8. отключение автомата 1 ввода (основного )ничего не меняется
9. в этом щите управление идет от реле контроля фаз на контактах которого напряжение есть ,а пускатель не включается
10. На пускателе есть еще колодка(выключатель) с 4-контактами 2-контрольная лампочка 2-управление вроде провод приходит от реле контроля фаз.
11. пускатель реверсивный стоит на 2 группы включения

Попытался отфильтровать полезную информацию ... конкретика почти нулевая.
Выкладывай схему АВР , принципиальную или хотя бы структурную.
Все, что было перепиши и расставь запятые, иначе не хрена не поймешь, об чем речь. Посмотри для начала сказку "12 месяцев", как раз тот случай ... "казнить нельзя помиловать". icon_smile.gif

з.ы. Раз Вы написали в данной ветке, подразумевается, что Вы профессионал_электрик ... будьте добры, опишите все как "профи".

Сообщение отредактировал Topmo3 - 22.10.2012, 20:02


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 23.10.2012, 8:10
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Я так понял что в этом щите управление идет от реле контроля фаз на контактах которого напряжение есть ,а пускатель невключается.

Напряжение на катушке контактора ввода основного есть? Если есть, значит сгорела похоже катушка включения контактора, заменить ее.
Что за реле контроля фаз, какой тип? ЕЛ-11 может? Возможно что-то не так с сетевым питанием, ноль не отгорел случием.
На мой взгляд, дело тут не элементарное, чтобы по переписки отремонтировать. К тому же Вы действительно не достаточно даете информации. Лучше привести с собой электрика на место. Там делов может на 5 минут, а мы тут так можем всю неделю гадать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 23.10.2012, 8:33
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Работник @ 23.10.2012, 11:10) *
Напряжение на катушке контактора ввода основного есть? Если есть, значит сгорела похоже катушка включения контактора, заменить ее.
Что за реле контроля фаз, какой тип? ЕЛ-11 может? Возможно что-то не так с сетевым питанием, ноль не отгорел случием.
На мой взгляд, дело тут не элементарное, чтобы по переписки отремонтировать. К тому же Вы действительно не достаточно даете информации. Лучше привести с собой электрика на место. Там делов может на 5 минут, а мы тут так можем всю неделю гадать.

Хороший ответ icon_smile.gif самое главное что по делу и без воды! Там может даже и катушка не сгорела, питание по одной фазе как всегда делали, проводок в клемнике отгорел и пропало всё! Для такого ремонта потребуется мультиметр, индикатор, пару отверток, кусачки icon_smile.gif))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 23.10.2012, 8:38
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2440
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



согласен. проверьте правильность работы реле контроля фаз и живучесть контактора основного ввода. я все-таки грешу на реле, ибо оно должно сработать по факту наличия напряжения на основном вводе, и отключить резервный, а такого, судя по всему, не происходит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 23.10.2012, 8:46
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
согласен. проверьте правильность работы реле контроля фаз и живучесть контактора основного ввода. я все-таки грешу на реле, ибо оно должно сработать по факту наличия напряжения на основном вводе, и отключить резервный, а такого, судя по всему, не происходит

Не совсем. Реле контроля фаз может отключить ввод и при снижении напряжения ниже уставки, или на оборот при завышеном. А еще в зависимости от типа контролирует порядок фаз, перекос по фазам, обрыв фазы. Так что напряжение может и быть, а реле не включиться. К тому же автор указал на предшествующий перегруз по одной фазе, который ни кто не контролировал. Возможно это чем то обернулось ни хорошим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения