![]() Вопросы по проводке в гараже |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вопросы по проводке в гараже |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.10.2012 Пользователь №: 28771 ![]() |
Всем привет! Занялся проводкой в гараже, появились вопросы, подскажите пожалуйста.
Вот схема: ![]() 1. В целом - правильно? 2. Под цифрой три, однако в ПУЭ сказано что на ввод надо сечением 10 квадратов, так? И если так то остальную разводку где стоит шесть квадратов выполнять шестью или тоже десяткой? 3. Под цифрой два, как объединить нулевой рабочий и нулевой защитный, просто вставить вместе? И в том ли месте я это делаю? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
Цифровой
имеет право быть. но вот в счетчик 2 провода замучаетесь засовывать. вводите 1 провод из счетчика и разделяйте -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.10.2012 Пользователь №: 28771 ![]() |
Спасибо за ответ!!! Самый главный вопрос - как разделить, чисто физически
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
клемник
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Greysan_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
А не проще объеденить N и PE???
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
у мну вопрос - а что будет, если ноль оборвется, а вся техника будет в этот момент выключена? не тряхнет ли меня, если я вдруг прикоснусь к заземленному оборудованию? не просто же так PEN надо повторно заземлять при разделении на N и PE?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
А не проще объеденить N и PE??? нет, нельзя. у мну вопрос - а что будет, если ноль оборвется, а вся техника будет в этот момент выключена? не тряхнет ли меня, если я вдруг прикоснусь к заземленному оборудованию? не просто же так PEN надо повторно заземлять при разделении на N и PE? ваши предложения? -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Железный ящик, даже если кирпич, заземление какое-никакое делать надо, и от потребителей тоже, ИМХО. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
либо не использовать заземление вообще - тогда при пробое на корпус и касании оного УЗО сработает как положено( кустарно,но менее травмоопасно), - либо делать заземление
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
либо не использовать заземление вообще belok5, я тоже верю в дифференциальный отключатель, но не до конца, сети не продуманы, и как я, доморощенных электриков хватает ![]() -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 19:27 |
|
![]() |