Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18844 ![]() |
Доброго времени суток, уважаемые Гуру форума!
Имеется квартира в старом девятиэтажном доме. Проводка двухпроводная. В ванную комнату к трехполюсной розетке с крышкой через УЗО в отдельном брызгозащитном коробе с крышкой проведены фаза с нулем. Непосредственно сама ванна заземлена строителями стальной шиной, приваренной к массивной стояковой трубе холодного водоснабжения. Заземляющий контакт розетки соединен с этой шиной. Качество данного заземления проверено лампой 100Вт - между "фазой" до УЗО и "землёй" горит в полный накал. Потребители, поочереди включаемые в данную розетку - "стиралка" и "проточник" на 3,5 кВт. Ложных срабатываний УЗО(ВД1-63, 32А, 30мА) нет, по кнопке "тест" отключается четко, так же четко отключается при импровизированной проверке на утечку - подключением "зарядки" от телефона между "фазным" и "земляным" контактом разобранной розетки. Если я не ошибаюсь, получается система заземления "Т-Т"? Прокомментируйте, пожалуйста, безопасность данной схемы, если что-то не так - посоветуйте, как и что можно изменить. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |