В нашем регионе был на нескольких подстаницях 110/10 кВ, везде встречаю одно и тоже:
РПН в положении "ручное", когда положение меняли последний раз, никто не помнит. Дежурные говорят: "А зачем его трогать - износится, сломается". Никаких инструкций, кроме устных - "Не трогать!" - нет.
ДГК (ДГР) - отключены, выключатели выкачены, таблички "Не включать" и "Заземлено" висят десятки лет, с них даже пыль не протирают.. Из действующих ДЭМ никто не помнит, чтобы когда-нибудь ДГК включали. "Никто не знает, как ими пользоваться.."

Отсюда вопрос - это везде так, или у нас такая традиция сложилась?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 19.10.2012, 22:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Боюсь, что если не везде, то по большей части. Может в крупных городах больше внимания уделяют состоянию энергоснабжения, а на периферии всё примерно так. Я бы тоже спросил - кто нибудь встречал, чтобы делался ППР подстанций даже попроще - 6/04, или хотя бы обходы, осмотры? Не делается даже это. Все отпущено на самотёк, работают от аварии до аварии.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
snalder
сообщение 20.10.2012, 2:40
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 19.10.2012
Пользователь №: 28762



ППР делают, хотя и довольно неважно, обходы, осмотры тоже. Хотя встречаешь и ТП, где деревья по три метра на крыше растут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 20.10.2012, 5:35
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



У нас всё строго, обходы ежедневно по несколько раз, ППР как положено. А вот ДГК тоже выведена и так похоже по всей стране, хотя в последнее время ходят слухи, что ростехнадзор хочет заставить ввести в работу ДГК на всех ПС. РПН также в ручном положении, но это правильно, т.к. уже было несколько случаев вывода трансов в ремонт из-за поломок во время переключения РПНа.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
snalder
сообщение 20.10.2012, 14:08
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 19.10.2012
Пользователь №: 28762



Т.е. "байки" дежурных о том, что РПН в автомате поерзает туда-сюда и издохнет - не байки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 20.10.2012, 17:47
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Обычно заклинивает в одном из крайних положений.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 20.10.2012, 19:22
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



В нашем регионе РПН на автомате, и ДГК введены в работу.Как-то был в Тюмени-там РПН в ручном режиме, мотивировка-старые трансы, привода РПН, вдруг отказ- накроется транс, отвечать придется.Пусть на ручном РПН стоит -так надежнее. Если контактор РПН раздолбался, его оставляют в одном положении до лучших времен, может навсегда-такое тоже есть. Час везде нищета-нет средств на ремонт, а чаще и некому ремонтировать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 20.10.2012, 21:21
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Правильно - некому ремонтировать - поразгоняли да посокращали всех, чтобы меньше на зарплаты тратиться. И самая приоритетная задача - съём денег с населения и предприятий и на это брошены все силы. Какой там к черту ППР! Давно уже забыли, что это такое.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
snalder
сообщение 20.10.2012, 22:17
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 19.10.2012
Пользователь №: 28762



Цитата(Uran @ 20.10.2012, 22:22) *
В нашем регионе РПН на автомате, и ДГК введены в работу.Как-то был в Тюмени-там РПН в ручном режиме, мотивировка-старые трансы, привода РПН, вдруг отказ- накроется транс, отвечать придется.Пусть на ручном РПН стоит -так надежнее. Если контактор РПН раздолбался, его оставляют в одном положении до лучших времен, может навсегда-такое тоже есть. Час везде нищета-нет средств на ремонт, а чаще и некому ремонтировать.


Ура! А когда РДМР в паре с УАРК, как им управлять? Было бы смешно - но никто не знает icon_sad.gif И знать не хочет...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 21.10.2012, 20:04
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Известное дело как - как всегда - с помощью кувалды и ёйной матери. icon_biggrin.gif


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 22:51
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены