Возник вопрос по методике измерения сопротивления изоляции кабеля.
Согласно ГОСТ Р 50571.16-2007 сопротивление изоляции измеряют: а) между токоведущими проводниками, взятыми по очереди «два к двум» относительно друг друга.
Такая же методика присутствует в Протоколе (Методике выполнения испытаний) измерения сопротивления изоляции электроустановки, полученную при регистрации «нашей» ЭТЛ. Вот выдержки из нее: Результаты измерений сопротивления изоляции электроустановки (проводов, кабелей, электрооборудования). Между токоведущими проводниками, взятыми по очереди «два к двум»: Система TN-S (L1L2 – L3N, L1L3 – L2N, L2L3 – L1N).
В ГОСТ есть Примечание - На практике эти измерения могут быть выполнены только в процессе монтажа электроустановок до присоединения электроприборов.
И действительно, как реализовать на практике данную методику («два к двум»). Присоединения кабеля к электроприборам (например к Авт. Выкл) уже произведены. Для соединения двух проводников м/у собой необходимо отсоединить их от электроприбора (при этом остается вопрос об обеспечении надежного контакта м/у проводниками) или же иметь специальные щупы для мегомметра (таковых не имею и есть ли они вообще не знаю, Мегаомметр Е6-24).
Измерения, которые нам ранее делали сторонние ЭТЛ, используют отличную методику, чем в ГОСТ, а именно измеряют сопротивления фазных проводников относительно N проводника, PE проводника; между фаз; N относительно PE.
Какую методику все же использовать?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Комета   Методика измерения сопротивления изоляции кабеля   11.2.2010, 21:02
- - Shapiton   Пункт b того же примечания тоже имеет место на жиз...   21.2.2010, 20:05
- - Гость_Василий_*   Доброго времени суток. Дабы не плодить темы, решил...   13.4.2011, 21:36
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Василий_* @ 13.4.2011, 22:36...   13.4.2011, 22:19
- - ez81   Да либо наихудшее значение,делаем так.ЭТЛ   13.4.2011, 23:47
- - Гость_Василий_*   Большое спасибо за ответ. А можно хоть какую-нибуд...   14.4.2011, 6:40
- - Работник   В методиках это не допускается. Да и в НТД. Формал...   14.4.2011, 7:41
- - Гость_Игорь_*   Цитата(Комета @ 11.2.2010, 21:25) Возник ...   26.2.2012, 20:04
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Игорь_* @ 26.2.2012, 20:04) ...   20.10.2012, 17:46
|- - ez81   Цитата(Гость сочувствующий @ 20.10.2012, 17...   20.10.2012, 18:53
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ez81 @ 20.10.2012, 18:53) Исключен...   21.10.2012, 6:23
|- - ez81   Цитата(Гость сочувствующий @ 21.10.2012, 6...   21.10.2012, 9:54
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ez81 @ 21.10.2012, 9:54) А как Вам...   21.10.2012, 10:53
|- - ez81   Цитата(Гость сочувствующий @ 21.10.2012, 11...   21.10.2012, 17:08
- - uvk2   По идее кабель должен испытываться "в чистоте...   29.2.2012, 21:21