Методика измерения сопротивления изоляции кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Методика измерения сопротивления изоляции кабеля |
| Гость_Комета_* |
11.2.2010, 21:02
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Возник вопрос по методике измерения сопротивления изоляции кабеля.
Согласно ГОСТ Р 50571.16-2007 сопротивление изоляции измеряют: а) между токоведущими проводниками, взятыми по очереди «два к двум» относительно друг друга. Такая же методика присутствует в Протоколе (Методике выполнения испытаний) измерения сопротивления изоляции электроустановки, полученную при регистрации «нашей» ЭТЛ. Вот выдержки из нее: Результаты измерений сопротивления изоляции электроустановки (проводов, кабелей, электрооборудования). Между токоведущими проводниками, взятыми по очереди «два к двум»: Система TN-S (L1L2 – L3N, L1L3 – L2N, L2L3 – L1N). В ГОСТ есть Примечание - На практике эти измерения могут быть выполнены только в процессе монтажа электроустановок до присоединения электроприборов. И действительно, как реализовать на практике данную методику («два к двум»). Присоединения кабеля к электроприборам (например к Авт. Выкл) уже произведены. Для соединения двух проводников м/у собой необходимо отсоединить их от электроприбора (при этом остается вопрос об обеспечении надежного контакта м/у проводниками) или же иметь специальные щупы для мегомметра (таковых не имею и есть ли они вообще не знаю, Мегаомметр Е6-24). Измерения, которые нам ранее делали сторонние ЭТЛ, используют отличную методику, чем в ГОСТ, а именно измеряют сопротивления фазных проводников относительно N проводника, PE проводника; между фаз; N относительно PE. Какую методику все же использовать? Спасибо! |
|
|
Комета Методика измерения сопротивления изоляции кабеля 11.2.2010, 21:02
Shapiton Пункт b того же примечания тоже имеет место на жиз... 21.2.2010, 20:05
Гость_Василий_* Доброго времени суток. Дабы не плодить темы, решил... 13.4.2011, 21:36
с2н5он Цитата(Гость_Василий_* @ 13.4.2011, 22:36... 13.4.2011, 22:19
ez81 Да либо наихудшее значение,делаем так.ЭТЛ 13.4.2011, 23:47
Гость_Василий_* Большое спасибо за ответ. А можно хоть какую-нибуд... 14.4.2011, 6:40
Работник В методиках это не допускается. Да и в НТД. Формал... 14.4.2011, 7:41
Гость_Игорь_* Цитата(Комета @ 11.2.2010, 21:25) Возник ... 26.2.2012, 20:04
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Игорь_* @ 26.2.2012, 20:04) ... 20.10.2012, 17:46
ez81 Цитата(Гость сочувствующий @ 20.10.2012, 17... 20.10.2012, 18:53
Гость сочувствующий Цитата(ez81 @ 20.10.2012, 18:53) Исключен... 21.10.2012, 6:23
ez81 Цитата(Гость сочувствующий @ 21.10.2012, 6... 21.10.2012, 9:54
Гость сочувствующий Цитата(ez81 @ 21.10.2012, 9:54) А как Вам... 21.10.2012, 10:53
ez81 Цитата(Гость сочувствующий @ 21.10.2012, 11... 21.10.2012, 17:08
uvk2 По идее кабель должен испытываться "в чистоте... 29.2.2012, 21:21![]() ![]() ![]() |
|