Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расчет траншеи и объема земляных работ для кабелей 0,4 кВ

varges
сообщение 16.10.2012, 15:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 16.10.2012
Пользователь №: 28724



Всем привет. По требованию заказчика на электроснабжение 0,4 кВ промышленного здания заложены одножильные кабели ВВГнг-LS разных сечений от 70мм2 до 95мм2 (всего 39 шт.), которые опять же по ТЗ будут прокладываться в двустенных жестких пластиковых трубах DKC. Эти 39 кабелей разбиты на 5 линий. Соотв-но принято решение разместить их в пяти трубах диаметрами 110 (2 шт.), 125 (2 шт.) и 200 (1 шт.) - расчёты были проведены на основе типового проекта Л3005, но вот дальше дело не пошло, т.к. согласно другому типовому проекту Л3006 (прокладка кабелей в траншеях) не рекомендуется одновременная прокладка более 6 кабелей в одной траншее. Если считать по кол-ву именно кабелей, но необходимо 7 траншей оО! а если исходить из кол-ва труб, то для таких диаметров в Л3006 нет данных для расчета траншеи. Подскажите как быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 16.10.2012, 16:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



так а кто тормознул движуху?
если проект согласован, работаете по нему
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
varges
сообщение 16.10.2012, 16:12
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 16.10.2012
Пользователь №: 28724



Проект в стадии разработки. Не хватает только чертежа траншеи и объема земляных работ. На этом и застопорилось...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.10.2012, 19:46
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



есть рекомендации в ПУЭ и другом типовике
http://eom.com.ua/index.php?topic=3806.0


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.10.2012, 13:54
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(varges @ 16.10.2012, 15:56) *
По требованию заказчика ..заложены одножильные кабели .. необходимо 7 траншей .. как быть?

Либо урезониваете Заказчика переписать ТЗ на кабели многожильные,
либо строите блочную канализацию (А6-92, А10-2011)

Цитата(varges @ 16.10.2012, 15:56) *
сечений от 70мм2 до 95мм2 (всего 39 шт.)

39 ни на 4, ни на 5 не делится. Уменьшенные сечения нулевых проводников?