розетка на горючем основании |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
розетка на горючем основании |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
14.10.2012, 18:25
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Хотел давно спросить можно ли розетки и выключатели прикручивать к горючему основанию, и какими нормативными документами это запрешено? если запрешено, за рание спасибо!
|
|
|
|
|
14.10.2012, 19:39
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
Хотел давно спросить можно ли розетки и выключатели прикручивать к горючему основанию, и какими нормативными документами это запрешено? если запрешено, за рание спасибо! На тему основания установки розеток и выключателей, в ПУЭ не нашел. Лично у меня, на огороде, в избе, все на дереве.
-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
|
|
14.10.2012, 20:10
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
На керосин , бензин не прикрутишь, вопрос в другом, у вас, ЭТО основание поддерживает горение или нет, а так горит все, даже алмаз, при определенных условиях.
Для себя, экраны делал бы. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
14.10.2012, 21:57
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Вообще-то розетки и выключатели должны крепиться на подрозетники. В последнее время господа пожарные требуют установку подрозетников из материалов, не поддерживающих горение, ссылок на нормативный документ не дают. Раньше было требование к размерам подрозетников: толщина - не менее 10 мм, и граница подрозетника должна выходить за края выключателя или розетки на те же 10 мм. Изготавливались подрозетники из фанеры или ДСП.
|
|
|
|
|
14.10.2012, 22:21
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
...Изготавливались подрозетники из фанеры или ДСП. Кстати тоже без ... ссылок на нормативный документ... -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
|
|
14.10.2012, 22:29
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Изготавливались подрозетники из фанеры или ДСП. Только из сухого дерева. Из ДСП даже не слышал... из фанеры никогда не видел. ИМХО. На деревянные основания предпочитаю крепить установочные, имеющие собственную подложку. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
15.10.2012, 10:28
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
ИМХО цель применения сих девайсов была в том, что во времена оные перфораторы были не распространены. Как в этом случае прикрепить розетку к кирпичной или бетонной стене? Правильно, монтажным пистолетом. Но стрелять через механизм розетки невозможно, поэтому и пристреливали прокладку, а уже к ней прикручивали розетку (выключатель). Сейчас надобности в подрозетнике не вижу вовсе. Перфоратором получается очень точно просверлить два отверстия.
-------------------- |
|
|
|
|
15.10.2012, 11:14
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Только из сухого дерева. Из ДСП даже не слышал... Были и такие и такие-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
15.10.2012, 12:22
Сообщение
#9
|
|
Гости |
ИМХО цель применения сих девайсов была в том, что во времена оные перфораторы были не распространены. Как в этом случае прикрепить розетку к кирпичной или бетонной стене? Правильно, монтажным пистолетом. Но стрелять через механизм розетки невозможно, поэтому и пристреливали прокладку, а уже к ней прикручивали розетку (выключатель). Сейчас надобности в подрозетнике не вижу вовсе. Перфоратором получается очень точно просверлить два отверстия. А зачем устанавливались ДЕРЕВЯННЫЕ подрозетники на ДЕРЕВЯННЫЕ стены домов? |
|
|
15.10.2012, 13:00
Сообщение
#10
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
А зачем устанавливались ДЕРЕВЯННЫЕ подрозетники на ДЕРЕВЯННЫЕ стены домов? Имхо ... тупо для эстетики, или бревна тонкие. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
15.10.2012, 13:51
Сообщение
#11
|
|
Гости |
|
|
|
15.10.2012, 13:55
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
1. Ключевое слово "диаметр"
2. А где вы видели проводку в деревянном доме, выполненную ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ монтажниками? Везде - самоделка. А там все делалось по аналогии. Если у меня дома стоит подрозетник, значит и в саду я его ставлю. Как то так. -------------------- |
|
|
15.10.2012, 16:37
Сообщение
#13
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
Да нет, брёвна диаметром 30-40 сантиметров. Ну у меня такие же ... крепил на них ... без них ... -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|