Добрый вечер коллеги!
Имеем: Расчетный ток электроустановки на вводе 946А. Объект - 2 категория. ТП находится вблизи объекта на расстоянии 20м. Необходимо выбрать питающий кабель от ТП до ГРЩ здания. В проекте был выбран кабель 4хАПВбБШп-(4х240). Основным условием выбора был допустимо длительный ток. В результате получаем две траншеи по четыре кабеля в каждой. Между траншеями расстояние не менее 1м, т.к. кабели взаиморезервируемые. Участок строительства не большой и весь забит коммуникациями. Уложить сети, соблюдая необходимые расстояния, не реально. Собственно вопрос: Возможно ли выбирать питающие кабели исходя из условия что: 1) кабель проходит по токам КЗ 2) кабель проходит по потере напряжения. Допустимо длительный ток кабеля при данных условиях может быть меньше расчетного. Вроде слышал что для питающих сетей это применимо и разрешено по ПУЭ... Сообщение отредактировал ~Слава~ - 10.10.2012, 18:06 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |