Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

~Слава~
сообщение 10.10.2012, 18:01
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Добрый вечер коллеги!

Имеем:
Расчетный ток электроустановки на вводе 946А.
Объект - 2 категория.
ТП находится вблизи объекта на расстоянии 20м.

Необходимо выбрать питающий кабель от ТП до ГРЩ здания.
В проекте был выбран кабель 4хАПВбБШп-(4х240).
Основным условием выбора был допустимо длительный ток.
В результате получаем две траншеи по четыре кабеля в каждой.
Между траншеями расстояние не менее 1м, т.к. кабели взаиморезервируемые.
Участок строительства не большой и весь забит коммуникациями.
Уложить сети, соблюдая необходимые расстояния, не реально.

Собственно вопрос:
Возможно ли выбирать питающие кабели исходя из условия что:
1) кабель проходит по токам КЗ
2) кабель проходит по потере напряжения.
Допустимо длительный ток кабеля при данных условиях может быть меньше расчетного.
Вроде слышал что для питающих сетей это применимо и разрешено по ПУЭ...

Сообщение отредактировал ~Слава~ - 10.10.2012, 18:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ~Слава~   Выбор кабеля питающей сети   10.10.2012, 18:01
- - Гость сочувствующий   А не будет возражений со стороны пожарных? В транш...   10.10.2012, 20:32
- - ~Слава~   Внутри здания кабель покрывается огнезащитным сост...   10.10.2012, 23:09
- - OVB2012   Цитата(~Слава~ @ 10.10.2012, 18:01) Собст...   11.10.2012, 4:46
- - ~Слава~   Цитата(OVB2012 @ 11.10.2012, 4:46) Кабель...   11.10.2012, 10:01
|- - Алексей.   Цитата(~Слава~ @ 11.10.2012, 10:01) Согла...   11.10.2012, 10:34
- - Rezo   Цитата...вроде бы есть какой то пункт или документ...   11.10.2012, 10:15
- - ~Слава~   Цитата(Rezo @ 11.10.2012, 10:15) А как Вы...   11.10.2012, 12:26
|- - OVB2012   Цитата(~Слава~ @ 11.10.2012, 12:26) Предс...   11.10.2012, 12:43
- - ~Слава~   Цитата(OVB2012 @ 11.10.2012, 12:43) Секун...   11.10.2012, 17:45
- - ~Слава~   Видимо не совсем корректно задал вопрос в теме: К...   12.10.2012, 19:08
- - ~Слава~   Коллеги неужели никто не знает как учитывать перег...   15.10.2012, 22:40
|- - OVB2012   Цитата(~Слава~ @ 15.10.2012, 22:40) Колле...   16.10.2012, 11:55
- - ~Слава~   Гарантировать выполнение условия конечно не могу. ...   16.10.2012, 18:16
- - Сергей СПб   Подскажите, выбор кабеля по допустимому длительном...   5.5.2014, 12:30
- - FRAER   Ну а у вас укрм в аварийном режиме работает?   5.5.2014, 16:55