Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

схема подключения Ц2727 и СР4У-И673М чере одну ИКК

Гость_Афанасий_*
сообщение 2.4.2007, 20:43
Сообщение #1





Гости






товарищи проектировщики!!!
у кого есть схема совместного подключения счетчика активной энергии Ц2727 и реактивной энергии СР4У-И673М через одну ИКК? (требования сбыта)
написал в теме про счетчики, но там люди все хотыт украсть электроэнергию и другие вопросы их не волнуют или они нечего не знают, короче ответов нет.
поделитесь у кого есть пжалста))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 3.4.2007, 16:13
Сообщение #2





Гости






Цитата(Афанасий)
у кого есть схема совместного подключения счетчика активной энергии Ц2727 и реактивной энергии СР4У-И673М через одну ИКК?

1. Ввели в заблуждение своим Ц2727, счетчик - ЦЭ2727
2. Во всех темах участвуют практически одни и те же специалисты.
3. По вопросу. Схемы самой колодки ИКК под рукой нет, поэтому с разводкой по клеммнику не смогу помочь. Знаю, что на ТТ, сначала подключается счетчик активной энергии, а затем на теже катушки тока подключается счетчик реактивной энергии. Выводится в одну клеммную колодку для счетчиков. А с ТН на ИКК ставятся перемычки на каждый счетчик. По-моему так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 3.4.2007, 19:29
Сообщение #3





Гости






Выше немного не точно выразился.
Знаю, что на ТТ, сначала подключается счетчик активной энергии, а затем на теже катушки тока в ИКК подключается счетчик реактивной энергии.
А на кабель с ТН в ИКК ставятся перемычки на каждый счетчик. По-моему так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_n
сообщение 4.4.2007, 16:47
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



Цитата(gomed12)
Знаю, что на ТТ, сначала подключается счетчик активной энергии, а затем на теже катушки тока в ИКК подключается счетчик реактивной энергии.  
А на кабель с ТН в ИКК ставятся перемычки на каждый счетчик. По-моему так.

Простите что влез...
Счетчики так я понимаю на 100В? (присутствует слово ТН)? Если да, то:
По цепям напряжения счетчики подключаются ПАРАЛЛЕЛЬНО, т.е. либо делаются перемычки между счетчиками, либо от КК к каждому счетчику напряжение подается по своему проводу. Опять же надо решить, активный счетчик будем включать по двух- или трехэлементной схеме? Какой тип ТН?Выведен ли на клеммник "0" (средняя точка звезды) от ТН (или только фазы А,В,С)? От этого зависит вариант подключения цепей U.
По токовым цепям счетчики включаются ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, и не имеет никакого значения, какой счетчик подключен первым - через них протекать будет один и тот же ток. Здесь уже без перемычек между счетчиками не обойтись. Опять же, сколько транформаторов тока - 2 или 3? От этого зависит вариант разводки токовых цепей.
А если счетчики все-таки на 220/380В - немного по-другому надо.
Сегодня попробую разыскать замечательную книгу (название и автора забыл), где почти все схемы есть, если надо могу отсканить и прислать на мыло схемы. В конце концов от руки могу нарисовать, если будут уточненные данные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goodwill
сообщение 27.3.2009, 13:50
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.11.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12616



Цитата(Oleg_n @ 4.4.2007, 16:47) *
Сегодня попробую разыскать замечательную книгу (название и автора забыл), где почти все схемы есть, если надо могу отсканить и прислать на мыло схемы.


И что же это за чудесная книга? кто-нибудь знает?

Сообщение отредактировал Goodwill - 27.3.2009, 13:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksey_spb
сообщение 18.4.2009, 13:16
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.4.2009
Пользователь №: 14217



Цитата(Афанасий @ 2.4.2007, 21:43) *
товарищи проектировщики!!!
у кого есть схема совместного подключения счетчика активной энергии Ц2727 и реактивной энергии СР4У-И673М через одну ИКК? (требования сбыта)
написал в теме про счетчики, но там люди все хотыт украсть электроэнергию и другие вопросы их не волнуют или они нечего не знают, короче ответов нет.
поделитесь у кого есть пжалста))))



скинте адрес пожалуста я вам пришлю если еще требуется, мой et.energietechnik(цобака)gmail.com