![]() Прошу совета по двигателю , Запуск двигателя 630 кВт 6кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Прошу совета по двигателю , Запуск двигателя 630 кВт 6кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.10.2012 Пользователь №: 28627 ![]() |
Прошу совета у профессионалов. Пожалуйста подскажите!
Имеем: Двигатель 630кВт, 6000v. Iном=85А. с короткозамкнутым ротором. Питание от дизельной станции. При пуске срабатывает защита на д.станции. Вопрос: Как уменьшить пусковой ток, с минимальными финансовыми затратами и минимальным временем на принятие решения проблемы. Высоковольтные тиристорные преобразователи и варианты с УППВЭ не нужно. Надо срочно, дешево, не сложно. Может у кого есть практика пуска через реактор или понижающий трансформатор 10/6кВ. Сообщение отредактировал vaashurik - 7.10.2012, 12:13 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
Если реактор это не дорого, так в чем проблема? Пускай через него, как ток двигателя приблизится ближе к номиналу двигателя включается байпасная ячейка (прямой пуск)!
ЗЫ; только нужно подтвердить расчетом необходимое сопротивление реактора, т.к. успешность пуска от этого зависит. Хотя и сам наверно понимаешь это. У нас так движки на 3,5 МВт пускают - правда синхронники (но для пуска это не важно). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Коммутировать треугольник -звезда ,обеспечить легкий пуск смотря что крутит.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.10.2012 Пользователь №: 28627 ![]() |
Коммутировать треугольник -звезда ,обеспечить легкий пуск смотря что крутит. двигатель собран в звезду на 6кВ. Комутация отподает. Спасибо конечно, но это не то. Если реактор это не дорого, так в чем проблема? Пускай через него, как ток двигателя приблизится ближе к номиналу двигателя включается байпасная ячейка (прямой пуск)! ЗЫ; только нужно подтвердить расчетом необходимое сопротивление реактора, т.к. успешность пуска от этого зависит. Хотя и сам наверно понимаешь это. У нас так движки на 3,5 МВт пускают - правда синхронники (но для пуска это не важно). У меня зем. снаряд простаивает. Время на приобретение реактора у производителей нет, да и в практике не приходилось ставить реакторы в статорную цепь. А самодельный как я понимаю новерное не возможно. Тем-более в авральном порядке. А вот как насчет транса 10/6 для раскрутки в холостом режиме? Апосле раскрутки, допустим закорачивать трансформатор вакуумным выключателем. И погнали в номинальном режиме? Кто-нибудь пробовал? У меня двигатель крутит землесос (насос). А по реактору в инете даже цен не найдеш. Завтра к шефу идти и незнаю с каким пакетом решений проблемы. Спасибо что ответили. Сообщение отредактировал vaashurik - 7.10.2012, 21:58 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
вместо реакторов резисторы поставить? а потом напрямую?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.10.2012 Пользователь №: 28627 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
По реактору сам вначале предложил.
Через транс теоретически тоже можно, схемы замещения-то у них одинаковые (в смысе у транса и реактора), но на практике с таким не встречался. В общем это вариант, но ещё раз повторюсь - НАДО ПРИКИНУТЬ ПО РАСЧЕТАМ. Не имея полных вводных данных однозначно сказать не могу, получится или нет. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
может имеет смысл подумать о согласующем 6/6 трансформаторе? теоретически, в индуктивности ток мгновенно увеличиться не сможет, и мы получим более плавное нарастание.
по набору резюков лучше в специализированные конторы обратиться за советом, у меня просто идея, я только для кранов 0.4 резюки для ступеней считал)) |
![]() |
|
Гость_Гость_vaashurik_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
По реактору сам вначале предложил. Через транс теоретически тоже можно, схемы замещения-то у них одинаковые (в смысе у транса и реактора), но на практике с таким не встречался. В общем это вариант, но ещё раз повторюсь - НАДО ПРИКИНУТЬ ПО РАСЧЕТАМ. Не имея полных вводных данных однозначно сказать не могу, получится или нет. Спасибо большое. Шефу выложил все идеи. Принято решение поставить вторую диз.станцию и синхронизировать. Видно проще им сейчас привезти станцию, чем покупать. Еще раз спасибо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.10.2012 Пользователь №: 28627 ![]() |
Всем огромное спасибо!
Тему новерное можно закрыть. Но при следующем таком случае опробую вариант с трансформатором. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 22:22 |
|
![]() |