Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
vaashurik
сообщение 7.10.2012, 12:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 7.10.2012
Пользователь №: 28627



Прошу совета у профессионалов. Пожалуйста подскажите!
Имеем: Двигатель 630кВт, 6000v. Iном=85А. с короткозамкнутым ротором.
Питание от дизельной станции.
При пуске срабатывает защита на д.станции.
Вопрос: Как уменьшить пусковой ток, с минимальными финансовыми затратами и минимальным временем на принятие решения проблемы.
Высоковольтные тиристорные преобразователи и варианты с УППВЭ не нужно.
Надо срочно, дешево, не сложно.
Может у кого есть практика пуска через реактор или понижающий трансформатор 10/6кВ.


Сообщение отредактировал vaashurik - 7.10.2012, 12:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 7.10.2012, 16:02
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Если реактор это не дорого, так в чем проблема? Пускай через него, как ток двигателя приблизится ближе к номиналу двигателя включается байпасная ячейка (прямой пуск)!
ЗЫ; только нужно подтвердить расчетом необходимое сопротивление реактора, т.к. успешность пуска от этого зависит. Хотя и сам наверно понимаешь это. У нас так движки на 3,5 МВт пускают - правда синхронники (но для пуска это не важно).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 7.10.2012, 21:30
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Коммутировать треугольник -звезда ,обеспечить легкий пуск смотря что крутит.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaashurik
сообщение 7.10.2012, 21:51
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 7.10.2012
Пользователь №: 28627



Цитата(ez81 @ 7.10.2012, 23:30) *
Коммутировать треугольник -звезда ,обеспечить легкий пуск смотря что крутит.


двигатель собран в звезду на 6кВ. Комутация отподает. Спасибо конечно, но это не то.

Цитата(Sokoloff79 @ 7.10.2012, 18:02) *
Если реактор это не дорого, так в чем проблема? Пускай через него, как ток двигателя приблизится ближе к номиналу двигателя включается байпасная ячейка (прямой пуск)!
ЗЫ; только нужно подтвердить расчетом необходимое сопротивление реактора, т.к. успешность пуска от этого зависит. Хотя и сам наверно понимаешь это. У нас так движки на 3,5 МВт пускают - правда синхронники (но для пуска это не важно).


У меня зем. снаряд простаивает. Время на приобретение реактора у производителей нет, да и в практике не приходилось ставить реакторы в
статорную цепь. А самодельный как я понимаю новерное не возможно. Тем-более в авральном порядке.

А вот как насчет транса 10/6 для раскрутки в холостом режиме? Апосле раскрутки, допустим закорачивать трансформатор вакуумным выключателем.
И погнали в номинальном режиме?
Кто-нибудь пробовал?
У меня двигатель крутит землесос (насос).
А по реактору в инете даже цен не найдеш.
Завтра к шефу идти и незнаю с каким пакетом решений проблемы.
Спасибо что ответили.

Сообщение отредактировал vaashurik - 7.10.2012, 21:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 7.10.2012, 22:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



вместо реакторов резисторы поставить? а потом напрямую?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaashurik
сообщение 7.10.2012, 22:07
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 7.10.2012
Пользователь №: 28627



Цитата(belok5 @ 8.10.2012, 0:03) *
вместо реакторов резисторы поставить? а потом напрямую?



А какие? Это ведь сколько их нужно набирать, пусковой ток большой.
В практике-то не приходилось.

Сообщение отредактировал vaashurik - 7.10.2012, 22:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 7.10.2012, 22:41
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



По реактору сам вначале предложил.
Через транс теоретически тоже можно, схемы замещения-то у них одинаковые (в смысе у транса и реактора), но на практике с таким не встречался.
В общем это вариант, но ещё раз повторюсь - НАДО ПРИКИНУТЬ ПО РАСЧЕТАМ. Не имея полных вводных данных однозначно сказать не могу, получится или нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 8.10.2012, 0:04
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



может имеет смысл подумать о согласующем 6/6 трансформаторе? теоретически, в индуктивности ток мгновенно увеличиться не сможет, и мы получим более плавное нарастание.

по набору резюков лучше в специализированные конторы обратиться за советом, у меня просто идея, я только для кранов 0.4 резюки для ступеней считал))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_vaashurik_*_*
сообщение 8.10.2012, 6:49
Сообщение #9





Гости






Цитата(Sokoloff79 @ 7.10.2012, 22:41) *
По реактору сам вначале предложил.
Через транс теоретически тоже можно, схемы замещения-то у них одинаковые (в смысе у транса и реактора), но на практике с таким не встречался.
В общем это вариант, но ещё раз повторюсь - НАДО ПРИКИНУТЬ ПО РАСЧЕТАМ. Не имея полных вводных данных однозначно сказать не могу, получится или нет.


Спасибо большое.
Шефу выложил все идеи.
Принято решение поставить вторую диз.станцию и синхронизировать.
Видно проще им сейчас привезти станцию, чем покупать.
Еще раз спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaashurik
сообщение 8.10.2012, 6:53
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 7.10.2012
Пользователь №: 28627



Всем огромное спасибо!
Тему новерное можно закрыть.
Но при следующем таком случае опробую вариант с трансформатором.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 9:40
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены