![]() Прошу совета по двигателю , Запуск двигателя 630 кВт 6кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Прошу совета по двигателю , Запуск двигателя 630 кВт 6кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.10.2012 Пользователь №: 28627 ![]() |
Прошу совета у профессионалов. Пожалуйста подскажите!
Имеем: Двигатель 630кВт, 6000v. Iном=85А. с короткозамкнутым ротором. Питание от дизельной станции. При пуске срабатывает защита на д.станции. Вопрос: Как уменьшить пусковой ток, с минимальными финансовыми затратами и минимальным временем на принятие решения проблемы. Высоковольтные тиристорные преобразователи и варианты с УППВЭ не нужно. Надо срочно, дешево, не сложно. Может у кого есть практика пуска через реактор или понижающий трансформатор 10/6кВ. Сообщение отредактировал vaashurik - 7.10.2012, 12:13 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |