![]() Размагничивание силовых трансформаторов , с большой индуктивностью |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Размагничивание силовых трансформаторов , с большой индуктивностью |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.2.2012 Пользователь №: 25976 ![]() |
Если кто занимался размагничиванием крупногабаритных силовых трансформаторов с большой индуктивностью, то, наверное знает, какой это гимор. Наткнулся в инете на инфу, что в составе "Поликом РПН" есть микроомметр с функцией размагничивания в автоматическом режиме ПФИ24-10Р. Если кто-то пользовался--отзовитесь, как микроомметр и что там насчет размагничивания--эффект есть или только реклама? Кстати, насколько он быстро насыщает транс, цифры не бегают?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.11.2006 Пользователь №: 7528 ![]() |
По методе ОРГРЭС для силовых трансформаторов:
"Перед проведением опыта ХХ транс-ра, необходимо размагнитить его магнитопровод от остаточного намагничивания, возникающего вследствие внезапного сброса питающего напряжения (отключения) и обрыва тока при его переходе через нуль. Снятие остаточного намагничивания производится пропусканием постоянного тока противоположных полярностей по одной из обмоток каждого стержня магнитопровода. Процес размагничивания проходит в несколько циклов. В первом ток размагничивания должен быть не менее удвоенного тока ХХ трансф-ра при ном. напр-нии. В каждом последующем цикле ток размаг-ния должен примерно на 30% быть меньше тока предыдущего цикла. В последнем цикле ток размагничивания не должен быть больше тока ХХ трансформатора при напряжении 380В. В качестве источника постоянного тока могут использоваться переносные аккумуляторы, выпрямительные устройства." Из личного опыта: Есть у нас самодельный источник постоянного напряжения для реализации схемы амперметра-вольтметра при измерении омиков! Можно автомобильным аккумулятором. Подаём на обмотку транса 15 ампер КОРОТКИМИ ИМПУЛЬСАМИ! Примерно 10 импульсов ВКЛ.-ВЫКЛ.! Потом снижаем на 2-3 ампера, и опять 10 импульсов! После снижения тока до ноля, меняем полярность выходного тока и по новой с 15 ампер всё повторяем! Цикла 3-4 бывает достаточно для трансов до 500 кВ! Удачи!!! Сообщение отредактировал Пилигрим - 14.9.2012, 6:40 -------------------- "Не кочегары мы, не плотники ..."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
А вопрос можно?
Влияет ли остаточное намагничивание транса на значения омических сопротивлений обмоток при измерении прибором Р334? А то зачастую разные получаются при цикле раз в три года, но при этом симетричны. (условия измерения практически не меняются) -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
Гость_Гость_Anatoly4833_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответ. Мы делаем размагничивание вручную примерно тем же способом, но меняем полярность на каждом токе сразу и далее уменьшаем ток до нуля (деля первоначальный ток на 10 частей). Подать 15 ампер импульсом--не реально--тр-р 630000 кВА 500 кВ--очень большая индуктивность. Такого тока достигнет только через 2-3 минуты при питании от 90 амперного автомобильного аккумулятора. Процесс размагничивания длительный и нудный. Хотелось бы иметь аппарат автоматического размагничивания трансформаторов до 8 габарита.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
А вопрос можно? Влияет ли остаточное намагничивание транса на значения омических сопротивлений обмоток при измерении прибором Р334? А то зачастую разные получаются при цикле раз в три года, но при этом симетричны. (условия измерения практически не меняются) температура воздуха и температура обмоток вносят свои коррективы |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
температура воздуха и температура обмоток вносят свои коррективы условия измерения практически не меняются А отличия например 0,850 а через 3 года 0,500 обмотка ВН 154 кВ 60000 кВА 3хобмоточный Сообщение отредактировал dimone493 - 6.10.2012, 21:01 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
условия измерения практически не меняются А отличия например 0,850 а через 3 года 0,500 обмотка ВН 154 кВ 60000 кВА 3хобмоточный Так это значит, что через три года был замер обмоток, которые были холоднее. Сопротивление постоянному току зависят только лишь от температуры измеряемой обмотки. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 7:49 |
|
![]() |