Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Размагничивание силовых трансформаторов , с большой индуктивностью

Anatoly4833
сообщение 3.2.2012, 10:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 25976



Если кто занимался размагничиванием крупногабаритных силовых трансформаторов с большой индуктивностью, то, наверное знает, какой это гимор. Наткнулся в инете на инфу, что в составе "Поликом РПН" есть микроомметр с функцией размагничивания в автоматическом режиме ПФИ24-10Р. Если кто-то пользовался--отзовитесь, как микроомметр и что там насчет размагничивания--эффект есть или только реклама? Кстати, насколько он быстро насыщает транс, цифры не бегают?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Пилигрим
сообщение 14.9.2012, 6:39
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.11.2006
Пользователь №: 7528



По методе ОРГРЭС для силовых трансформаторов:
"Перед проведением опыта ХХ транс-ра, необходимо размагнитить его магнитопровод от остаточного намагничивания, возникающего вследствие внезапного сброса питающего напряжения (отключения) и обрыва тока при его переходе через нуль. Снятие остаточного намагничивания производится пропусканием постоянного тока противоположных полярностей по одной из обмоток каждого стержня магнитопровода. Процес размагничивания проходит в несколько циклов. В первом ток размагничивания должен быть не менее удвоенного тока ХХ трансф-ра при ном. напр-нии. В каждом последующем цикле ток размаг-ния должен примерно на 30% быть меньше тока предыдущего цикла. В последнем цикле ток размагничивания не должен быть больше тока ХХ трансформатора при напряжении 380В. В качестве источника постоянного тока могут использоваться переносные аккумуляторы, выпрямительные устройства."

Из личного опыта:
Есть у нас самодельный источник постоянного напряжения для реализации схемы амперметра-вольтметра при измерении омиков! Можно автомобильным аккумулятором. Подаём на обмотку транса 15 ампер КОРОТКИМИ ИМПУЛЬСАМИ! Примерно 10 импульсов ВКЛ.-ВЫКЛ.! Потом снижаем на 2-3 ампера, и опять 10 импульсов! После снижения тока до ноля, меняем полярность выходного тока и по новой с 15 ампер всё повторяем! Цикла 3-4 бывает достаточно для трансов до 500 кВ! Удачи!!!

Сообщение отредактировал Пилигрим - 14.9.2012, 6:40


--------------------
"Не кочегары мы, не плотники ..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 17.9.2012, 6:39
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



А вопрос можно?

Влияет ли остаточное намагничивание транса на значения омических сопротивлений обмоток при измерении прибором Р334?

А то зачастую разные получаются при цикле раз в три года, но при этом симетричны. (условия измерения практически не меняются)


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Anatoly4833_*_*
сообщение 28.9.2012, 10:26
Сообщение #4





Гости






Спасибо за ответ. Мы делаем размагничивание вручную примерно тем же способом, но меняем полярность на каждом токе сразу и далее уменьшаем ток до нуля (деля первоначальный ток на 10 частей). Подать 15 ампер импульсом--не реально--тр-р 630000 кВА 500 кВ--очень большая индуктивность. Такого тока достигнет только через 2-3 минуты при питании от 90 амперного автомобильного аккумулятора. Процесс размагничивания длительный и нудный. Хотелось бы иметь аппарат автоматического размагничивания трансформаторов до 8 габарита.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 5.10.2012, 11:54
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(dimone493 @ 17.9.2012, 6:39) *
А вопрос можно?

Влияет ли остаточное намагничивание транса на значения омических сопротивлений обмоток при измерении прибором Р334?

А то зачастую разные получаются при цикле раз в три года, но при этом симетричны. (условия измерения практически не меняются)

температура воздуха и температура обмоток вносят свои коррективы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 6.10.2012, 21:00
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Цитата(lexs_2006 @ 5.10.2012, 11:54) *
температура воздуха и температура обмоток вносят свои коррективы

условия измерения практически не меняются
А отличия например 0,850 а через 3 года 0,500 обмотка ВН 154 кВ 60000 кВА 3хобмоточный

Сообщение отредактировал dimone493 - 6.10.2012, 21:01


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 1.8.2014, 7:38
Сообщение #7





Гости






Цитата(dimone493 @ 6.10.2012, 21:00) *
условия измерения практически не меняются
А отличия например 0,850 а через 3 года 0,500 обмотка ВН 154 кВ 60000 кВА 3хобмоточный


Так это значит, что через три года был замер обмоток, которые были холоднее. Сопротивление постоянному току зависят только лишь от температуры измеряемой обмотки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 7:49