Доброе время суток!
Помогите пожалуйста срочно. Планируется ремонт в Центральном Стерилизационном Отделении. Год постройки здания 1971, проект 1969г. Пишу дефектную ведомость по электропроводке. Встал ворос по способу прокладки силовых кабелей по помещениям ЦСО. Оборудование мощное, до 28 к В*А. Сейчас проложены кабели до 16 мм наружно. УЗО в схеме конечно нет. Режим дезинфекционной обработки, как говорит эпидемиолог, предпологает скрытую проводку и облицовку стен и пола плиткой. При санитарной обработке помещения буквально обливаются дез. раствором. Каким образом прокладывать силовые кабели, питающие оборудование? Зараее благодарени всем откликнувшимся. Сообщение отредактировал Mere - 3.10.2012, 14:08 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Эпидемиолог предлагает оптимальный вариант.
В любом случае - в ПВХ трубах. При открытом способе - IP всех соединений 67 (экспресс ДКС). В панельном здании иное решение удается найти редко. В кирпичных зданиях трубы прячу в штрабы - объяснять преимущества думаю нет нужды. Используйте плавный поворот на 90гр. и стальной отвод при выходе из пола. Эпидемиолог стопроцентно будет принимать Ваш проект. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.10.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 19945 ![]() |
Дело в том, что РЩ стоит не на несущей стене, а на межкомнатной, толщиной в 2 пустотелых кирпича, и как там заштробить 9 труб с плавным поворотом на 90 градусов?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
РЩ для ЦСО в помещении ЦСО стоять не должен.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.10.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 19945 ![]() |
РЩ стоит в коридоре ЦСО, запитано с ТП прямым кабелем. Раньше здесь было ФизиоТерапевтическое Отделение, потом его переделали в ЦСО. Лепили из того, что было. Проект почти весь утерян, нового делать никто не будет, вот и приходится делать что-то благообразное своими силами.
![]() |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
А что находится под ЦСО? Может подвал или иное техническое помещение, т.е. есть возможность проложить кабель там, сделав только выводы к оборудованию?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
трубы в пол - не вариант или под подвесной потолок (если есть)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
трубы в пол - не вариант .. Почему "не вариант", если пластиковые? 1. РЩ стоит в коридоре ЦСО, 2. запитано с ТП прямым кабелем. 1. Так и опускайте хоть в трубах хоть в коробе, поворот у пола с проходом стены, далее в заливке пола по плитам перекрытия. 2. Без ВРУ ? Это лихо.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.10.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 19945 ![]() |
1. Так и опускайте хоть в трубах хоть в коробе, поворот у пола с проходом стены, далее в заливке пола по плитам перекрытия. "правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых стерилизаторах: 2.2.7. Электрические стерилизаторы подключаются к сети через автономный рубильник или автоматический выключатель. Включение стерилизатора через штепсельную розетку категорически запрещается. Рубильник или автоматический пускатель устанавливаются на расстоянии 1,6 м от уровня пола и не далее 1 м от места расположения стерилизатора. Подключение к этому рубильнику или автоматическому пускателю других потребителей электроэнергии запрещается... 2.2.17. Общий выключатель потребителей электроэнергии необходимо устанавливать перед входом в стерилизационное помещение... " Тоесть если в пластиковых трубах в штробе протащить силу по стенам от щита, так пойдёт? И почему в пластиковых трубах и трубах вообще? трубы в пол - не вариант или под подвесной потолок (если есть) Подвесные потолки в ЦСО не пойдут по условиям сан. обработки, только натяжные, а они стоят дорого, поэтому красим и всё. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.10.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 19945 ![]() |
Не понял, для чего привели п.2.2.7 и 2.2.17. Воплощайте предписанное, кто против? 2.2.17 объясняет наличие РЩ в коридоре ЦСО, 2.2.7 осложняет закладку кабеля через пол, при монтаже автоматов и отходящей линии могут повредить питающую. Есть встречное предложение ? А если просто в штробе? Возникает вопрос зачем трубы? Сообщение отредактировал Mere - 4.10.2012, 7:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и как там заштробить 9 труб с плавным поворотом на 90 градусов? сами же спрашивали -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.10.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 19945 ![]() |
А разрешается без труб, просто кабель в штробу?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. 2.2.17 объясняет наличие РЩ в коридоре ЦСО, 2. 2.2.7 осложняет закладку кабеля через пол, при монтаже автоматов и отходящей линии могут повредить питающую. 1. Наличие РЩ в коридоре - это нормально, объяснения и не требовалось. 2. По вашей логике скрытую проводку необходимо запретить в принципе. Крепление оборудования к полу и стенам непременно ведет к повреждению кабеля. ![]() А разрешается без труб, просто кабель в штробу? ГОСТ разрешает такую прокладку. Только не для вашего случая. В помещении ЦСО слишком много внешних неблагоприятных факторов воздействия. Тепло, сырость, пар, возможность образования плесени, дез.растворы. 522.8.1.6 Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена с целью исключения ее повреждений при нормальной эксплуатации пола. Про сменяемость не забываем. Самому-то не стремно в таком помещении ВВГ в монолит затолкать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.10.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 19945 ![]() |
Я имел ввиду штробу в стене, а не в полу. Про вредные факторы- не учел. Спасибо!
2. По вашей логике скрытую проводку необходимо запретить в принципе. Крепление оборудования к полу и стенам непременно ведет к повреждению кабеля. ![]() С пола труба с кабелем должна подняться в стене до уровня 1,6 метра к боксу с автоматом, вот тут "электромонтажники" её и найдут креплением бокса. У нас тут по тендорам такие ухарики занимаются монтажом... Ну да ладно, это уже особенность местных условий. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |