![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
День добрый коллеги, запамятовал я и немного запутался в поиске информации, прошу Вашего совета:
В машинном отделении установлен компрессорный агрегат на 200кВт мощностью питается 5-ти жильным кабелем от ГРЩ 380В, требуется ли монтировать дополнительный контур заземления в машинном отделении для заземления рамы агрегата, или достаточно 5-й жилы заземления? вопрос срочный, буду благодарен за помощь... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Я так думаю, что если рама агрегата не подключена к другим не заземлённым электроустановкам, то дополнительный контур не нужен.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если есть металосвязь, то зачем ещё раз землить?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
если есть металосвязь, то зачем ещё раз землить? Если эта метало связь надёжна. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
измерения и ещё раз измерения
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
а основной контур здания есть? здесь ещё защита от статики возможно потребуется.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
5-я жила присоединяется к щиту управления и идет на корпуса оборудования, рама агрегата может быть заземлена от этой же 5-й жилы?
Где то видел, но немогу сейчас найти - помоему есть требование на наличие контура заземления в помещении машинного отделения. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Не нужен контур, ввод кабельный. Здание компрессорной отдельно стоящее? Можно уж в добавок к естественным заземлителям еще подключиться.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
На мой взгляд магистрали заземления (и контуры соответственно) - атавизм четырехпроводной системы TN-C (функциональное не в счет).
В TN-C-S, судя по гл.1.7 в ред.7, защитную функцию выполняет пятая жила (РЕ-проводник, подключаемый к РЕ шине ЩУ), а в помещении - дополнительная СУП, подключенная к РЕ шине. Бывает контур (уравнивающий) по периметру удобнее использовать, чем устраивать перемычки. Если щиток в помещении, то ОПЧ считаю уже уравненными (защитными проводниками питающих линий). Остается подключить к РЕ-шине только СПЧ. Если рама и агрегат соединены болтами, то ничего больше и не нужно (3.257. При креплении электродвигателей с помощью болтов к заземленным (зануленным) металлическим основаниям перемычку между ними выполнять не следует.). См. рис.1.7.7 по соединению ОПЧ с СПЧ проводником ДСУП. Сообщение отредактировал Олега - 28.9.2012, 10:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
на будущее - желательно указывать не только № пункта, но и документ откуда этот пункт
например п.3.257 СНиП 3.05.06-85 ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да, это он. И по-моему не только в нем. Опять же поисковики рулят
![]() Вот из ПУЭ7: 1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IT и ТТ: 2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику; Сообщение отредактировал Олега - 28.9.2012, 14:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Щит питания располагается в смежном помещении. В помещении машинного отделения - компрессорный агрегат с щитом управления, щиты управления холодильным оборудованием. Из смежного отделения - ГРЩ к щитам подводят 2 кабеля с 5-й жилой, 1- на агрегат, 2-й на щит управления. Вообще на сколько помню в машинном отделении необходимо делать систему дополнительного уравнивания потенциалов.
При наличии 5-й жилы можно неделать? СНиП 3.05.06-85 3.247. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в заземляющий или защитный проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки не допускается. Соответственно невозможно выполнить заземление всего мет. оборудования всего 2-мя 5-ми жилами РЕ. 3.257. При креплении электродвигателей с помощью болтов к заземленным (зануленным) металлическим основаниям перемычку между ними выполнять не следует. В нашем случае рама не заземлена, РЕ приходит только на двигатель.... нужно делать контур для реализации заземления всего оборудования. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Компрессоры заводского изготовления? Кроме предусмотренного производителем, делать ничего не нужно. ДСУП можно выполнить защитными проводниками от щита питания.
Цитата СНиП 3.05.06-85 3.247. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в заземляющий или защитный проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки не допускается. Соответственно невозможно выполнить заземление всего мет. оборудования всего 2-мя 5-ми жилами РЕ. Должно быть предусмотренно в щите управления компрессором. На него этот пункт не повлияет. Цитата 3.257. При креплении электродвигателей с помощью болтов к заземленным (зануленным) металлическим основаниям перемычку между ними выполнять не следует. В нашем случае рама не заземлена, РЕ приходит только на двигатель.... Схема подключения соответствует заводской? Думаю применить ДСУП (проводник от щита питания) и не более того. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Компрессоры заводского изготовления? Кроме предусмотренного производителем, делать ничего не нужно. ДСУП можно выполнить защитными проводниками от щита питания. Должно быть предусмотренно в щите управления компрессором. На него этот пункт не повлияет. Схема подключения соответствует заводской? Думаю применить ДСУП (проводник от щита питания) и не более того. Компрессоры установлены на раме на виброгасителях, на врядли там надежный контакт, компрессорный агрегат заводской, т.е. можно от 5-й жилы РЕ вводного кабеля заземлить все мет оборудование относящееся к агрегату.... |
![]() |
|
![]()