Гость_АнатолийЧ_*
сообщение 29.9.2012, 17:48
Сообщение #1





Гости






На столбе ящик в котором автомат до счётчика, счётчик и автомат после счётчика. 3 фазы. На всех контактах автоматов и счётчика пофазно одинаковое нормальное напряжение. От ящика на столбе протянут по воздуху АВВГ моножильный кабель 4х25 алюминий 60 метров. Меряю напряжение на конце кабеля... и вот тут у меня ступор, если честно. На одной фазе 354, на другой 120, на третьей 248. Лёг спать в полном недоразумении. Сегодня пошёл померял на столбе - всё в норме. Опять меряю на вводе в дом: 335-195-195...
Может кто прояснит, как на клемме автомата, в начале кабеля 230, а через 60 метров 335?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 29.9.2012, 17:58
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 454
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



обрыв нуля
пробуйте проверить относительно заземления
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 29.9.2012, 18:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Если правильно понял меряете между фазами. где то просто плохой контакт. На днях прибегает наладчик глаза круглые,сразу почти все станки забарахлили.Меряю напряжение почти как у вас один к одному.В силовом шкафу оказались недовключены ножи.Просто взял черенок лапаты и было мне счастье. Что у вас хрен его знает комутацию вашу не сильно понял,потому проверяете все соеденения и контакты в автоматах или что там у вас стоит.Протягиваете все болты что имеете, не помогло, меняете автомат. Удачи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_АнаолийЧ_*
сообщение 29.9.2012, 18:48
Сообщение #4





Гости






на клеммах автомата, откуда выходит кабель напряжение нормальное на всех фазах. Контакты затянуты насмерть. Ноль в счётчике тоже затянут крепко. На вводе в дом - караул какой то... Завтра попробую перетянуть заново автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 29.9.2012, 18:50
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



излом нулевой жилы кабеля


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 29.9.2012, 23:03
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Если я правильно понял, ТС меряет по ниже приведенной схеме, т.е. на концах кабеля.
Думаю неисправен сам кабель, нулевой тут ни при делах.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 29.9.2012, 23:13
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



И снимите АВВГ с бельевой веревки. Не предназначен он болтаться меж опор, да еще и в пролете 60 метров. У вас скоро такие чудесатые чудеса начнутся, что этого форума не хватит.
ИМХО повреждение кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 29.9.2012, 23:19
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Измерение петли фаза/нуль думаю могло бы прояснить ситуацию. А из вариантов - большая однофазная нагрузка могла бы быть, или соединения плохие на этом кабеле.

Цитата
Если я правильно понял, ТС меряет по ниже приведенной схеме, т.е. на концах кабеля.
Думаю неисправен сам кабель, нулевой тут ни при делах.


Цитата
в начале кабеля 230, а через 60 метров 335?
Так что нулевой может и при делах.

Сообщение отредактировал uvk2 - 29.9.2012, 23:20


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 29.9.2012, 23:23
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



И вообще ... в случае обрыва "нуля" ... должно в доме что то "сдохнуть". Имхо. icon_mad.gif

з.ы. знать я его не понял ... если у столба все в норме ... тады "нуль" загулял ... спасай холодильник!

з.ы. з.ы. Ну и любят же у нас создавать ребусы, да еще на нескольких форумах ... не выкладывая полной инфы.

Сообщение отредактировал Topmo3 - 29.9.2012, 23:34


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_АнатолийЧ_*
сообщение 30.9.2012, 10:25
Сообщение #10





Гости






Цитата(Sinus @ 29.9.2012, 23:13) *
И снимите АВВГ с бельевой веревки. Не предназначен он болтаться меж опор, да еще и в пролете 60 метров. У вас скоро такие чудесатые чудеса начнутся, что этого форума не хватит.
ИМХО повреждение кабеля.


icon_smile.gif Опыт дело наживное, можно теперь и поделиться? icon_smile.gif)))

Кабель идёт по стене на монтажных скобах через полтора метра. Тут то как раз всё в порядке. Пойду смотреть все контакты от кабеля до линии основной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 30.9.2012, 11:47
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



ну налицо излом жилы кабеля. Пусть отключит свой кабель и с помощщью омметра и длинного проводка прозвонит нулевую жилку. У меня КГшка мохнатая когдато тоже на скобочках по стене шла, однако же на конце было по 130 и 170 на никуда не подключенных жилах, и даже на нуле относительно земли 200в. При этом все работало, но постоянно выбивало автоматы. Тоже перетерлась изоляция и жила нулевая..и привет

Сообщение отредактировал antno - 30.9.2012, 11:52


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 30.9.2012, 20:22
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Как я понял, полтергейст заключается в том, что на изоляторах ввода абра-кадабра, в то время, как
Цитата
На всех контактах автоматов и счётчика пофазно одинаковое нормальное напряжение.


Обрыв нуля может быть, но это можно проверить и без омметра (тащить 60 метров "удлинителя" - чё там омметр нормального намеряет?). Просто отключить главный выключатель, и снова на вводе проверить - при обрыве нуля, напряжение будет измеряться между фазой и куском алюминиевого провода - опуская наведёнку, вольтметр должен показывать 0В.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 30.9.2012, 21:06
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Ё моё. Отсоедините кабель с обеих концов, на одном закоротите жилы попарно, на другом вызвоните эти две пары.
Цитата
Может кто прояснит, как на клемме автомата, в начале кабеля 230, а через 60 метров 335?
Это и называют перекосом фаз. Может быть: из-за недостаточного сечения жил кабеля, и в частности нулевой жилы, обрыва нулевой жилы или плохих контактов в соединениях всех четырех проводов, в том числе плохо затянутые контакты во вводных автоматах, счетчике, и в самих автоматах (внутри их). Или слишком разная нагрузка по фазам. Вспомните, нет ли у вас мощного, киловатт в несколько однофазного потребителя? А какое напряжение к конце кабельной линии при полностью отключенной нагрузке?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_АнатолийЧ_*
сообщение 30.9.2012, 22:24
Сообщение #14





Гости






ВСЁ!!!
Спасибо всем. Тему закрываю. Чудес не бывает. Сегодня днём пошёл разбираться, поскольку вечером когда присоединял кабель ничего не видел, да и лезть с фонариком никакого желания не было. Все многожильные медные провода, которые поставили монтажники из энергосетей для соединения автоматов и счётчика были аж в зелёном окисле. И чёрные от непосильной работы видимо где то в другом месте. Видно стало, когда вынул их и автоматов, куда они очень аккуратно по самую оплётку были закручены. Плюс ноль в счётчике плохо затянут. Когда поменял всю проводку, перетянул соединения, то на конце провода в доме всё стало так же, как и на столбе. icon_biggrin.gif Стыковка дом-кабель прошла успешно. Жить стало гора-а-аздо веселей. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 1.10.2012, 11:26
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Ну вот, поздравляю. Теперь вы умеете полтергейст изгонять. icon_biggrin.gif icon_eek.gif icon_biggrin.gif


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения