Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как определить (Прозвонить) токовые цепи

alekseyn87
сообщение 19.9.2012, 17:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 19.9.2012
Пользователь №: 28454



На ПС 35/10 кВ требуется произвести замену прибора учета, для этого мне нужно установить закоротку, дак вот как определить какие именно провода на клемнике мне нужно закоротить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 19.9.2012, 19:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



На клемнике чего?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 19.9.2012, 19:20
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



У меня первая мысль-а может не стОит icon_rolleyes.gif
А вообще существует такая штука как маркировка проводов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alekseyn87
сообщение 19.9.2012, 19:24
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 19.9.2012
Пользователь №: 28454



на испытательном клемнике, Маркировка на ПС 60-х годов постройки существует только на схемах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 19.9.2012, 20:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Тогда отключать и вызванивать. Или не стОит.
Цитата
Маркировка на ПС 60-х годов постройки существует только на схемах!
А по монтажной схеме нельзя определить?

Сообщение отредактировал uvk2 - 19.9.2012, 20:39


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 19.9.2012, 21:56
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 463
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



На счетчике посмотреть маркировку продернуть провода от счётчика до клемника
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.9.2012, 22:38
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23164
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



по напряженческим думаю вопроса нет, а токовые цешкой не определить?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alekseyn87
сообщение 20.9.2012, 15:21
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 19.9.2012
Пользователь №: 28454



от прибора учета до клеммника набирается целый жгут проводов, так что продергиванием не выйдет!


Цитата(с2н5он @ 20.9.2012, 0:38) *
по напряженческим думаю вопроса нет, а токовые цешкой не определить?

поподробней про цэшку можете объяснить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.9.2012, 15:50
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23164
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сам пытаюсь понять что выйдет - ставите на сопротивление и ищете конец провода на счетчике, конец на коробке


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 20.9.2012, 19:00
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



сомневаюсь, в данном варианте - звониться будет всё со всем (в смысле токовые цепи). Даже по омам не определить- будет примерно одинаковым.

варианты:
1. Продергивать есно аккуратно - присоед-е в работе
2. Отключить, продергать, подписать
3. вооружиться ВАФом или токоизмер.клещими и закоротку - далее садишь один конец закоротки на общий "0" цепей тока > второй конец на жилу токовой фазы (пусть будет ф.А), Тогда меряешь ток на проводе счетчика , если то самое то тока ф.А на счетчике не будет
Понятно?

Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 20.9.2012, 19:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alekseyn87
сообщение 20.9.2012, 19:15
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 19.9.2012
Пользователь №: 28454



Цитата(Sokoloff79 @ 20.9.2012, 22:00) *
сомневаюсь, в данном варианте - звониться будет всё со всем (в смысле токовые цепи). Даже по омам не определить- будет примерно одинаковым.

варианты:
1. Продергивать есно аккуратно - присоед-е в работе
2. Отключить, продергать, подписать
3. вооружиться ВАФом или токоизмер.клещими и закоротку - далее садишь один конец закоротки на общий "0" цепей тока > второй конец на жилу токовой фазы (пусть будет ф.А), Тогда меряешь ток на проводе счетчика , если то самое то тока ф.А на счетчике не будет
Понятно?

ТОК БУДЕТ! просто он упадет допустим с 600 мА до 100 мА. спасибо это действителяно вариант! завтро на ПС буду пробовать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 20.9.2012, 19:19
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



По току согласен, просто не хотел долго писать. Сам понимаешь - главное общий смысл чтоб был понятен.
удачи
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alekseyn87
сообщение 20.9.2012, 19:21
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 19.9.2012
Пользователь №: 28454



придумывается еще один вариант, но под сомнением! Вопрос такой сила тока в цепях измерения и цепях на защиту одинакова?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 20.9.2012, 19:34
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



ТТ в фазе один - значит ДА
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alekseyn87
сообщение 20.9.2012, 19:36
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 19.9.2012
Пользователь №: 28454



Цитата(Sokoloff79 @ 20.9.2012, 22:34) *
ТТ в фазе один - значит ДА

Один просто вторичые обмотки две, и класс точности разный у них
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 20.9.2012, 19:38
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 463
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Надо смотреть какие используют коэффициенты трансформации у тр. - ров тока и не используется ли диф. защита.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 20.9.2012, 19:50
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Цитата(alekseyn87 @ 20.9.2012, 19:36) *
Один просто вторичые обмотки две, и класс точности разный у них

Так и есть. Тогда точно ток одинаковый, т.к. Ктт - один для обоих обмоток
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 17:20
Rambler's Top100     