![]() Как определить (Прозвонить) токовые цепи |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как определить (Прозвонить) токовые цепи |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.9.2012 Пользователь №: 28454 ![]() |
На ПС 35/10 кВ требуется произвести замену прибора учета, для этого мне нужно установить закоротку, дак вот как определить какие именно провода на клемнике мне нужно закоротить
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
На клемнике чего?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
У меня первая мысль-а может не стОит
![]() А вообще существует такая штука как маркировка проводов |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.9.2012 Пользователь №: 28454 ![]() |
на испытательном клемнике, Маркировка на ПС 60-х годов постройки существует только на схемах!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Тогда отключать и вызванивать. Или не стОит.
Цитата Маркировка на ПС 60-х годов постройки существует только на схемах! А по монтажной схеме нельзя определить?
Сообщение отредактировал uvk2 - 19.9.2012, 20:39 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
На счетчике посмотреть маркировку продернуть провода от счётчика до клемника
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
по напряженческим думаю вопроса нет, а токовые цешкой не определить?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.9.2012 Пользователь №: 28454 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сам пытаюсь понять что выйдет - ставите на сопротивление и ищете конец провода на счетчике, конец на коробке
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
сомневаюсь, в данном варианте - звониться будет всё со всем (в смысле токовые цепи). Даже по омам не определить- будет примерно одинаковым.
варианты: 1. Продергивать есно аккуратно - присоед-е в работе 2. Отключить, продергать, подписать 3. вооружиться ВАФом или токоизмер.клещими и закоротку - далее садишь один конец закоротки на общий "0" цепей тока > второй конец на жилу токовой фазы (пусть будет ф.А), Тогда меряешь ток на проводе счетчика , если то самое то тока ф.А на счетчике не будет Понятно? Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 20.9.2012, 19:06 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.9.2012 Пользователь №: 28454 ![]() |
сомневаюсь, в данном варианте - звониться будет всё со всем (в смысле токовые цепи). Даже по омам не определить- будет примерно одинаковым. варианты: 1. Продергивать есно аккуратно - присоед-е в работе 2. Отключить, продергать, подписать 3. вооружиться ВАФом или токоизмер.клещими и закоротку - далее садишь один конец закоротки на общий "0" цепей тока > второй конец на жилу токовой фазы (пусть будет ф.А), Тогда меряешь ток на проводе счетчика , если то самое то тока ф.А на счетчике не будет Понятно? ТОК БУДЕТ! просто он упадет допустим с 600 мА до 100 мА. спасибо это действителяно вариант! завтро на ПС буду пробовать |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
По току согласен, просто не хотел долго писать. Сам понимаешь - главное общий смысл чтоб был понятен.
удачи |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.9.2012 Пользователь №: 28454 ![]() |
придумывается еще один вариант, но под сомнением! Вопрос такой сила тока в цепях измерения и цепях на защиту одинакова?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
ТТ в фазе один - значит ДА
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.9.2012 Пользователь №: 28454 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Надо смотреть какие используют коэффициенты трансформации у тр. - ров тока и не используется ли диф. защита.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 17:20 |
|
![]() |