Комиссия по при проверке оперативной документации сделало замечание: при работах на электродвигателям СТД в таблице "Меры по подготовке раб мест" наряда-допуска не указываются отключение АВ питающие ВТЕ. Хотя в п.13(МПОТ) указания по заполнению наряда-допуска написано что отключения во вторичных цепях.... указывать в этой табл. не требуется. Форумчане, подскажите, правильно ли было выдано замечание?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.9.2012, 12:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вы бы сокращениями не злоупотребляли - СТД, ВТЕ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 20.9.2012, 19:18
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 438
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



При включении ВТЕ на обмотке статора будет высокое напряжение более 6-10 кв. вследствие обратной трансформации с обмотки возбуждения
думаю замечание правильное.

Сообщение отредактировал Sist - 20.9.2012, 19:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 20.9.2012, 20:06
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



ХМмммм Мы тоже не указываем отключение АВ питающие ВТЕ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Releboy
сообщение 24.9.2012, 8:33
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 24.9.2012
Пользователь №: 28501



Цитата(Gabik @ 20.9.2012, 11:02) *
Комиссия по при проверке оперативной документации сделало замечание: при работах на электродвигателям СТД в таблице "Меры по подготовке раб мест" наряда-допуска не указываются отключение АВ питающие ВТЕ. Хотя в п.13(МПОТ) указания по заполнению наряда-допуска написано что отключения во вторичных цепях.... указывать в этой табл. не требуется. Форумчане, подскажите, правильно ли было выдано замечание?

Нет, замечание не правильное. Ваша схема относится к сложным, т.к. Цитата из п.2.2.1. СО 153-34.20.505-2003 "Инструкция по переключениям в электроустановках""...К сложным относятся переключения, требующие строгой последовательности операций с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями и устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики. При выполнении указанной в программах, бланках переключений последовательности операций обеспечивается безопасность оперативного и ремонтного персонала и предотвращается возникновение или развитие нарушения в работе электроустановки....". Все оперативные переключения связанные с установкой п/з (включением з/н) рекомендуется выполнять по бланкам переключений. В этом случае все операции со вторичными цепями должны детализированно указываться в бланке переключений (желательно создать типовой). Этого достаточно.
Также надо учитывать то, что типовая схема управления возбуждением имеет блокировку контактора питания ТВЕ от выключателя с высоковольтной стороны. При разобранной схеме ВН работа ТВЕ электрически блокируется. Часты бывают варианты схем, когда схема управления возбуждением использует оперативный ток ячейки КРУ. Обратной трансформации как пишет Sist не будет (все-таки ток возбуждения постоянный, да и статор с КЛ заземлены), тем более подача возбуждения на стоячий ротор в течении недлительного промежутка не повредит ротор. При наладке ТВЕ подобные операции практикуются постоянно.
Однако это все хорошо если электротехнический персонал обслуживающий двигатель и КРУ общий. Однако часты случаи когда электрооборудование находится в сфере управления разных электрослужб (особенно на крупных промышленных предприятиях). Вот тут возникают вопросы координации действий при выводе в ремонт и опробовании оборудования, при этом необходимо учитывать технологические операции при производстве работ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gabik
сообщение 24.9.2012, 10:32
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 21.10.2011
Из: ХМАО
Пользователь №: 24710



Releboy, Хотите сказать, что каждый раз, при разборке схем (для любых работ на насосе) необходимо использовать типовой бланк переключений?