Собираюсь сделать удлинитель длиной около 100 м. Использовать буду электрокультиватор мощностью до 2 кВт. Какй провод выбрать? У меня есть несколько вариантов- ПВС и ШВВГ
оба провода 2*1,5. Но разница в цене больше чем в два раза первый от второго отличается. Нужно ли экономить в моем случае? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата электрокультиватор мощностью до 2 кВт Цитата длиной около 100 м Цитата У меня есть несколько вариантов- ПВС и ШВВГ оба провода 2*1,5 Не смешите людей. Для такой длины и такой нагрузки сечение жилы кабеля не менее 4 мм кв. А может и того будет мало учитывая пусковой ток электродвигателя культиватора. Сообщение отредактировал Shturman1 - 19.9.2012, 14:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.9.2012 Пользователь №: 28453 ![]() |
Не смешите людей. Для такой длины и такой нагрузки сечение жилы кабеля не менее 4 мм кв. А может и того будет мало учитывая пусковой ток электродвигателя культиватора. Да нет- не смешу вовсе. А вот Ваше заявление выглядит как минимум смешное. 4 мм? - может опечатка вышла? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
для 2*1,5 у Вас потери напряжения будут 10%, т.е вместо 220 - 198 В. + потери до питающей ТП, так что двигатель вероятнее всего не запустится
вероятнее всего и 2,5 будет тот же результат с запуском провод ПВС можно пользовать, если не подвергается истиранию и воздействию влаги в условиях механических воздействий -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата 4 мм? - может опечатка вышла? Да, нет, не опечатка. с2н5он вам даже циферки привел. |
![]() |
|
Гость_Гость Алекс_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Полтора квадрата только на освещение и годится! На двухкиловаттный движок в самый раз четыре квадрата стометрового двухжильного медного гибкого провода в двойной изоляции!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Вот здесь http://allcalc.ru/node/507 находится онлайновый калькулятор сечения кабеля. Для вашего варианта посчиал 4 квадрата.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Собираюсь сделать удлинитель длиной около 100 м. Использовать буду электрокультиватор мощностью до 2 кВт. Какй провод выбрать? У меня есть несколько вариантов- ПВС и ШВВГ оба провода 2*1,5. Но разница в цене больше чем в два раза первый от второго отличается. Нужно ли экономить в моем случае? Действительно, экономить в Вашем случае не стоит. Лично я, на Вашем месте, купил бы КГ 3х4,0 и запитал через УЗО+АВ или диф. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Вот параметры расчёта для вашего удлинителя и нагрузки:
расчёт потерь: ЗАДАНО провода медные проложенные открыто Род тока: 1-но фазный Длина,м = 100 Мощность нагрузки,Квт = 2 Напряжение,В = 220 cos fi = 0,85 Сечение,мм.кв = 4 Индуктивное сопротивление, Ом/км = 0,343 ================== РАСЧЕТ Потери составят, % = 3,75 Норма. Напряжение составит 211,75 В ================== расчёт тока, с выбором сечения по току: ЗАДАНО Род тока:1-но фазный, напряжение, В = 220 коэффициент мощности = 0,85 коэффициент полезного действия = 0,9 дополнительный коэффициент = 0,9 Потери напряжения, % = 4 Длина проводника, м = 100 прокладка проводом из меди: одного 3х жильного удельное сопротивление по меди,ом/м = 0,0175 РАСЧЕТ мощность, кВт =2 сила тока, А =15,695 сечение проводника по длительному току, мм.кв =2,5 При длине проводника 100 м, номинальном напряжении 220 В и допустимой потери напряжения 4 % ( или 8,8 В ), напряжение на вашей нагрузки составит 211,2 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 4 мм.кв. диаметр проводника, мм =1,6 ток плавления проводника, А =161 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
Вот здесь http://allcalc.ru/node/507 находится онлайновый калькулятор сечения кабеля. Для вашего варианта посчиал 4 квадрата. Это сильно устаревшая версия. В новых версиях - http://miroshko.kiev.ua/wiresel/ - учитывается возможность подбора автомата под выбранную нагрузку/сечение и возможность пуска двигателя. Исходя из этих условий и выбирая "Кабель в воздухе" Вам нужен кабель 10мм2. И не забудьте, что кабель в бухте будет иметь гораздо меньшую нагрузочную способность - его нужно будет раскучивать если Вы работаете ближе, чем полная длина удлинителя. Исходя из этого, выгоднее перейти на трехфазный культиватор. (Если, конечно, есть такая возможность) Сообщение отредактировал Взводатор - 27.9.2012, 14:01 |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Исходя из этого, выгоднее перейти на трехфазный культиватор. (Если, конечно, есть такая возможность) Трехфазный культиватор= 4х жильный кабель,а его еше нужно таскать за культиватором. ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.9.2012, 17:46 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Чегой-то не то она посчитала. На двухкиловаттный движок 63А АВ? И кабель 16? Да у людей на вводе в дом стоит 25А. Что не так посчитано?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Что не так посчитано? Програмулька берёт пусковой ток за номинальный и считает по нему сечение с учётом допускаемых потерь. Всего то, увеличила сечение раза в 4... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
![]() -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Открываем учебник для техникума:
R=L/Y*S, Где R сопротивление (OM) L длинна (M) S сечение mm*2 Y удельная проводимость проводника (для меди 57) P=I*V Где P мощность V напряжение (220V) I ток Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.9.2012, 20:13 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Да,cosf пропустил.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
Чегой-то не то она посчитала. На двухкиловаттный движок 63А АВ? И кабель 16? Да у людей на вводе в дом стоит 25А. Что не так посчитано? Програмулька берёт пусковой ток за номинальный и считает по нему сечение с учётом допускаемых потерь. Всего то, увеличила сечение раза в 4... ![]() Все посчитано так, как надо. Для двигателей есть еще и условие пуска. Пусковой ток отличается от номинального в 4-10 раз и под ним просадка напряжения должна быть таковой, чтобы двигателю еще хватило его для старта. Обычно это -20%, в отличие от ±5% для номинального тока. В программе для расчета по условиям пуска берется пусковой ток и допуск в 15%. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 ![]() |
Цитата Все посчитано так, как надо. Для двигателей есть еще и условие пуска. Пусковой ток отличается от номинального в 4-10 раз и под ним просадка напряжения должна быть таковой, чтобы двигателю еще хватило его для старта. Обычно это -20%, в отличие от ±5% для номинального тока. Поправьте если не так... Пусковой ток или кратность по отношению к номиналу дается для определения условий пуска и выбора аппаратов защиты. При выборе сечения питающей линии она не учитывается по причине своей кратковременности. Для ТС: Не менее 4 мм2. Можете посчитать сами Потеря напряжения д.б. не более 5 %. http://www.ivtechno.ru/raschet_4 Сообщение отредактировал SerJant27 - 6.2.2013, 16:00 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |