Сообщение
#21
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
У вас как то все наоборот. Вы предлагаете уменшать номинал автомата при этом увеличивая сечение кабеля. Бред какой-то При сечении в 4 квадрата и длине 50 м , как сказал автор , до щитка,то тогда получается: Провода медные в трубе Род тока: 1-но фазный Длина,м = 50 Мощность нагрузки,Квт = 6 Напряжение,В = 220 Сечение,мм.кв = 4 Потери составят, % = 5,63 Недопустимо. При норме 4% расчетные потери напряжения 5,63%. Напряжение составит 207,62 В А что касаемо автомата, та 32 А это по моему мнению много, он не будет вырубаться при критической нагрузке , для такой линии. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Беру свои слова обратно. Про 50 м не досмотрел. А на счет уменьшения автомата не согласен. Ток нагрузки в 5,5 кВт составит 25 А. Если поставить автомат на 25 А, то это будет уж очень в притык.
Сообщение отредактировал Shturman1 - 6.9.2012, 22:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
5500 Ватт / 220 Вольт = 25 Ампер.
Шаг в номиналах АВ: есть 25А, есть 32А. Быть может, и есть промежуточные, только в широкой продаже их не найти, да и влетят, наверное, в копеечку. Иль, Вы АВ 25А на пределе эксплуатировать рекомендуете? 6 мм. квадратных по меди (1ф): 46А, 10,1 кВт. В самом деле, где логика??? ************** Норма по потерям, если не ошибаюсь, до 6%. В принципе, впритык, и можно было бы и мне извиниться, но... А где достоверно установленно, что между ВРУ и потребителем именно 50 метров? Говорилось про удлинитель 50 метров. На 30 метров встречал, на 50 встречал, на 40 - нет... Быть может, там от розетки (что в 10 см от счётчика) до потребителя 35 метров. к примеру. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 6.9.2012, 23:04 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата В самом деле, где логика??? drmorgan предлагает 6 мм. кв исходя из потерь напряжения. Длина линии к потребителю 50 м. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Беру свои слова обратно. Про 50 м не досмотрел. А на счет уменьшения автомата не согласен. Ток нагрузки в 5,5 кВт составит 25 А. Если поставить автомат на 25 А, то это будет уж очень в притык. Странно по моим расчётам ток нагрузки составил 10А, при длине проводника в 50 м , и при удельном сопротивлении меди 0,0175p,ом/м,но возможно я и ошибаюсь -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Всем срочно в вечернюю школу...
![]() Автору запретить подключать энергоёмкие приборы в домовую проводку (в соответствии с договором на электроснабжение)... если, конечно, речь шла о квартире или доме. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Странно по моим расчётам ток нагрузки составил 10А А вот это уже перебор. Как вы так считаете? И вообще, ток от длины не зависит. От длины зависит напряжение |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
А вот это уже перебор. Как вы так считаете? И вообще, ток от длины не зависит. От длины зависит напряжение А я так думаю , что зависит, чем больше длина , тем больше сопротивление и соответственно сила тока тож возрастает. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата А я так думаю , что зависит, чем больше длина , тем больше сопротивление и соответственно сила тока тож возрастает. Это я уже перегрелся. канечно зависит. Только все равно как у вас вышло при однофазной нагрузке 5,5 кВт ток 10 А? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Всем срочно в вечернюю школу... ![]() Кстати, собираюсь на электрика ГПМ отучиться))) Тогда вообще держитесь)))))) -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Это я уже перегрелся. канечно зависит. Только все равно как у вас вышло при однофазной нагрузке 5,5 кВт ток 10 А? Вот как: ![]() Соответственно косинус фи у меня в этом случае равен 0,98( зто питающие линии к тепловому оборудованию, поскольку у него тены) кпд я взял 0,9 ну и коеффициэнт использования 0,3(электроплиты однофазные) рассчитывал всё на 6 кВт -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
чем больше длина , тем больше сопротивление и соответственно сила тока тож возрастает. Ну я же говорю... Цитата Всем срочно в вечернюю школу...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата ну и коеффициэнт использования 0,3(электроплиты однофазные) У Вас неверное представление об этом коэффициенте, вернее - это совершенно не тот случай. Посмотрите внимательно и вдумчиво на вопрос автора и о чём идёт речь.... Цитата('savelij®') Всем срочно в вечернюю школу... Вы их поставили в тупик! Они и понятия не имеют, что это такое ВШРМ..... ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 7.9.2012, 0:20 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
У Вас неверное представление об этом коэффициенте, вернее - это совершенно не тот случай. Посмотрите внимательно и вдумчиво на вопрос автора и о чём идёт речь.... Хорошо, обьясните тогда мне , может я действительно чего то недопонимаю, что тогда коэффициэнт использования должен быть как у кран балки = 0,1 , или как у вентилятора - 0,6. С коэфициэнтом использования ошибся, извиняюсь , признаю, если брать 1 , то тогда получается 30,921 А.Соответственно автомат 31,5 А,ну 32, УЗО 40А,но сечение остаётся в 6 квадрат. Сообщение отредактировал drmorgan - 7.9.2012, 0:47 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Они и понятия не имеют, что это такое ВШРМ..... ![]() Но-но-но!!! Если я зелёный, то это не значит, что у меня 3/4 DVD - несоветские. "Большая перемена" тоже имеется))) ЗЫ: про коэффициент использования намекнул др. Моргану в соседней теме. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 7.9.2012, 0:40 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Всем спасибо за подсказки, признаю свои ошибки с коэффициэнтом использования...,прошу сильно не пинать,главное , что к истине пришли.
![]() -------------------- |
![]() |
|
Гость_serёga_* |
![]()
Сообщение
#37
|
Гости ![]() |
Ну что товарищи дак кого мне больше слушать? Самый вразумительный ответ для меня прозвучал про проводку 4-6мм и продвинутую розетку на 40а. В школу уже поздно мне, явно не возьмут, в детский сад к дедулям и бабулям ближе.
воть испытуемая розетка с бордачком ![]() ну а вот сам ящичек где куча всяких проводов, там есть надписить на картриджах 32, 20, 16 - здаётся мне это всё амперы. ![]() Если ща брать провод саый толстый медный, то какой длины до розетки или не принципиально?, другим проводам живущим отдельно плохо не станет от этого ? |
![]() |
|
Гость_serёga_* |
![]()
Сообщение
#38
|
Гости ![]() |
Цитата при длине проводника в 50 м , смотрю многие зациклились на моём удлинителе в 50м, оранжевая катушка провода на нём какие-то оплавленные вернее не оплавленные, а деформированые провода общий диаметр провода с изоляцией 7мм, ещё на нём надпись "при вкл нагрузки размотать полностью" , да и ещё врятле китайцы туда медь ложат, хорошо если алюминий.
|
![]() |
|
Гость_serёga_* |
![]()
Сообщение
#39
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Такая вилка будет греться и может оплавиться. У вас ток 25 А а вилка на 16 А
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |