Номинал АВ

Shturman1
сообщение 6.9.2012, 14:48
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Меня именно так и переубедили а то тоже рубаху на груди рвал

На счет КПД я с вами не спорю. Согласен не учёл.
Цитата
Не не прокатит.

Дык я тоже склонен к тому что бы менять на автомат 10 А.

Сообщение отредактировал Shturman1 - 6.9.2012, 14:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 6.9.2012, 15:20
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость @ 5.9.2012, 12:08) *
А если подключить этот ящик и двигатель в 3-х ф. сеть 220В и соеденить обмотки треугольником?
Тогда все 100% мощности будет и 10 ампер с сети тянуть будет!
На ящике же написано 220В и он трехфазный, так что имею право так подключить.
В таком включении двигателя 2.2 кВт:
- фазный ток будет равен порядка 2,7 А
- линейный ток будет равен порядка 4,67 А

Ну и чем не устаивает встроеный АВ с током на 6 Ампер?
С учёток возможных длительных пусковых токов, автомат на 6 Ампер по делу!
Откуда у Вас берётся ток в 10 Ампер?

Создаётся впечатление, что Вы не совсем правильно задачу ставите перед собой....
Даже если у Вас будет 3-х фазная линия 220 Вольт, то всё равно даже в этом случае, фазный ток будет равен порядка 4,5 Ампер!....

Сообщение отредактировал Rezo - 6.9.2012, 15:20


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 6.9.2012, 15:24
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
- линейный ток будет равен порядка 4,67 А

а вы как считали? распишите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 6.9.2012, 17:07
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Я что тут расписывать-то? Я тут ничего нового придумать не могу:

Расчёт тока при трех фазах, соединения треугольником:

P=2200 Вт мощность двигателя
1.73- корень из трёх
Uл=220 В (линейное напряжение вашей сети)
cos(фи)-коэфициент мощности (принял =0,8 )
КПД=0,9

Получаем:
Pa=2200/0,9=2450 Вт
Iф=2450/(3*220*0,8 )=4,64 А

При линейном напряжеии 380 Вольт, ток был бы 2,7 А.
Ну и зачем "грубить" вводной автомат до 10 Ампер?

PS: Лучше бы автор схемку набросал, что он конкретно хочет от этого ящика....

Сообщение отредактировал Rezo - 6.9.2012, 17:08


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 6.9.2012, 19:50
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Iф=2450/(3*220*0,8 )=4,64 А

В этой формуле должно быть не "3" а корень из трёх. Странно от вас видеть такую ошибку. Смотрите моё сообщение №10. только там у меня не учтено КПД двигателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 6.9.2012, 22:32
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата('Shturman1')
В этой формуле должно быть не "3" а корень из трёх. Странно от вас видеть такую ошибку.
Да? Вы в этом уверены?
Ну тогда объясните свою формулу и в частности как раз цифру 1,73 (корень из 3-х)!
Что означает эта цифра 1,73?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 6.9.2012, 22:34
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Что означает эта цифра 1,73?

Добудьте корень квадратный из числа 3 и получите 1,73
Если мне не верите то посмотрите это. Смотрите по серединке статьи. Там про определение тока при трехфазной и однофазной сети
http://electricalschool.info/main/electros...pri-vybore.html


Сообщение отредактировал Shturman1 - 6.9.2012, 22:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 6.9.2012, 23:11
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Не нужно уходить от ответа, если уж в некоей форме упрекнули меня в том, что я не прав.
Возможно я и не прав, но!....
Корень из 3 я извлечь смогу, как наверное догадываетесь.
Ответьте всё же на мой вопрос - что в Вашей формуле делает эта цифра, т.е, что она означает?
И вообще расшифруйте в таком случае свою формулу, а не отправляйте меня по ссылкам (я же этого не делаю?).
Ведь Вы лично со мнеой ведёте эту дискуссию, поэтому будем лично разговаривать и объяснять свои выводы и то, на что ссылаемяв своиз выводах.
Так ведь правильно и честно, не так ли?....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 6.9.2012, 23:31
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



цифра корень из 3 (она же 1,73) получаеться в результате математических преобразований и упрощений которые исполняються при выводе формулы для тока при трехфазной сети. Сам вывод этой формулы приводить в рамках форума бзсмысленно поскольку нету инструментов для написания формул.
Цитата
а не отправляйте меня по ссылкам

ссылку я дал вам только для того что бы вы убедились что это не я придумал эту формулу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 6.9.2012, 23:54
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Сам вывод этой формулы приводить в рамках форума бзсмысленно поскольку нету инструментов для написания формул.
Понятно!
Значит объяснить и "расшифровать" то, чем оперируете Вы не можете.
В таком случае говорить о том, что мои расчёты не верны, у Вас подтверждающих оснований нет.
Зачем тогда было говорит об этом:
Цитата
В этой формуле должно быть не "3" а корень из трёх.

Ладно!..... Оставлю я это в покое.... Скажу только две вещи - у нас (во времена моей учёбы) не было платных ВУЗов и поэтому преподаватели нас учили на должном уровне.
А бездумные ссылки в интернете, ещё ни о чём не говорят.
Ссылки на статьи должны что-то подтвердить или опровергнуть и не более того, но свю мысль и свои выводы, человек должен объяснить только сам - ведь это его личные выводы, не так ли?
А второе!..... Это уже относится к автору - всё у Вас в порядке с Вашим ящиком и его аппаратами защиты, поэтому не выдумывайте себе проблему там, где её нет!.... icon_biggrin.gif smoke.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 7.9.2012, 8:29
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Хорошо давайте так. Вы считаете что формула I=P/[1.73*Uл*cos(фи)*КПД] для определения тока в трехфазной сети неправильная?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 7.9.2012, 10:16
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Не имея от Вас объяснений по этой формуле, я не могу считать её правильной, тем более Вы даже не укзываете о каких токах идёт речь в данной формуле.
Думаю всё же о фазном токе.
Но всё же - Вы можете объяснить, что здесь (в Вашей формуле) означает цифра 1,73. Для чего она там?

Сообщение отредактировал Rezo - 7.9.2012, 10:17


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 7.9.2012, 11:04
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Думаю всё же о фазном токе.

Как раз наоборот. Это линейный ток (ток который протекает по жиле питающего кабеля). При включении по схеме треугольник фазный ток в корень из трёх раз меньше линейного, а при фключении в звезду фазный и линейный токи одинаковые
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 7.9.2012, 15:31
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



С большим трудом, но кое-что проясняется (только из своей формулы уберите величину КПД - ей тут не место).
Цитата
Как раз наоборот. Это линейный ток (ток который протекает по жиле питающего кабеля).
А вот тут-то как раз Вы и ошибаетесь! Поэтому я и просил уточнить все величины Вашей формулы, иначе не могу её правильно понять.
Так вот!... Не протекает линейный ток по питающим проводам. По питающим проводам протекает именно фазный ток, который теперь Вы подсчитайте, зная линейный и у Вас так же получится величина, которая указана мной (4,64А)!
Только делается наоборот - получение фазных, а потом линейных токов.

Сообщение отредактировал Rezo - 7.9.2012, 15:47


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 7.9.2012, 15:57
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Не протекает линейный ток по питающим проводам. По питающим проводам протекает именно фазный ток

Ну вот приехали.

Iа, Ів, Іс - линейные токи (те что протекают в проводах питания) от слова "линия"
Iса, Іав, Івс - фазные токи (те что протекают по нагрузке)
В соединении треугольником линейные токи в 1,73 раза больше фазных. Как еще обьяснить?

Сообщение отредактировал Shturman1 - 7.9.2012, 15:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 7.9.2012, 16:33
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Iа, Ів, Іс - линейные токи (те что протекают в проводах питания) от слова "линия"
Никакой связи со словом "линия" нет!
Почему-то напряжение между двумя фазами, Вы желаете рассматриватьа как линейное напряжение, а ток между этими же фазами, считаете уже не линейными, а фазными.
Так не пойдёт!
На линейном напряжении и ток линейный!
Цитата
В соединении треугольником линейные токи в 1,73 раза больше фазных. Как еще обьяснить?
Это уже другой вопрос и к вопросу автора и наших расчётов отношение не имеет.
Скажу только, что линейные токи - это токи протекающие внутри генераторов и приёмников (эл.двигателя), а вот фазные токи - это как раз токи, протекающие именно в питающих проводах!
О графиках, формулах с синусами и прочими делами, понятно дело, говорить нет совершенно никакого смысла - всё же это форум, а если есть такое желание, то в тех или иных работах, в интернете много об этом сказано....
Так что защиту будем ставить на фазные токи!
А это опять же означает, что у автора всё в порядке и устанавливать вводной АВ на 10 А не имеет смысла.
Вдобавок!.... Если Вы хотите увеличить вводной автомат до 10 А, то почему не обмолвились ни словом об тепловом реле (в комплекте этого ящика), которое по Вашему так же нужно увеличить в своём номинале?
И ещё.... Не кажется ли в таком случае, что слишком много "ошибающихся" в проектировании этого щита, который запущен на конвейерный поток и вроде бы даже не одним предприятием?
Я Вам попытался показать, что ошибки там нет, а ошибка в понимании и расчётах только с Вашей стороны!
Поэтому и пытался понять, зачем Вы с упорством отстаиваете число 1,73.....

Сообщение отредактировал Rezo - 7.9.2012, 16:50


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 7.9.2012, 17:56
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Ну что могу вам сказать. Почитайте книги по електротехнике. А я с вами заканчиваю эту дискуссию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 7.9.2012, 18:39
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Shturman1 @ 7.9.2012, 15:56) *
Ну что могу вам сказать.
А ничего Вы не можете сказать, поэтому и не говорите что-либо конкретно по вопросу - только ссылки на нечто похожее!
Цитата(Shturman1 @ 7.9.2012, 15:56) *
Почитайте книги по електротехнике. А я с вами заканчиваю эту дискуссию.
Взаимно!
Только я их столько прочитал и читал (и не только в смысле познания) за свою жизнь, что дай Бог Вам столько прочесть!
А на досуге, попытайтесь тогда произвести обратные действия исходя из Ваших результатов, а именно:
Полученный Вами ток, умножьте на напряжение, введите те же самые коэффициенты (КПД и кос-фи), ну и с учётом всех 3-х фаз посмотрите какая получается мощность!
Это так сказать, обратные действия проверки (ну прямо как в школе)....
Учиться никогда не поздно и желательно у преподавателей, а не по ссылкам интернета!
А вот не очень сведующих в этих вопросах вопрошающих участников форума в разделе "чайников", Вам из-за своих ошибок, вводить в заблуждение не следует!
Повторюсь!.... Своими выводами я соглашаюсь с теми, кто пректировал эти щиты в производство.
Или Вы заодно и им рекомендуете начать изучать книги по электротехнике?
Не слишком ли?
Всего Вам доброго!..... icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Rezo - 7.9.2012, 18:59


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 7.9.2012, 20:00
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Shturman1 @ 6.9.2012, 19:50) *
В этой формуле должно быть не "3" а корень из трёх. Странно от вас видеть такую ошибку.


Да человек запутался просто.Формула Приведенная РЕЗО и формула приведенная вами (конечно КПД нужно добавить в вашу) Это есть одна и таже формула для расчета номинального тока при работе асинхронного электродвигателя 220/380 от сети 380вольт.Вот у человека и получается в расчете номинальный ток при линейном напряжении 380 вольт,хотя в формуле он поставил фазное напряжение,но умножил на три.Вот если бы умножил на 1,73 то и узнал бы номинальный ток при 220 вольтах в сети. Что можно еще сказать пытался я проследить всю цепочку рассуждений РЕЗО но не хватило мне терпения.Сейчас попробую еще раз.






Цитата(Rezo @ 7.9.2012, 18:39) *
Учиться никогда не поздно и желательно у преподавателей, а не по ссылкам интернета!

Интересно а вы не пробовали просто найти поиском двигатель 2.2 кВт с указанием его тока при 220 и 380 вольтах.Не в обиду если сейчас найду я вам ссылочку кину.Может и мне растолкуете как это посчитать чтобы все сошлось.А то чем больше я читаю тем меньше понимаю.

br /

Цитата(Rezo @ 7.9.2012, 16:33) *
Никакой связи со словом "линия" нет!
Почему-то напряжение между двумя фазами, Вы желаете рассматриватьа как линейное напряжение, а ток между этими же фазами, считаете уже не линейными, а фазными.
Так не пойдёт!

На картинке которую вам привел Штурман генератор в треугольнике выдает ЛИНЕЙНОЕ напряжение которое равно ФАЗНОМУ напряжению этого генератора,двигатель соедененный в треугольник получает линейное напряжение которое равно Фазному напряжению его обмоток потому и ток будет ФАЗНЫЙ.

Если у вас электродвигатель 380/660 запитан от линейного напряжения 380 то для данного электродвигателя это напряжение будет фазным и ток электродвигателя будет фазным.Вы не горячитесь а просто подумайте.




РЕЗО вот гляньте на вскидку двигатель 2.2кВт и заявленый номинальный ток 5 ампер.Так что задумайтесь над тем что пишите.

Зараза ссылка что-то не лезет http://www.wocar.ru/index.php?mod=drv&uitxt=367

Сообщение отредактировал шахтер - 7.9.2012, 20:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 7.9.2012, 20:23
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Формула Приведенная РЕЗО и формула приведенная вами (конечно КПД нужно добавить в вашу) Это есть одна и таже формула для расчета номинального тока при работе асинхронного электродвигателя 220/380 от сети 380вольт

А я бы и не спорил если бы этот двигатель питался от сети 380/220 В. Автор же хочет подключить даный двигатель от сети 220/127 В только при этом включить обмотки в треугольник. Следовательно на обмотки подасться линейное напряжение 220 В (а не 380 В как в сети 380/220 В). При уменьшении линейногго напряжения возрастает линейный ток.
Вернуться в начало страницы