Здравствуйте!
Новостройка. Люстра не подключена из потолка выходит кабель с клеммами на 4 жилы: ноль, 2 провода с выключателя, земля. В выключателе 3 провода и не используемая земля... Проблема: индикаторная отвертка светится на проводах с выключателя при выключенном выключателе... вольтметр показывает 0 В. Отсоединял один из проводов от выключателя... на нем все равно светится индикаторная отвертка... Что это может быть? Спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
наводка, которую индикатор показывает, а вольтметр нет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Разве вольтметр (не которые китайпром-тестер за 300 р) не должен видеть наведёнку???
На работе экспериментировал с терминалом (которым деньги на телефон кладут) - у того РЕ был нерабочий. Цешка показывает все 110В (ток 2 мА), DT-838, конечно, не 110 показал, но за полтинник уверенно. И даже у двухполюсника СД "12В" горел. А тут "0", и всё. Думаю, что выключатель ноль рвёт. К тому же, непонятно ни Цитата Отсоединял один из проводов от выключателя... на нем все равно светится индикаторная отвертка... , ни между чем и чем вольтметр 0 показывает. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответ!
А это опасно вообще? К каким либо нехорошим последствиям привести может? Или можно оставить как есть и делать ремонт... |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Разве вольтметр (не которые китайпром-тестер за 300 р) не должен видеть наведёнку??? На работе экспериментировал с терминалом (которым деньги на телефон кладут) - у того РЕ был нерабочий. Цешка показывает все 110В (ток 2 мА), DT-838, конечно, не 110 показал, но за полтинник уверенно. И даже у двухполюсника СД "12В" горел. А тут "0", и всё. Думаю, что выключатель ноль рвёт. К тому же, непонятно ни , ни между чем и чем вольтметр 0 показывает. Вольтметр китайский рублев за 800, но напряжение обычно показывает относительно точно... по крайней мере при включеном выключателе оно совпадает с напряжением на счетчике... (он тоже показывает напряжение - электронный)... Мерял напряжение между нулем и проводом с выключателя на потолке... (на нуле нет фазы при любом положениивыключателя.... а при включенном выключателе между нулем и проводом с выключателя нормальное напряжение)... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Чёт я не въеду:
у Вас то 0 при Цитата Мерял напряжение между нулем и проводом с выключателя на потолке.. , то нормальное напряжение Цитата а при включенном выключателе между нулем и проводом с выключателя нормальное напряжение)... Между земляным проводом (жёлто-зелёный или просто зелёный цвет) и проводами в выключателе померяйте лучше. Если 220 покажет, то выключатель рвёт фазу - всё нормусь. ****************** Короче, сам я тупой)))) Если с потолка просто клеммник висит, то хоть в фазе выключатель, хоть в нуле - при выключенном выключателе на проводах от него напряжения (сети) быть не может! Хотя, от своего мнения, что вольтметр должен видеть наведёнку, отказываться не собираюсь. Что касается индикаторных отвёрток: которые с неоновой лампочкой (там резистор, сама неонка и пружинка) - штуки надёжные. А вот всякие пищалки на батарейках - игрушки, для которых ложные срабатывания - не редкость. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 5.9.2012, 23:33 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость дмитрий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
это нормально, не парьтесь из за этого.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Схема там простая ... есть входной 3х жильный кабель на освещение... и 4х жильный соединяющий выключатель и люстру на потолке с которого в распредкоробке снята облочка и разорвано два провода (земля и белый)... при этом в направлении потолка подсоединен ноль и земля (скрутками), а в направлении выключателя подсоединена фаза скруткой, а земляной провод повешен в воздухе...
Поэтому в выключателе земли нет и я мерял напряжение на клеммах на люстре... Сегодня еще померял напряжение в режиме постоянного тока... да вольтметр показал от 0.03 до 0.40 В (между отключенным проводом и нулем (или землей, отже самое)... на переменном токе вольтметр такое напряжение не показывал.... Откуда там на 2х метрах такие наводки и можно ли их убрать? Кстати дом новый там пока некто не живет и напряжение в розетках от 230 до 255 В. Это нормально потому что в квартирах сейчас нет нагрузок? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Выключатель не со светодиодом? Наводка у Вас не большая и не опасная. При работах в электропроводке отключайте автомат в щите.
Повышенное напряжение Вы правильно поняли, из-за нагрузки значительно меньше расчетной. Это часто бывает и терпимо. Хотя конечно можно бы энергоснабжающей организации и понизить на это время напряжение до нормируемого значения, но как обычно не хотят, ленятся. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |