Привет всем.Подскажите.до цеха идет питание воздушкой,ввод сделан кабелем АВВГ4*95,он доходит до трех полюсного рубильника.С рубильника кабель уходит АВВГ 4 * 180. мощность 120 кВт.Возможно ли такие переходы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 5.9.2012, 16:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Возможны. Догадываюсь, что АВВГ4*95 проложен в земле, а АВВГ 4 * 180 открыто по стенам или по каким-то конструкциям.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
опцион
сообщение 5.9.2012, 16:05
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 5.9.2012
Пользователь №: 28307



нет.АВВГ 4*95 спускается с воздушки на ввод.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 5.9.2012, 16:20
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
нет.АВВГ 4*95 спускается с воздушки на ввод.

В таком случае АВВГ 4*95 на 120 кВт действительно маловато
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.9.2012, 16:45
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



такие переходы возможны, если позволяет сечение кабеля по токуи по потерям напряжения, в Вашем случае зависит от характера нагрузки и где то на грани можно- нельзя (по току)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 5.9.2012, 17:14
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



АВВГ 4х95 по воздуху на 120кВт, будет мало, по примерным подсчётам для цеха , допустим питающие линии к метало и деревообрабатывающим станкам , ну длинной предположим в 150 м , минимум, без запаса нужно 120 квадрат.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.9.2012, 7:15
Сообщение #7





Гости






Цитата(опцион @ 5.9.2012, 15:49) *
Привет всем.Подскажите.до цеха идет питание воздушкой,ввод сделан кабелем АВВГ4*95,он доходит до трех полюсного рубильника.С рубильника кабель уходит АВВГ 4 * 180. мощность 120 кВт.Возможно ли такие переходы?

Возможны. Вариантов - 2.
1. Положили то, что было.
2. Положили с перспективой замены подводящей линии "ввод сделан кабелем АВВГ4*95".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 10.9.2012, 8:09
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



120 кВт это установленная или уже расчетная? Мож и хватит? В любом случае при переходе с большего на меньшее сечение защиту нужно ставить. Рубильник со вставками, или только разъединитель? Характер нагрузки какой? А то может и 120 мало будет