Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Нужен ваш совет. Предыстория: делали ремонт в санузле, захотели установить проточный водонагреватель на 5 кВт. Чтобы все было по-уму, мастера ввели в квартиру отдельный кабель от щитка и возле водогрейки установили автомат. Сказали, что землю тоже подключили. Проблема в том, что установили автомат - и все, а вот подключение надо делать после всех остальных плиточных и прочих работ. В итоге, сейчас все электрики в той конторе заняты, а в городе отключили горячую воду, и жена ой как хочет водогрейку )) Сам я розетку, например, или там выключатель поменять могу без проблем, а вот тут что-то побаиваюсь. Поэтому решил спросить у профессионалов. 1. Что куда подключать? На водогрейке три обозначения: N, L и земля. Я так понимаю, что N - это ноль, а L - это фаза. К автомату подходит три провода: белый (размыкаемый), желтый и голубой. Предполагая, что автомат размыкает фазу, получаем: белый провод подключается в L. А что из остальных двух проводов ноль и земля? 2. Безопасность. Я, конечно, подозреваю, как оно на самом деле, но лучше уточнить, а то удары током не очень приятны ) Так вот, если автомат разомкнут - безопасно ли хвататься за белый провод фазы, когда я буду подключать его? (я, конечно, сперва подключу его к водогрейке, а потом уже аккуратно к автомату, и надеюсь, что нигде хвататься не придется, но все же). И безопасно ли хвататься за остальные провода - желтый и синий? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
1. Синий (голубой) - это "ноль" (ноль рабочий, N), зелёным и жёлто-зелёным обозначается "земля" (ноль защитный; РЕ). Последний соединяется с корпусом. И рвать его нельзя ни при каких случаях (кроме штепсельных розеток; а также соединений, которые разбираются только с инструментом) - как он пошёл от корпуса, так и приходит на колодку в щитке - минуя аппараты коммутации.
2. При исправном разъединителе - можете даже языком лизать. Это я про фазный (L). Жёлтый с синим, если они действительно уходят на соответствующие колодки, даже под напряжением, тоже можете облизнуть без вреда для здоровья)))) Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 5.9.2012, 12:16 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
РЕ (земля) желтый.
N (нуль) синий. L (фаза) белый. Прикасаться к N и PE можно. к L только в том случае если отключен автомат. Настоятельно рекомендую Вам открыть этажный щит и посмотреть какая жила куда подключена (другой конец кабеля). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Чтобы все было по-уму, мастера ввели в квартиру отдельный кабель от щитка и возле водогрейки установили автомат. Вообще-то, это совсем не по уму... Автомат должен стоять вначале линии, а не у водогрея. Иначе, на безопасность сильно не стоит надеяться...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Автомат должен стоять вначале линии, а не у водогрея. Иначе, на безопасность сильно не стоит надеяться... Справедливое замечание |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 27149 ![]() |
1. Синий (голубой) - это "ноль" (ноль рабочий, N), зелёным и жёлто-зелёным обозначается "земля" (ноль защитный; РЕ). Последний соединяется с корпусом. И рвать его нельзя ни при каких случаях (кроме штепсельных розеток; а также соединений, которые разбираются только с инструментом) - как он пошёл от корпуса, так и приходит на колодку в щитке - минуя аппараты коммутации. 2. При исправном разъединителе - можете даже языком лизать. Это я про фазный (L). Жёлтый с синим, если они действительно уходят на соответствующие колодки, даже под напряжением, тоже можете облизнуть без вреда для здоровья)))) Дядя пошутил, нехорошо. Если в цепи окажется трансформатор или катушка пускателя, то при плохом контакте или обрыве ноля не советую лизать и даже брать в руки - чистая фаза на обратке. Все выключать и не шутить с электрикой. Все работы проводить тольк со снятым напряжением. -------------------- К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
|
![]() |
|
Гость_SARD_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Всем большое спасибо за ответы и советы, все подключено.
Спасибо совету посмотреть в щиток и имеющейся у меня индикаторной отвертке ) Оказывается, кабель для водогрейки в щитке вообще не был подключен. Я когда это увидел - вспомнил, что мы с электриками решили его сразу не подключать, пока в санузле другие мастера работали, плитку клали и так далее. В итоге я залез в щиток и все подключил, как надо. Единственное - на входе в квартиру стоит автомат на 25, и из него идут три кабеля - на розетки с освещением, на электроплитку и на водогрейку. Электрики сказали, что его хватит за глаза. Интересно, правда ли? Таким образом, на этом кабеле для водогрейки два автомата: один общий на входе в квартиру, и еще один уже возле нее. Я его изначально хотел использовать как дополнительный рубильник. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ктож знает что у Вас в квартире будет и хватит ли Вам 25 А и вообще дано ли Вам больше Ампер
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |