gira
сообщение 4.9.2012, 10:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 2.9.2012
Пользователь №: 28280



думаю ставить или не ставить узо перед релейным стабилизатором напряжения, ваше мнение господа эксперты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 4.9.2012, 12:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



А какие основания для УЗО? Думаю нет смысла, только ложные отключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.9.2012, 14:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



почему именно перед ним?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gira
сообщение 4.9.2012, 21:30
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 2.9.2012
Пользователь №: 28280



Цитата(с2н5он @ 4.9.2012, 15:20) *
почему именно перед ним?


Немного неправильно написал, вообщем в деревянном доме постоянные перепады напряжения, я принял решение поставить три релейных стабилизатора на вводе, ввод в дом трех фазный. Вот и думаю что лучше поставить обычный 3-х полюсный автомат или узо все таки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.9.2012, 22:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



это понятно, но связь между стабилизатором и УЗО - какая? или предполагаете что УЗО выйдет из строя из-за повышенного напряжения?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ылектрик
сообщение 5.9.2012, 5:28
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 28294



Цитата(gira @ 4.9.2012, 22:30) *
Немного неправильно написал, вообщем в деревянном доме постоянные перепады напряжения, я принял решение поставить три релейных стабилизатора на вводе, ввод в дом трех фазный. Вот и думаю что лучше поставить обычный 3-х полюсный автомат или узо все таки?
А почему не один трехфазный стабилизатор,наши снабженци купили на днях сеть 380 выход 220 9кВт, название правда забыл.Мануал читал, внутри три однофазных автотрансформатора по которым три маленьких электродвигателя двигают щетки по обмоткам,но хоть корпус один. Думают ставить в цеху на освещениеа а то лампочки энергосберегайки у них горят.Свет в цеху заметно моргает работают мощные гидравлические насосы высокого давления и каждые три секунды идет отруб заготовки.Самому интересно не устанут там щеточки двигаться по обмоткам,или мозги не будут им успевать команду ФАС давать. Написаное время реагирования 0.1 секунда вот отруб примерно 0,2 секукнды. через три.А по теме ставте УЗО после и будет вам счастье,думаю у вас не такие резкие перепады в деревне как у меня на работе.Да и плювало УЗО на те перепады главное чтобы утечки не было,да автоматик тоже не забудте чтобы УЗО по току защитить.

Сообщение отредактировал Ылектрик - 5.9.2012, 5:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.9.2012, 10:50
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8909
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ылектрик, а зачем слова коверкаете?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ылектрик
сообщение 6.9.2012, 8:33
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 28294



Цитата(Костян челябинский @ 5.9.2012, 11:50) *
Ылектрик, а зачем слова коверкаете?
Дак мама не слушал грамоту не учил,а теперя поздно.Но я правила читал внимательно, с ошибками писать моно. icon_biggrin.gif
Вчера запитывал я стабилизатор (вот зараза название опять не посмотрел)Короче там такие дела что ввод что выход расчитано на пятипроводку ,и рабочий ноль изолированый так что получается что узо должно быть на вводе. РЕ сеть и выход стабилизатора сидят внутри вместе , также и N сеть и выход внутри тоже вместе.Ну я по смыслу так понял что лучше поставить то УЗО на вводе.Вот такие дела.
Да за мощность я ощибся оказалось наш расчитан на 6 кВт.

Сообщение отредактировал Ылектрик - 6.9.2012, 8:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 6.9.2012, 9:33
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
ввод что выход расчитано на пятипроводку ,и рабочий ноль изолированый так что получается что узо должно быть на вводе.

Система питания TN-S (TN-C-S), т.е. 5-ти проводная, не предусматривает обязательной установки УЗО. И 4-х полюсного автомата тоже.

Сообщение отредактировал Работник - 6.9.2012, 9:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ылектрик
сообщение 6.9.2012, 14:14
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 28294



Цитата(Работник @ 6.9.2012, 9:33) *
Система питания TN-S (TN-C-S), т.е. 5-ти проводная, не предусматривает обязательной установки УЗО. И 4-х полюсного автомата тоже.
А кто сказал что обязательно? человек спросил ГДЕ??? Кстати я не дрогнувшей рукой и поставил без всяких УЗО.Нема у нас УЗО и не придвидется,так решил энергетик.А я просто ылектрик и что сказали то и прикрутил.Вот такие пироги.

Сообщение отредактировал Ылектрик - 6.9.2012, 14:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gira
сообщение 12.9.2012, 23:17
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 2.9.2012
Пользователь №: 28280



Цитата(Ылектрик @ 5.9.2012, 5:28) *
А почему не один трехфазный стабилизатор,наши снабженци купили на днях сеть 380 выход 220 9кВт, название правда забыл.Мануал читал, внутри три однофазных автотрансформатора по которым три маленьких электродвигателя двигают щетки по обмоткам,но хоть корпус один. Думают ставить в цеху на освещениеа а то лампочки энергосберегайки у них горят.Свет в цеху заметно моргает работают мощные гидравлические насосы высокого давления и каждые три секунды идет отруб заготовки.Самому интересно не устанут там щеточки двигаться по обмоткам,или мозги не будут им успевать команду ФАС давать. Написаное время реагирования 0.1 секунда вот отруб примерно 0,2 секукнды. через три.А по теме ставте УЗО после и будет вам счастье,думаю у вас не такие резкие перепады в деревне как у меня на работе.Да и плювало УЗО на те перепады главное чтобы утечки не было,да автоматик тоже не забудте чтобы УЗО по току защитить.


Решил поставить три стабилизатора, потому что если один выйдет из строя то два останутся работать, да и по деньгам поменять однофазный дешевле чем трех фазный.
А так поставил после вводного автомата стабилизаторы и оказалось не зря соседи сказали что иногда напруга просидает до 130V померил фазы перекос просто бешеный, а так-же оказалось что в доме нет земли пришлось варить контур и узо я все таки поставил но после стабилизаторов с целью защиты от утечек.