Категории надежности электроснабжения 1,2,3 , К какой категории относится войсковая часть??? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Категории надежности электроснабжения 1,2,3 , К какой категории относится войсковая часть??? |
Гость_Военный_* |
4.9.2012, 10:20
Сообщение
#1
|
Гости |
Войсковая часть ,довольно крупная, имеет два независимых ввода 10кВ, 95% спец.объектов части также имеют 2 ввода, некоторые имеют дополнительно АИП. Раньше заключали договора на элекроснабжение 1 категории. При особо важных работах части даже заказываем особый режим в питающих энергосетях (запрет производства оперативных переключений и плановых работ).
Сейчас при передачи энергообъектов представителям "ОБОРОНЭНЕРГО" они просят нас предоставить документ который подтверждает что мы должны обеспечиваться элекроснабжением по 1 категории, в противном случае мы будем потребителями 3 категории. Подскажите какие документы я должен им предоставить, или может есть какие-нибудь приказы, постановления об этом? |
|
|
|
4.9.2012, 10:54
Сообщение
#2
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Минимум вторую должны требовать. Казармы же есть - жилой объект - вторая категория. Котельная есть? Первая категория.
А по спец объектам, наверное, должны быть спецдирективы... Я так думаю. -------------------- |
|
|
4.9.2012, 14:25
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
основной документ - проект
так нашел только ВСН 35-94 п. 8.3.36, не уверен что он вам подойдёт -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
4.9.2012, 15:07
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 9.4.2012 Пользователь №: 26852 |
У Вас в предыдущем АРБП (между в/ч и МРСК) указана категорийность отдельных объектов энергоснабжения, вот его и предъявите.
|
|
|
|
Гость_Военный_* |
5.9.2012, 13:08
Сообщение
#5
|
Гости |
Есть и котельная, и казармы, их это не устраевает, требуют проэкт электроснабжения части,...а где его взять ? части 55 лет уже.
Работает наша часть в сфере управления Косм. аппаратами. |
|
|
5.9.2012, 14:16
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Опыт моей работы с МО РФ подсказывает, что Вам нужно убедить Вашего Команча написать запрос в округ\министерство, с просьбой разъяснить\присвоить категорию надежности. И все. Не зависимо от ответа низ спины прикрыт как броней этим самым ответом. А Оборонэнерго (та еще контора, хлебанул с ними) скажите, вот у нас ответ от больших погон, нам насрать на ваши требования, обеспечьте то что вы должны обеспечивать, и вообще идите в ж@пу.
ps приветы из Мирного Камчатка Сообщение отредактировал Sinus - 5.9.2012, 14:17 |
|
|
5.9.2012, 16:57
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в догонку, если схема подключения ваших э/у соответствует 2 кат. (ПУЭ), то теперь пусть они объясняют, почему не могут дать её по договору
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
5.9.2012, 21:52
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
...Сейчас при передачи энергообъектов представителям "ОБОРОНЭНЕРГО" они просят нас предоставить документ который подтверждает что мы должны обеспечиваться элекроснабжением по 1 категории, в противном случае мы будем потребителями 3 категории. Всю жизнь было и есть - части несущие боевое дежурство (ПВО, ПКО, РВСН, базы ВМФ и т.д) имели 1-ю категорию!Либо в "оборонэнерго" чисто гражданские люди (не удивлюсь, зная из кого МО), либо пусть спецлужбы ищут врагов ("5-ю колонну"). А возможно и финансовая составляющая присутствует..... Сообщение отредактировал Rezo - 6.9.2012, 14:33 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Гость_ZavGar_* |
6.9.2012, 15:08
Сообщение
#9
|
Гости |
Работает наша часть в сфере управления Косм. аппаратами. Не знаю, какова мощность потребителей на таком объекте, но, судя по питанию по линиям 10 кВ, не так уж и велика. У нас в ПВО (конец 80-х годов) при объявлении "готовности №1" командный пункт и дивизионы переходили на питание от собственных дизелей (100+100+30 кВа работали попеременно), причём переход происходил вручную без перерыва в электроснабжении. В дизельной стоял простой ламповый синхроноскоп, и электромеханик ДЭС (рядовой или ефрейтор) врубал генератор на параллельную с сетью работу, когда лампочки гасли, а потом отрубал внешнюю сеть от объекта. При пропадании городской сети объект при "готовности №2" бывал обесточен на время запуска дизелей. В любом случае норматив был 10-15 секунд. Время было - разгар "перестройки", в гордой южной республике, так что надежды на стационарную сеть не было никакой. Рекордное время непрерывного автономного питания за мой срок службы - полторы или две недели. Так что категория электроснабжения в/ч - дело не первое и не второе. Главное - есть ли резервные источники питания и обученный личный состав. Если нет, то первая категория может иметь какое-то значение, только если есть бесперебойники с батареями часов на 10. Вполне возможно, что где-то на просторах России имеется другая часть (и не одна), дублирующая Вашу. Тогда присвоение каждой из таких частей третьей категории может быть вполне оправданно. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 13:32 |
|