Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Категории надежности электроснабжения 1,2,3 , К какой категории относится войсковая часть???

Гость_Военный_*
сообщение 4.9.2012, 10:20
Сообщение #1





Гости






Войсковая часть ,довольно крупная, имеет два независимых ввода 10кВ, 95% спец.объектов части также имеют 2 ввода, некоторые имеют дополнительно АИП. Раньше заключали договора на элекроснабжение 1 категории. При особо важных работах части даже заказываем особый режим в питающих энергосетях (запрет производства оперативных переключений и плановых работ).
Сейчас при передачи энергообъектов представителям "ОБОРОНЭНЕРГО" они просят нас предоставить документ который подтверждает что мы должны обеспечиваться элекроснабжением по 1 категории, в противном случае мы будем потребителями 3 категории.
Подскажите какие документы я должен им предоставить, или может есть какие-нибудь приказы, постановления об этом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 4.9.2012, 10:54
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Минимум вторую должны требовать. Казармы же есть - жилой объект - вторая категория. Котельная есть? Первая категория.

А по спец объектам, наверное, должны быть спецдирективы...
Я так думаю.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.9.2012, 14:25
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



основной документ - проект
так нашел только ВСН 35-94 п. 8.3.36, не уверен что он вам подойдёт


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vilebone
сообщение 4.9.2012, 15:07
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 9.4.2012
Пользователь №: 26852



У Вас в предыдущем АРБП (между в/ч и МРСК) указана категорийность отдельных объектов энергоснабжения, вот его и предъявите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Военный_*
сообщение 5.9.2012, 13:08
Сообщение #5





Гости






Есть и котельная, и казармы, их это не устраевает, требуют проэкт электроснабжения части,...а где его взять ? части 55 лет уже.
Работает наша часть в сфере управления Косм. аппаратами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 5.9.2012, 14:16
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Опыт моей работы с МО РФ подсказывает, что Вам нужно убедить Вашего Команча написать запрос в округ\министерство, с просьбой разъяснить\присвоить категорию надежности. И все. Не зависимо от ответа низ спины прикрыт как броней этим самым ответом. А Оборонэнерго (та еще контора, хлебанул с ними) скажите, вот у нас ответ от больших погон, нам насрать на ваши требования, обеспечьте то что вы должны обеспечивать, и вообще идите в ж@пу.
ps приветы из Мирного Камчатка icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Sinus - 5.9.2012, 14:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.9.2012, 16:57
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в догонку, если схема подключения ваших э/у соответствует 2 кат. (ПУЭ), то теперь пусть они объясняют, почему не могут дать её по договору


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 5.9.2012, 21:52
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Военный @ 4.9.2012, 8:20) *
...Сейчас при передачи энергообъектов представителям "ОБОРОНЭНЕРГО" они просят нас предоставить документ который подтверждает что мы должны обеспечиваться элекроснабжением по 1 категории, в противном случае мы будем потребителями 3 категории.
Всю жизнь было и есть - части несущие боевое дежурство (ПВО, ПКО, РВСН, базы ВМФ и т.д) имели 1-ю категорию!
Либо в "оборонэнерго" чисто гражданские люди (не удивлюсь, зная из кого МО), либо пусть спецлужбы ищут врагов ("5-ю колонну"). А возможно и финансовая составляющая присутствует.....

Сообщение отредактировал Rezo - 6.9.2012, 14:33


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 6.9.2012, 15:08
Сообщение #9





Гости






Цитата(Военный @ 5.9.2012, 13:08) *
Работает наша часть в сфере управления Косм. аппаратами.

Не знаю, какова мощность потребителей на таком объекте, но, судя по питанию по линиям 10 кВ, не так уж и велика.

У нас в ПВО (конец 80-х годов) при объявлении "готовности №1" командный пункт и дивизионы переходили на питание от собственных дизелей (100+100+30 кВа работали попеременно), причём переход происходил вручную без перерыва в электроснабжении. В дизельной стоял простой ламповый синхроноскоп, и электромеханик ДЭС (рядовой или ефрейтор) врубал генератор на параллельную с сетью работу, когда лампочки гасли, а потом отрубал внешнюю сеть от объекта.
При пропадании городской сети объект при "готовности №2" бывал обесточен на время запуска дизелей. В любом случае норматив был 10-15 секунд.
Время было - разгар "перестройки", в гордой южной республике, так что надежды на стационарную сеть не было никакой.
Рекордное время непрерывного автономного питания за мой срок службы - полторы или две недели.

Так что категория электроснабжения в/ч - дело не первое и не второе. Главное - есть ли резервные источники питания и обученный личный состав. Если нет, то первая категория может иметь какое-то значение, только если есть бесперебойники с батареями часов на 10.
Вполне возможно, что где-то на просторах России имеется другая часть (и не одна), дублирующая Вашу. Тогда присвоение каждой из таких частей третьей категории может быть вполне оправданно.