![]() кабель и нагрузка , какую нагрузку выдержит кабель 35 квадрат ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() кабель и нагрузка , какую нагрузку выдержит кабель 35 квадрат ? |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.8.2012 Пользователь №: 28223 ![]() |
Подбор кабеля по нагрузке, Расчет нагрузочной способности проводника заданного сечения
Сообщение отредактировал Kettle - 31.8.2012, 9:21 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
Цитата(Гость сочувствующий) Небывает сегментированных жил у кабеля сечением 16 квадрат, только круглые! Согласен.]Цитата(savelij®) И судя по фотке радиус всех сегментов 6.5 мм. Не сложные вычисления дадут сечение жилы 33 мм2. Согласен.
Так что кабель 4*35 Значит в зависимости от способа прокладки кабель может питать нагрузку до 80-90 кВт Сообщение отредактировал Apisx - 28.8.2012, 13:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Я как-то задался вопросом - как измерить сечение сегментной жилы. Надоело тоже гадать, да на глаз прикидывать. К тому же допуски, чаще всего в минус. Нарыл такую вот формулу: квадрат длины окружности делится на 4 пи. Длину окружности измерял намотав на жилу несколько витков тонкой проволочки. Потом разрезаешь витки вдоль жилы и измеряешь длину одного витка. Кто как ещё измеряет, поделитесь. Ну в данном случае может быть так: Поскольку общий диаметр жил без изоляции = 18, то вычисляем общее сечение, по формуле, S= (πD^2)/4 где π=3,14 D-наружный диаметр кабеля без изоляции S- общее сечение потом S/4, поскольку жил четыре , и получаем результат 28,26 одной жили. p.s. возможно я ошибаюсь -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да всё равно реально замеренное сечение окажется меньше указанного на оболочке кабеля.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата и получаем результат 28,26 одной жили. Однако же ни туда, ни сюда.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Однако же ни туда, ни сюда. Но это исходя только из чистых расчётов по формуле. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 16:39 |
|
![]() |