Как имитировать уровень в цистерне? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как имитировать уровень в цистерне? |
29.8.2012, 6:09
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.8.2012 Пользователь №: 28030 |
Уважаемые форумчане! Подскажите по такому вопросу:
Есть несколько водяных цистерн закрытого исполнения. Уровень в них мониторится датчиками (12-40VDC, 4-20mA). При опустошении цистерны PLC автоматически запускает насос пополнения соответствующей цистерны. Останавливается также сигналом от этого датчика. В одной из цистерн нужно провести чистку днища от загрязнений. Но, проблема в том, что отключить этот датчик (т.е. запуск насоса и наполнение этой цистерны) не предусмотрено. Т.е. нужно дать сигнал в PLC, что уровень в цистерне максимальный. Каким образом это можно сделать? Причем датчик при полной цистерне выдает 4мА, а при пустой 20мА. Заранее всем огромное спасибо! |
|
|
|
29.8.2012, 6:25
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Людей утопить собрались? Отключить двигатель насоса, прям провода открутить, жилы закоротить (соответственно отключить защиту). А вообще все должно быть написано в наряде, и производиться по наряду да ешё и под контролем. :!:
Сообщение отредактировал Sinus - 29.8.2012, 6:26 |
|
|
29.8.2012, 7:19
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Уважаемые форумчане! Подскажите по такому вопросу: Есть несколько водяных цистерн закрытого исполнения. Уровень в них мониторится датчиками (12-40VDC, 4-20mA). При опустошении цистерны PLC автоматически запускает насос пополнения соответствующей цистерны. Останавливается также сигналом от этого датчика. В одной из цистерн нужно провести чистку днища от загрязнений. Но, проблема в том, что отключить этот датчик (т.е. запуск насоса и наполнение этой цистерны) не предусмотрено. Т.е. нужно дать сигнал в PLC, что уровень в цистерне максимальный. Каким образом это можно сделать? Причем датчик при полной цистерне выдает 4мА, а при пустой 20мА. Заранее всем огромное спасибо! Порядок такой: 1. Ставим человека с рацией возле ремонтной задвижки. 2. Включаем откачку резервуара. 3. После отключения электропривода из-за откачки, перекрываем ремонтные задвижки. 4. Отключаем автоматы данной цепи регулирования. 5. Проверяем шестом уровень в резервуаре, затем погружным насосом откачиваем остатки 6. Чистим резервуар. Вариант Б: 1. Либо берем калибратор-измеритель и выставляем нужную величину, и при этом один хрен перекрываем ремонтными задвижками подачу жидкости чтобы людей не утопить! 2. Откачиваем погружным насосом жидкость из резервуара; 3. Чистим резервуар. Сообщение отредактировал scasi - 29.8.2012, 7:20 |
|
|
29.8.2012, 8:29
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.8.2012 Пользователь №: 28030 |
Дык дело в том, что насос отключить нельзя - вся система перестает работать. Сервисные клапана закрыть можно, но когда танк будет пустой, насос начнет давить и вырубится от прессостата или от перегрузки. Идея Б от "scasi" мне больше по душе,но калибратора нет( Начальник говорит, что раньше в цепь датчика последовательно подключали реостат. Если да, то на какое сопротивление?
|
|
|
|
29.8.2012, 9:18
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
перекрыть клапана после насоса, на холостом ходу ничего насосу не будет и от "прессостата" как я понимаю это давление тоже самое, лишний раз проведёте гидравлическое испытание
или провода от датчика просто откиньте -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
29.8.2012, 9:27
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Но, проблема в том, что отключить этот датчик (т.е. запуск насоса и наполнение этой цистерны) не предусмотрено. Откинь провод с выхода PLC.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
29.8.2012, 10:13
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Какие датчики? Активные или пассивные??? Если пассивные, то они должны работать как реле, и тогда можно попробовать замкнуть контакты датчика. Если активные то тут хуже!
|
|
|
|
29.8.2012, 10:17
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.8.2012 Пользователь №: 28030 |
Опять же, там стоит “time out”, то есть выдержка времени, если сигнал на старт насоса пошёл, а насос не пустился. Если насос пустился, а вода не прибывает (клапана закрыти) - тоже сигнализация. И если датчик откинуть , то тоже выйдёт сообщение о неисправности. А прога на PLC не видать совершенна - вся установка останавливается, чего нельзя допустить.
И все таки, если вернуться к вопросу о переменном сопротивлении в цепи - это поможет?? |
|
|
29.8.2012, 10:22
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Опять же, там стоит “time out”, то есть выдержка времени, если сигнал на старт насоса пошёл, а насос не пустился. Если насос пустился, а вода не прибывает (клапана закрыти) - тоже сигнализация. И если датчик откинуть , то тоже выйдёт сообщение о неисправности. А прога на PLC не видать совершенна - вся установка останавливается, чего нельзя допустить. И все таки, если вернуться к вопросу о переменном сопротивлении в цепи - это поможет?? Я вот не могу понять почему нельзя выключить автомат на насосе, когда не будет воды в резервуаре? Ну и пусть система там все включает, силовая же цепь будет разомкнута! Либо выключить автомат в цепи управления пускателя(контактора), а то что контроллер щелкает реле пусть щелкает, главное таблички повешать "не включать, работают люди"! Сообщение отредактировал scasi - 29.8.2012, 10:26 |
|
|
29.8.2012, 10:23
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.8.2012 Пользователь №: 28030 |
|
|
|
|
29.8.2012, 11:15
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
4-20мА - я так понимаю, что активные. Они же постоянно выводят текущий уровень на монитор. ну как бы тебе понятнее объяснить мой друг Есть датчики уровня с преобразователями сигналов внутри, а есть в отдельных блоках. Вот мы не знаем какой у тя датчик чтобы правильно тебе помочь. Ну можно такой огород сгородить: возьми блок питания на 12В с выходным током 250-500мА и подбери сопротивления. Формула простая, закон ома никто не отменял. Вот какой у тя стоит http://rusautomation.ru/zhidkosti Сообщение отредактировал scasi - 29.8.2012, 11:24 |
|
|
29.8.2012, 11:30
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
А прога на PLC не видать совершенна - вся установка останавливается, чего нельзя допустить. Бери сигнал датчика с полной емкости.aconis, Может к асушникам обратишься, сигнал замаскируют. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
29.8.2012, 11:33
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Странно как то, обычно всегда есть план Б на случай ремонта, а тут не выключить. А если вода все таки побежит, то что тогда?
|
|
|
29.8.2012, 13:41
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.8.2012 Пользователь №: 28030 |
Ситуация проясняется! Рабочие уровни в танке: старт при 20% уровня, стоп при 95%. Опять же напомню, что при пустом танке сигнал 20мА, а при полном 4мА (первый раз увидел такое, обычно наоборот). Из подручного материала нашел громкоговоритель с регулятором громкости. Рабочий диапазон этого реостата 0-5кОм. Подключил его последовательно с датчиком в соединительной коробке, предварительно выставив на 0. Когда уровень в цистерне достиг 20% - запустился насос. Тут же я передвинул ползунок реостатата почти на максимум - насос остановился! Показания уровня в цистерне на дисплее были максимальны (где-то 97%). Значит должно работать! Но, хватит ли сопротивления этого регулятора? Если бы был такой на 10кОм, было бы в самый раз. В наличии есть еще один на 270кОм, но им тяжело попасть в нужный диапазон. Такие вот пироги)
Насчет датчиков - скорее всего это радар, т.к. снимается он с верхней части, а места между танком и потолком практически нет. И то, я в этом не уверен. Попытаюсь подлезть посмотреть. |
|
|
30.8.2012, 1:14
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Мне это все напоминает фразу:
- У Вас были несчастные случаи на производстве? - Нет. - Значит будут. (С) |
|
|
31.8.2012, 6:51
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
А там байпаса нет что ли? Или сливные краны? Ты перед тем как людей запустишь, бумаги все оформи, чтобы нужных людей потом имели
|
|
|