Добрый день!
При подключении измерительных трансформаторов тока подрядчик что-то перепутал на одном из трех трансформаторов, и в результате учет начал считать плюс (Wp+) и одновременно минус (Wp-). Сразу это не обнаружили, по обнаружению вызвали представителей энергосбыта, которые в свою очередь оформили акт о выявленном нарушении. Я, как человек не разбирающийся в электротехнике, по простоте душевной считал, что ничего страшного не произошло, и нужно суммировать показания Wp+ (от двух правильно подключенных трансформаторов) и модуль показания Wp- за период работы с неправильно подключенным трансформатором, все это дело перемножить на КТ, и т.о. получить кол-во потребленной э/э. Мне было указано на то, что вышеописанная ошибка привела к неправильной работе (в сторону недоучета) всей системы учета (что-то про звезду говорили) и причинению ущерба энергоснабжающей организации. Расчет величины ущерба был выполнен следующим образом: 1. Показания Wp- учета (кстати, практически точно равные половине Wp+) были проигнорированы. 2. Показания Wp+ за период работы с ошибкой были увеличены в два раза - собственно ущерб, плюс оплата показаний Wp+ в обычном режиме) Итого - оплата утроенных показаний Wp+ за данный период. Помогите разобраться, насколько правилен такой расчет (из общего потребления вижу, что завышение конкретное), и как возможно (если возможно) повлиять на ситуацию в сторону уменьшения выставленных к оплате кВтч. По факту, мы ничего не нарушали, - ошибку допустил подрядчик, после окончания работ учет и трансформаторы были опломбированы энергосбытом, ошибку выявили позже мы сами и вызвали их представителей. Спасибо. |
|
|
|
|
27.8.2012, 16:20
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
после окончания работ учет и трансформаторы были опломбированы энергосбытом По идее в акте должно было быть записано типа "узел учета подключен и сфазирован правильно опломбирован пломбой номер восемь подпись энергосбытчик такойто" и теперь его вина. Остальные действия - развод на бабки. Сообщение отредактировал Roman D - 27.8.2012, 16:25 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
27.8.2012, 16:26
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.8.2012 Пользователь №: 28223 |
По идее в акте должно было быть записано типа "узел учета подключен и сфазирован правильно опломбирован пломбой номер восемьподпись энергосбытчик такойто" и теперь его вина. Остальные действия - развод на бабки. Да, одно из направлений работы) Очень интересует электрофизическая сторона вопроса. Т.е., если вышеуказанная ошибка коммутации действительно повлияла на правильность работы всей системы учета и математически сложить плюс с модулем минуса - нельзя, то как вычислить реальный размер недоучета (если это возможно); недоучет в размере удвоенного показания Wp+ мне кажется Сообщение отредактировал Kettle - 27.8.2012, 16:35 |
|
|
27.8.2012, 19:30
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата .....недоучет в размере удвоенного показания Wp+ мне кажетсяicon_redface.gif весьма переоцененным. Здесь как раз всё правильно, а в чём не правильно - сказал "Roman D"
Сообщение отредактировал Rezo - 28.8.2012, 8:30 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
|
28.8.2012, 8:55
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.8.2012 Пользователь №: 28223 |
|
|
|
28.8.2012, 11:06
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Попробуй снять профили нагрузок со счетчика, возможно и уменьшите показания! Надо показания глянуть и провести аналитику, но бадаться будете долго если захотите, легче заплатить и постоянно следить за своим учетом, либо для себя установить технический учет ниже чтобы отслеживать расход.
Сообщение отредактировал scasi - 28.8.2012, 11:11 |
|
|
28.8.2012, 11:18
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а что за счетчик?
кстати если действительно пломба не наружена, посылайте их подальше -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
28.8.2012, 11:31
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
а что за счетчик? кстати если действительно пломба не наружена, посылайте их подальше Хбз, если без памяти то тут пас. А так почему они реально должны переплачивать, а вдруг у них там реактивки навалом. Им тогда можно будет ого го сколько насчитать. А так обычно по укрупненным показателям считают. Автору надо попробовать посчитать поукрупненке вдруг ему так дешевле будет, и после этого добиваться принятия узел учета не исправным!!! я лично такие моменты видел: обрыв кабеля, установка муфты, ну и перепутали фазы. А при проверки ВАФом это обнаружили, однако как потом выяснили электронным счетчикам пофиг на это! |
|
|
28.8.2012, 11:51
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
есть счетчики которым по барабану + или -
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
28.8.2012, 11:57
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.8.2012 Пользователь №: 28223 |
|
|
|
|
|
28.8.2012, 12:08
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Энергомера ЦЭ6850М Функциональные возможности Счетчик ведет учет энергии по четырем тарифам в соответствии с графиками тарификации и сезонными программами (количество сезонных программ - до 12, количество исключительных дней - до 32, количество тарифных зон - до 12, количество графиков тарификации до 36). Счетчик электроэнергии обеспечивает учет: количества потребленной и отпущенной активной и реактивной электроэнергии нарастающим итогом, суммарно и раздельно по четырем тарифам; количества потребленной и отпущенной активной и реактивной электроэнергии в общем регистре, если графики тарификации отсутствуют или заданы пользователем некорректно; количества потребленной и отпущенной активной и реактивной электроэнергии нарастающим итогом за каждый месяц. Глубина хранения 24 месяца; количества потребленной и отпущенной активной и реактивной электроэнергии нарастающим итогом за каждые сутки. Глубина хранения 45 суток; максимальных значений месячных мощностей по четырем тарифам (и в общем регистре). Глубина хранения 24 месяца; графиков активных и реактивных мощностей, усредненных на заданном интервале времени, в каждом направлении учета электроэнергии. Счетчик электроэнергии обеспечивает измерение и индикацию: полной, активной и реактивной мощности по каждой из фаз и суммарно; среднеквадратических значений фазных напряжений по каждой фазе в цепях напряжения; среднеквадратических значений токов по каждой фазе в цепях тока; углов сдвига фазы между основными гармониками фазных напряжений и токов; углов сдвига фазы между основными гармониками фазных напряжений; коэффициентов активной и реактивной мощности по каждой фазе (с ненормируемой точностью); частоты сети. Счетчик электроэнергии обеспечивает возможность задания следующих параметров (по интерфейсу): параметров администратора: - пароль администратора (до 6 символов); - восемь паролей пользователя для доступа по интерфейсу (до 6 символов); параметров пользователя: - текущего времени и даты величины суточной коррекции хода часов; - разрешения перехода на "летнее" время, с заданием месяцев перехода на "зимнее", "летнее" время (переход на летнее время осуществляется в 2 часа, а на зимнее в 3 часа последнего воскресенья заданных месяцев); - до двенадцати дат начала сезона; - до двенадцати зон суточного графика тарификации; - до 36 графиков тарификации; - до тридцати двух исключительных дней (дни, в которые тарификация отличается от общего правила и задается пользователем); - графиков тарификации для каждого из семи дней недели; - коэффициентов трансформации тока и напряжения интервала усреднения мощности; - идентификатора (до 16 символов); - рабочей скорости обмена и времени активности интерфейса; - уставок для контроля фазных напряжений; - сопротивления линий передачи электроэнергии по каждой фазе (для расчета энергии потерь). параметров, задаваемых при настройке: - типа счетчика электроэнергии по номинальному току и напряжению; - калибровочного коэффициента кварцевого резонатора; - коэффициентов пересчета по току; - коэффициентов пересчета по напряжению; - калибровочных коэффициентов фазовой погрешности. Счетчик электроэнергии обеспечивает возможность ручной коррекции хода часов до ±30 с. Имеет защиту памяти данных и памяти программ от несанкционированных изменений (пароль и пломбируемая кнопка). Обеспечивает, при наличии санкционированного доступа, обнуление всех энергетических параметров. Обеспечивает сохранение расчетных показателей и констант пользователя не менее 10 лет, а ход часов и ведение календаря не менее 10 лет при отсутствии внешнего питающего напряжения. Электросчетчик обеспечивает фиксацию 100 последних корректировок параметров пользователя и перепрограммирования метрологических характеристик с фиксацией группы перепрограммируемых параметров и номера пароля, а также 100 последних изменений фазных напряжений с фиксацией характера изменения параметров. В электросчетчике имеется испытательное выходное устройство - основное передающее устройство на каждое направление энергии (конфигурация этих выходов программируется). Электросчетчик производит диагностику измерителя, часов, памяти программ, памяти данных, источника тока и выдает информацию об ошибках и сбоях в работе узлов на ЖКД и через интерфейс. Обеспечивает обмен информацией с внешними устройствами обработки данных через оптический порт и один из интерфейсов EIA485, EIA232, ИРПС (токовая петля 20 мА). Модули интерфейса САN, МBUS, USB, GSM–модем, радио–модем, модуль передачи данных по сети 0,4 кВ, находятся в разработке. Обмен данными через оптический порт и интерфейс соответствует ГОСТ Р МЭК 61107-2001. Обмен данными одновременно через оптический порт и один из интерфейсов невозможен. Счетчик электроэнергии, при отсутствии внешнего питающего напряжения и поданном резервном напряжении питания функционирует в режиме индикации и обеспечивает обмен информацией с внешними устройствами обработки и передачи данных через оптический порт и один из интерфейсов EIA485, EIA232, ИРПС. Мораль: Попробуйте все таки снять профиль мощности и срезы!!!! |
|
|
28.8.2012, 14:01
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
А можно немного подробнее? Спасибо. А что тут объяснять? Переход через "0" со сменой знака!Если бы у Вас одна фаза просто не учитывалась (считай отключена), тогда действительно нужно было бы учеть только так, как считаете Вы. Но в Вашем случае одна фаза была не то что отключена (не учитывалаь), а даже высчитывала потребляемую мощность этой фазой! Вот Вам справедливо и предъявили сумму состоящую из неучёта+величину высчета. Всё логично и правильно! И оспаривать именно этот факт, безсмысленно! Остальное возможно Вам удасться доказать, но..... на практике это случается крайне редко. Читайте внимательно договор. Обычно в договоре сказано, что за узел учёта и отвечает потребитель. И пункты договоров составляются таким образом, что потребитель отвечает за свой узел учёта в любом случае! Возможно Ваш договор несколько "легче" в этом смысле. Прочтите, изучите его, многое проясниться и станет понятно в каком направлении действовать дальше.... Сообщение отредактировал Rezo - 28.8.2012, 14:02 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|