Всем добрый день!
Подкажите пожайлуста, есть ли какие-нибудь особенности при подключении обычного оборудования, которое имеет схему питания TN-C-S, с линейным напряжением 220В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 28.8.2012, 9:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Не понятен ваш вопрос. Что и куда вам надо подключить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 28.8.2012, 10:56
Сообщение #3





Гости






Прошу прощения, в вопросе часть не дописал.
Есть: тяговая подстанция с щитами внтуренних нужд и с линейным напряжением питания в данных щитах 220В. Т.е в щитах три шины с которых могут выделить мощность, но не 380В, а 220В.
Требуется: подключить к данным щитам оборудование связи имеющее соответственно стандарную трёхпроводную схему подключения.
Что делать, как быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 28.8.2012, 11:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Теоретически при подключении на линейное напряжение 220 В приборы должны работать. Только вот неизвестно как поведут себя приборы связи при отсутствии рабочего нуля. Специфика приборов связи может не позволить подключить их на две фазы с напряжением между ними 220 В. Даже не знаю. Может еще кто что подскажет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4udak
сообщение 28.8.2012, 19:37
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 22.4.2012
Пользователь №: 27149



Цитата(Гость_Виктор_* @ 28.8.2012, 10:56) *
Прошу прощения, в вопросе часть не дописал.
Есть: тяговая подстанция с щитами внтуренних нужд и с линейным напряжением питания в данных щитах 220В. Т.е в щитах три шины с которых могут выделить мощность, но не 380В, а 220В.
Требуется: подключить к данным щитам оборудование связи имеющее соответственно стандарную трёхпроводную схему подключения.
Что делать, как быть?

10 лет монтировал разное оборудование связи в Телекоме. В связи все питание вторично, т.е. 24, 48, 60 В. Если источник питания заработает, то никаких нюансов нет. Ни разу не приходилось подобным образом включать импулсники. Ведь есть рекомендацмм включать компы через стабилизаторы, там тоже не ноля. Для эксперемента предлагаю воткунуть БП с компа с автомобильной лампочкой, заземлить не заземлить, померять напругу на корпусе (без земли 110 В может показать фильтр), если есть осцилограф посмотреть что с кривулькой (прямулькой и сравнить с обычной сетью). Обычно по проекту в связи заземляется и зануляется плюс в выпрямительной один раз. Дальше они не встречаются и ведутся отдельно на изоляторах. Предполагаю, что оборудование небольшое и разговор идет о вилке т.е. плюс заземлмть с отдельной земли без ноля где то надо. Относительно земли обое проводов будут с потенциалом.


--------------------
К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 28.8.2012, 19:47
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Гость_Виктор_*_*, Работать будет, 100%, проблема в РЕ (земля), т.к. есть несколько схем заземления данного "чуда"


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.8.2012, 20:34
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11175
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Данная система относится к IT, дельта 220, далее всё по ПУЭ.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 21:14
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены