Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.8.2012 Пользователь №: 28213 ![]() |
Форумчане знатоки нужна ваша помощь получены ТУ на 15 Ква (три фазы)какой автомат должен стоять на щитке? всем прописывают 25А,но мне кажется что это маловато будет хотелось бы 40А. Судя по формуле 25А*380Вт*0.8=7.6 Ква получается,а если 40А*380*0.8=12.6 Ква дело в том что в доме будет эл.котел 12 Ква. Или я лошара что то неправильно расчитываю.
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9269 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну, насчет лошары, вы это батенька зря, вам к психоаналитику надо, комплексы лечить (шутка) А насчет формул - там еще на корень из 3 умножить надо. И не понятна цифра 0,8 в вашей формуле. Вообще, автоматом мощность не ограничивают, им защищают кабель от КЗ и перегрузок. Поэтому по мощности автомат не выбирают. Если ЭСО очень хочет ограничивать вас в потреблении мощности, она должна была прописать установку аппарата контроля мощности с отключением при превышении. Если не прописано - это их проблемы.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
0,8 - это я так понимаю cosФи. Но он в ваших формулах неподелу стоит.
25 А приписывают наверно т.к. S=корень3*380В*25А=16,45 кВА а если дополнительно на cosФи = 0,8, то 13 кВт Получается 25 А -самый близкий номинал автомата + контроль потребляемой мощности. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9269 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Да контроль мощности на автомате криво работать будет. Пример. По фазе А потребляем 10 кВт. По фазе В 0. По фазе С 3 кВт. Суммарно за предписанные 15 кВт не вылазим, но на фазе А 10 000/220=45А (примерно) и автомат через час отключается.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Да контроль мощности на автомате криво работать будет. А ограничитель ОМ603 считает суммарную мощность по фазам?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
А ограничитель ОМ603 считает суммарную мощность по фазам?... Взято отсюда![]() Цитата Функциональные особенности 1. Выбор варианта расчета мощности (оговаривается при заказе). 1.1 Пофазно, установленная мощность Руст. делится на 3 и при превышении этого значения в любой из фаз нагрузка отключается. Например , Руст. = 15кВт. При значении мощности Р>Руст./3 = 15/3 = 5кВт нагрузка отключается. 1.2 Суммарно, с ограничением мощности в любой из фаз на уровне (2/5)хРуст. Например, при Руст. = 15кВт нагрузка будет отключена при превышении значения (2/5)х15 = 6кВт, в одной из фаз или при сумме мощностей в фазах более 15кВт (5,5 + 5,5 + 4,0)кВт. Пофазный расчет рекомендуется применять при слабой питающей сети, не допускающей перегрузку по току. Суммарный расчет – при хорошей питающей сети и неравномерной нагрузке на отдельные фазы. 1.3 Суммарно, определяется сумма мощностей в отдельных фазах, и при превышении значения Руст. нагрузка отключается (Ра+Рв+Рс>Руст.), где Ра,в,с – мощность потребляемая в отдельных фазах. Например: Руст.=15кВт, Ра=10кВт, Рв=6кВт, Рс=0. Р= Ра + Рв + Рс= 10 + 6 + 0=16кВт Р>Руст. , нагрузка будет отключена. ... Хотя сам всегда считал... что от АВ отличаются только тем, что сами могут включиться... а тут ... Такой не жалко и за свои бабосы купить. Сообщение отредактировал haramamburu - 26.8.2012, 13:50 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Такой не жалко и за свои бабосы купить. А вот это лишнее... Свои бабосы можно и в других целях потратить... ![]() К тому же 6 кВт может пропустить и АВ 25А (для простоты примем 220В) 25*1,13=28,25 28,25*220=...6,22 кВт (на фазу) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата всем прописывают 25А,но мне кажется что это маловато будет хотелось бы 40А. Если номинал автомата прописан в ТУ (если я правильно понял) то какие тут могут быть споры. Пункты ТУ надо выполнять |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
savelij®, но 10 кВА то нет, а в последней схеме был пример 10+5+0
Но в слабой сети девайс с такими установками... врятли пропустят.. Если номинал автомата прописан в ТУ (если я правильно понял) то какие тут могут быть споры. Пункты ТУ надо выполнять Номинал АВ отплясывает от выделенной мощности...Потом, бывает так, что этот АВ в ящике на столбе ... на высоте N метров... тут речь еще и про удобство -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата а в последней схеме был пример 10+5+0 А вот слона то я и не приметил...©![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
По моим расчётам получилось вот что:
По длительному току 22,79А; автомат 25А; УЗО 40А; номинальный отключающий диферинцеал 30мА; рассчитано с учётом алюминиевого кабеля типа АВВГ, в воздухе, пять жил по 4 квадрата. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9269 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
drmorgan, Курите правила. Для воздушного ввода в дом применяется СИП с сечением НЕ НИЖЕ 16 кв
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
drmorgan, Курите правила. Для воздушного ввода в дом применяется СИП с сечением НЕ НИЖЕ 16 кв Но данные автомата и УЗО останутся теми же,что с СИП 16 кв, что с АВВГ 5 по 4 в земле. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Отчего это?...
УЗО может быть и 32/0,3.. и 40/0,1 и 63/0,3.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Отчего это?... УЗО может быть и 32/0,3.. и 40/0,1 и 63/0,3.... Ну,номинальный отключающий дифферинцеал в 0,1, то есть в 100мА, никак не защитит от поражения электрическим током,нужен0,03, а так в принципе да, ну я исходил из этих правил: Номинальный ток нагрузки УЗО должен быть равен или на ступень выше номинального тока последовательного защитного устройства. В зарубежных нормативных документах (например, в австрийских OVE EN1, Т1, §12.12) имеется требование повышения на ступень номинального тока нагрузки УЗО относительно номинального тока последовательного защитного устройства. Это означает, что, например, в цепь, защищаемую автоматическим выключателем с номинальным током 25 А, должно быть установлено УЗО с номинальным током 40 А (табл. 9.1). Таблица 9.1. Устройство Номинальный ток нагрузки ПЗУ 10 16 25 40 63 80 100 УЗО 16 25 40 63 80 100 125 Целесообразность такого требования можно объяснить простым примером. Если УЗО и автоматический выключатель имеют равные номинальные токи, то при протекании тока, превышающего номинальный, например, на 45 %, т.е. тока перегрузки, этот ток будет отключен автоматическим выключателем за время до одного часа. Это означает, что этот период времени УЗО будет перегружено. Зачем ставить на 63, а 32 по моему маловато. Сообщение отредактировал drmorgan - 27.8.2012, 21:04 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ну зачем так много и длинно?... И самое главное, зачем? Может стоит посмотреть на поставленный вопрос?
Что до УЗО, то никто не ставил задачи защиты человека... Для справки. УЗО с током не более 30 мА лучше ставить в групповых линиях, а не в "голове" системы, где самое место "противопожарному" УЗО (0,1-0,3А) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |