Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
fuodorov1
сообщение 25.8.2012, 17:01
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 14634



Здравствуйте друзья!
Подскажите пожалуйста .какую нагрузку (в кВт) выдержит кабель 4-х жильный алюминевый 35 квадрат?
И правда что это кабель 35 квадрат ?Фото прилагаю.
Заранее спасибо за ответы!
Эскизы прикрепленных изображений
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 47%
Прикрепленное изображение
500 x 375 (80.75 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 25.8.2012, 17:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
.какую нагрузку (в кВт) выдержит кабель 4-х жильный алюминевый 35 квадрат?

При прокладке на воздухе максимальная нагрузка на этот кабель 49 кВт, а при прокладке в земле 76 кВт.
Цитата
И правда что это кабель 35 квадрат ?Фото прилагаю.

Судить по фото тяжело. На кабеле ничего не написано?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 25.8.2012, 17:55
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Судя по фото похоже , что это кабель АВВГ, 4 х 16 .
Изоляция: ПВХ пластикат;
Оболочка: ПВХ пластикат, для кабеля с индексом "НГ" - ПВХ пластикат пониженной горючести;
Токопроводящая жила: алюминиевая, одно или многопроволочная в соответствии с ГОСТ 22483-77






--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 25.8.2012, 18:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Судя по фото похоже , что это кабель АВВГ, 4 х 16 .

Не согласен. Это или 25 или 35 кв. мм. Я склоняюсь к варианту что это 25 кв.мм, но никак не 16 мм. кв.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 25.8.2012, 18:13
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(Shturman1 @ 25.8.2012, 19:04) *
Не согласен. Это или 25 или 35 кв. мм. Я склоняюсь к варианту что это 25 кв.мм, но никак не 16 мм. кв.

Тут наружный диаметр 19,8, а значит 4 по 16. На фотке же штаньгель сверху.

Сообщение отредактировал drmorgan - 25.8.2012, 18:16


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.8.2012, 21:18
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(drmorgan @ 25.8.2012, 19:13) *
На фотке же штаньгель сверху.

И судя по фотке радиус всех сегментов 6.5 мм. Не сложные вычисления дадут сечение жилы 33 мм2.
Так что кабель 4*35
Значит в зависимости от способа прокладки кабель может питать нагрузку до 80-90 кВт


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 25.8.2012, 22:38
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Я как-то задался вопросом - как измерить сечение сегментной жилы. Надоело тоже гадать, да на глаз прикидывать. К тому же допуски, чаще всего в минус. Нарыл такую вот формулу: квадрат длины окружности делится на 4 пи. Длину окружности измерял намотав на жилу несколько витков тонкой проволочки. Потом разрезаешь витки вдоль жилы и измеряешь длину одного витка. Кто как ещё измеряет, поделитесь.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 25.8.2012, 23:17
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(uvk2 @ 25.8.2012, 23:38) *
Я как-то задался вопросом - как измерить сечение сегментной жилы. Надоело тоже гадать, да на глаз прикидывать. К тому же допуски, чаще всего в минус. Нарыл такую вот формулу: квадрат длины окружности делится на 4 пи. Длину окружности измерял намотав на жилу несколько витков тонкой проволочки. Потом разрезаешь витки вдоль жилы и измеряешь длину одного витка. Кто как ещё измеряет, поделитесь.


Сечение провода рассчитывают по следующей формуле:

S=pD (в квадрате)/4
где:
S-сечение провода;
p-число 3,14;
D-диаметр провода в мм(без изоляции).

Цитата(savelij® @ 25.8.2012, 22:18) *
И судя по фотке радиус всех сегментов 6.5 мм. Не сложные вычисления дадут сечение жилы 33 мм2.
Так что кабель 4*35
Значит в зависимости от способа прокладки кабель может питать нагрузку до 80-90 кВт


И всё-таки 4х16:


Сообщение отредактировал drmorgan - 25.8.2012, 23:22


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 25.8.2012, 23:33
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Сечение провода рассчитывают по следующей формуле:
S=pD (в квадрате)/4
Это знают все, но это для круглых жил. А у нас сегмент с закругленными углами.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.8.2012, 23:46
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(drmorgan @ 26.8.2012, 0:17) *
И всё-таки 4х16:...

И вот зачем искать аналогии по таблицам если из фото многое можно узнать.
Привожу схематично... дальше можете воспользоваться известной формулой для радиуса... icon_wink.gif
 Р˜Р·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ уменьшено
Прикрепленное изображение
240 x 276 (10.37 килобайт)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 26.8.2012, 0:04
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(uvk2 @ 25.8.2012, 23:38) *
Кто как ещё измеряет, поделитесь.

S = п * r2

А по предыдущему посту: да тут и гадать не надо: S жилы = (3,14*6.52) / 4 = 33,183 мм2

Круглое сечение кабеля образовано четырьмя "треугольниками". Сечение "треугольника" равно четверти сечения кабеля (без изоляций). Неужто так трудно втыкнуть?


Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 26.8.2012, 0:05


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuodorov1
сообщение 26.8.2012, 6:03
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 14634



Друзья !
Приятно удивлён количеством ответов,спасибо всем !Большое спасибо !А как у такого кабеля нулевую жилу определить ,они все вроде одинаковые по размеру ,не поймёшь какая тоньше ...
Спасибо за ответы ,вы меня очень выручили !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 26.8.2012, 6:18
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Нуль определяется по цвету изоляции. Синий (синяя полоса) это нуль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuodorov1
сообщение 26.8.2012, 10:29
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 14634



Друзья !
Наружный диаметр 23 ( это самый наружный ,то есть по чёрной изоляции мерил ) диаметр по изоляции жил 19 ,по самим жилам диаметр 18 , сама жила в самом широком месте 8,5...
Спасибо за подсказки !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.8.2012, 11:48
Сообщение #15





Гости






Как измерить сечение сегментной жилы? Уже не помню, есть интергальная формула, это из курса высш.математики, не помню,в каком разделе,есть формулы для вычисления,так сказать,неправильных площадей,рационального выбора площадей. Когда я учился учебники (1998 г.)по ВМ были из двух книг(частей), вот во второй части каж
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.8.2012, 12:47
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



поиск рулит, поэтому примерно посчитать можно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 26.8.2012, 18:50
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Наружный диаметр 23 ( это самый наружный ,то есть по чёрной изоляции мерил )

Наружный диаметр соответствует кабелю 4 х 25 мм. кв.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.8.2012, 18:58
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Не стоит забывать про ТУ самого производителя..., у которого 23 может соответствовать чему угодно... icon_wink.gif
Вот не могу понять, зачем притягивать кабель к какой то таблице внешних размеров, когда есть срез кабеля, где можно определить сечение металла?!


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 27.8.2012, 6:04
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Ё!, в какие дебри полезли, в высшую математику! Для практического применения
Цитата
квадрат длины окружности делится на 4 пи
Кто нибудь попробовал?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.8.2012, 12:59
Сообщение #20





Гости






Цитата(drmorgan @ 25.8.2012, 23:17) *
И всё-таки 4х16:


Небывает сегментированных жил у кабеля сечением 16 квадрат, только круглые!
Вернуться в начало страницы