Рассчитать сечение провода при напряжении 36 Вольт

Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 24.8.2012, 0:37
Сообщение #1





Гости






Как рассчитать сечение провода на освещение подвала при напряжении 36В? Источник - трёхфазный трансформатор 380В/36В соединённый в звезду
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 24.8.2012, 2:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Как один из вариантов рассчитать по падению напряжения в конце линии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гы_*
сообщение 24.8.2012, 10:09
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость_Николай_* @ 24.8.2012, 0:37) *
Как рассчитать сечение провода на освещение подвала при напряжении 36В? Источник - трёхфазный трансформатор 380В/36В соединённый в звезду

Сечение провода следует выбирать не по напряжению, а по току. 2х1,5 сгорит при токе 40А/12В, но будет работать при 10А/220В.
ЗЫ
А вот автомат надо выбирать уже под сечение защищаемого провода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 24.8.2012, 13:09
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
2х1,5 сгорит при токе 40А/12В, но будет работать при 10А/220В.

Сенсей, откуда такие цифры\выводы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joker
сообщение 24.8.2012, 15:20
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



"Гость Гы" привел, конечно, абстрактные цифры, но 1,5 квадрата явно не потянут 40 А, и уровень напряжения тут роли не играет... но что, при равной мощности потребителя, ток при более низком напряжении будет бОльшим, это, думаю, никто оспорить не сможет.
А сечение всегда выбирается по трем параметрам, опять же независимо от уровня напряжения: потеря напряжения, механическая прочность и длительно допустимый ток. Сечение принимают больше-либо-равно большему из трех результатов расчета.
для медного кабеля/провода предельным сечением по мех. прочности при прокладке внутри помещений без дополнительных несущих конструкций (тросов, струн и т.д.) является 1,5 квадрата. Поэтому расчет надо вести либо по току (а потом проверить по потере напряжения), либо по потере напряжения (а потом по току проверить)

Сообщение отредактировал Joker - 24.8.2012, 15:26


--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гы_*
сообщение 24.8.2012, 16:13
Сообщение #6





Гости






Цитата(Sinus @ 24.8.2012, 13:09) *
Сенсей, откуда такие цифры\выводы?

Из таблиц.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.8.2012, 16:23
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sinus @ 24.8.2012, 3:01) *
Как один из вариантов рассчитать по падению напряжения в конце линии.

Добавлю, что для понижающих трансов допустимо в нормальном режиме до 10%, имх.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 24.8.2012, 23:29
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(Гость_Николай_* @ 24.8.2012, 1:37) *
Как рассчитать сечение провода на освещение подвала при напряжении 36В? Источник - трёхфазный трансформатор 380В/36В соединённый в звезду


Смотря какая длина провода, сколько потребителей на линии и какой они мощности . Допустим если пять лампочек накаливания мощностью по 100 вт,общяя длина провода на линии состовляет 20 м,то тогда сечение будет:
для медного провода 2,0 (это очень большой запас, потому как по расчётам можно и 1,0 мм в квадрате и тут запас по току будет,просто я не знаю такие в природе существуют),для алюминия-2,5 с запасом по току


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.8.2012, 7:45
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гы @ 24.8.2012, 17:13) *
Из таблиц.

из каких?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.8.2012, 9:25
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(drmorgan @ 25.8.2012, 0:29) *
...
для медного провода 2,0 (это очень большой запас, потому как по расчётам можно и 1,0 мм в квадрате и тут запас по току будет,просто я не знаю такие в природе существуют)

Не существуют в свободном обращении среди распространённых силовых кабелей ни первого ни второго сечения...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 25.8.2012, 15:03
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(savelij® @ 25.8.2012, 10:25) *
Не существуют в свободном обращении среди распространённых силовых кабелей ни первого ни второго сечения...

Я просто посоветовал минимально допустимое сечение с запасом по току, а так можно взять и большее из стандарта.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.11.2012, 10:52
Сообщение #12





Гости






Для вашего случая минимальное сечение кабеля получается ВВГ 2х6 при падении напряжения 4,6%. Допустимая потеря напряжения 5%
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.11.2012, 12:44
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 29.11.2012, 11:52) *
Для вашего случая минимальное сечение кабеля получается ВВГ 2х6 при падении напряжения 4,6%. Допустимая потеря напряжения 5%

Откуда 5% ?
СП31 регламентирует суммарное падение напряжения (с учетом допустимых отклонений на зажимах конечных ЭП) от ТП до дальней лампочки в 7,5%, а ГОСТ Р 50571.15 - потери в ЭУ здания в 4%
И еще раз:
СП31-110 п. 7.23 .. В сетях напряжением 12–50 В (считая от источника питания, например, понижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10%.
Как-то не сообразить, нужно ли проверять на 4% линию ГРЩ - трансф. - лампа 36В (при допущении отклонения в 10%)

Сообщение отредактировал Олега - 29.11.2012, 12:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 29.11.2012, 14:01
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(savelij® @ 25.8.2012, 9:25) *
Не существуют в свободном обращении среди распространённых силовых кабелей ни первого ни второго сечения...
Покупаешь на базаре 2.5мм2 и 50% что там чистые 2мм2 а может и 1мм2 icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.11.2012, 14:11
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(шахтер @ 29.11.2012, 15:01) *
Покупаешь на базаре ...

Так мы вроде расчёты ведём не по базарным формулам...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.11.2012, 14:13
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10642
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(шахтер @ 29.11.2012, 13:01) *
Покупаешь на базаре 2.5мм2 и 50% что там чистые 2мм2 а может и 1мм2 icon_biggrin.gif

Взял штангель. Замерил 2,5 мм2 - 1,7 мм (2,26 мм2 в реале) 1,5 мм2 - 1,3 (1,32) icon_sad.gif

Сообщение отредактировал Roman D - 29.11.2012, 14:14


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.11.2012, 14:48
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 29.11.2012, 14:13) *
.. 2,5 мм2 - 1,7 мм (2,26 мм2 в реале) 1,5 мм2 - 1,3 (1,32) icon_sad.gif

Не стоит грустить - Вам повезло - для изготовления проводников видимо использована катанка М00 класса А icon_smile.gif
Не далее как в мае это уже обсуждали.
По ГОСТ "Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта". Потому поводом к недовольству м.б. только сопротивление одного км проводника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 29.11.2012, 14:57
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Олега, так то оно конечно так (я про сопротивление км.)... но "люди" прикинув "калькуляторами" выяснили, что если даже делать жилу из Чистейщей меди.. она не может быть тоньше 2.3 кв.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.11.2012, 23:03
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Так ведь и я считал (в прошлой теме) с калькулятором. Лень пересчитывать для 2,5мм2. Для 16мм2 было получено допустимое отклонение по сечению жилы 12,18% (с выполнением требования по сопротивлению). Если его применить к 2.5мм2, то это 0,305мм2. А значит проводок Romanа D вполне вписался. Если конечно медь у него М00.

Сообщение отредактировал Олега - 30.11.2012, 8:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 30.11.2012, 3:18
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(savelij® @ 29.11.2012, 14:11) *
Так мы вроде расчёты ведём не по базарным формулам...


1)Дак пошутил


2)А в формулу моно поставить любую цифирь,есть этот кабель реально или нет формуле вроде фиолетово.



3) потом купить ближайшее реально сушествующие сечение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения