Рассчитать сечение провода при напряжении 36 Вольт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Рассчитать сечение провода при напряжении 36 Вольт |
Гость_Гость_Николай_*_* |
24.8.2012, 0:37
Сообщение
#1
|
Гости |
Как рассчитать сечение провода на освещение подвала при напряжении 36В? Источник - трёхфазный трансформатор 380В/36В соединённый в звезду
|
|
|
|
24.8.2012, 2:01
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Как один из вариантов рассчитать по падению напряжения в конце линии.
|
|
|
Гость_Гы_* |
24.8.2012, 10:09
Сообщение
#3
|
Гости |
Как рассчитать сечение провода на освещение подвала при напряжении 36В? Источник - трёхфазный трансформатор 380В/36В соединённый в звезду Сечение провода следует выбирать не по напряжению, а по току. 2х1,5 сгорит при токе 40А/12В, но будет работать при 10А/220В. ЗЫ А вот автомат надо выбирать уже под сечение защищаемого провода. |
|
|
24.8.2012, 13:09
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата 2х1,5 сгорит при токе 40А/12В, но будет работать при 10А/220В. Сенсей, откуда такие цифры\выводы? |
|
|
|
24.8.2012, 15:20
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
"Гость Гы" привел, конечно, абстрактные цифры, но 1,5 квадрата явно не потянут 40 А, и уровень напряжения тут роли не играет... но что, при равной мощности потребителя, ток при более низком напряжении будет бОльшим, это, думаю, никто оспорить не сможет.
А сечение всегда выбирается по трем параметрам, опять же независимо от уровня напряжения: потеря напряжения, механическая прочность и длительно допустимый ток. Сечение принимают больше-либо-равно большему из трех результатов расчета. для медного кабеля/провода предельным сечением по мех. прочности при прокладке внутри помещений без дополнительных несущих конструкций (тросов, струн и т.д.) является 1,5 квадрата. Поэтому расчет надо вести либо по току (а потом проверить по потере напряжения), либо по потере напряжения (а потом по току проверить) Сообщение отредактировал Joker - 24.8.2012, 15:26 -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
|
|
Гость_Гы_* |
24.8.2012, 16:13
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
24.8.2012, 16:23
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
24.8.2012, 23:29
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Как рассчитать сечение провода на освещение подвала при напряжении 36В? Источник - трёхфазный трансформатор 380В/36В соединённый в звезду Смотря какая длина провода, сколько потребителей на линии и какой они мощности . Допустим если пять лампочек накаливания мощностью по 100 вт,общяя длина провода на линии состовляет 20 м,то тогда сечение будет: для медного провода 2,0 (это очень большой запас, потому как по расчётам можно и 1,0 мм в квадрате и тут запас по току будет,просто я не знаю такие в природе существуют),для алюминия-2,5 с запасом по току -------------------- |
|
|
25.8.2012, 7:45
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.8.2012, 9:25
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
... для медного провода 2,0 (это очень большой запас, потому как по расчётам можно и 1,0 мм в квадрате и тут запас по току будет,просто я не знаю такие в природе существуют) Не существуют в свободном обращении среди распространённых силовых кабелей ни первого ни второго сечения... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
25.8.2012, 15:03
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Не существуют в свободном обращении среди распространённых силовых кабелей ни первого ни второго сечения... Я просто посоветовал минимально допустимое сечение с запасом по току, а так можно взять и большее из стандарта. -------------------- |
|
|
Гость_Гость_* |
29.11.2012, 10:52
Сообщение
#12
|
Гости |
Для вашего случая минимальное сечение кабеля получается ВВГ 2х6 при падении напряжения 4,6%. Допустимая потеря напряжения 5%
|
|
|
29.11.2012, 12:44
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Для вашего случая минимальное сечение кабеля получается ВВГ 2х6 при падении напряжения 4,6%. Допустимая потеря напряжения 5% Откуда 5% ? СП31 регламентирует суммарное падение напряжения (с учетом допустимых отклонений на зажимах конечных ЭП) от ТП до дальней лампочки в 7,5%, а ГОСТ Р 50571.15 - потери в ЭУ здания в 4% И еще раз: СП31-110 п. 7.23 .. В сетях напряжением 12–50 В (считая от источника питания, например, понижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10%. Как-то не сообразить, нужно ли проверять на 4% линию ГРЩ - трансф. - лампа 36В (при допущении отклонения в 10%) Сообщение отредактировал Олега - 29.11.2012, 12:55 |
|
|
29.11.2012, 14:01
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
|
|
|
29.11.2012, 14:11
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Покупаешь на базаре ... Так мы вроде расчёты ведём не по базарным формулам... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
29.11.2012, 14:13
Сообщение
#16
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10642 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Покупаешь на базаре 2.5мм2 и 50% что там чистые 2мм2 а может и 1мм2 Взял штангель. Замерил 2,5 мм2 - 1,7 мм (2,26 мм2 в реале) 1,5 мм2 - 1,3 (1,32) Сообщение отредактировал Roman D - 29.11.2012, 14:14 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
29.11.2012, 14:48
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. 2,5 мм2 - 1,7 мм (2,26 мм2 в реале) 1,5 мм2 - 1,3 (1,32) Не стоит грустить - Вам повезло - для изготовления проводников видимо использована катанка М00 класса А Не далее как в мае это уже обсуждали. По ГОСТ "Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта". Потому поводом к недовольству м.б. только сопротивление одного км проводника. |
|
|
29.11.2012, 14:57
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Олега, так то оно конечно так (я про сопротивление км.)... но "люди" прикинув "калькуляторами" выяснили, что если даже делать жилу из Чистейщей меди.. она не может быть тоньше 2.3 кв.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
29.11.2012, 23:03
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Так ведь и я считал (в прошлой теме) с калькулятором. Лень пересчитывать для 2,5мм2. Для 16мм2 было получено допустимое отклонение по сечению жилы 12,18% (с выполнением требования по сопротивлению). Если его применить к 2.5мм2, то это 0,305мм2. А значит проводок Romanа D вполне вписался. Если конечно медь у него М00.
Сообщение отредактировал Олега - 30.11.2012, 8:20 |
|
|
30.11.2012, 3:18
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
|
|
|