До этого была авария на подстанции, сгорел кабель соединяющий наш трансформатор 6\35 с подстанцией. Что вызвало останов с потерей собственных нужд. Кабель был заменен, пустились и вот новая проблема.
Температура муфты 150 градусов, соединение фазы С генератора с линией на трансформатор 6\35. Под корпусом генератора. Генератор 12Мвт. Поделитесь пожалуйста своими мыслями по этому поводу. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
меряли Т муфты, а контактного соединения?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Перемуфтить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
глупый вопрос
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.8.2012 Пользователь №: 28183 ![]() |
глупый вопрос Простите не все умные как Вы, чтобы задавать подобные вашему ответу вопросы. Я всего лишь МОТО, пока учусь и задаю вопросы которые соответствуют моему опыту и знаниям. меряли Т муфты, а контактного соединения? Да электрики меряли Т муфты. Перемуфтить. Спасибо) Сообщение отредактировал Учени_к - 22.8.2012, 16:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Перемуфтить. при этом можно выяснить причину? Да электрики меряли Т муфты. кстати что за муфта (тип)? чем меряли? по всей длине муфты? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.8.2012 Пользователь №: 28183 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.8.2012 Пользователь №: 28183 ![]() |
Причина установлена, внутренний диаметр муфты был больше сечения кабеля, из-за этого был нагрев.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |