![]() логика на реле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() логика на реле |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.8.2012 Пользователь №: 28179 ![]() |
Уважаемые эксперты! Помогите пожалуйста решить логическую задачу посредством обычных реле.
Есть емкость с 2-я датчиками уровня – верхний и нижний, с выходом на реле. Продукт постепенно уходит вниз на перемалывание. Необходимо при опускании продукта ниже датчика нижнего уровня отключить питание перемалывающего механизма, (при этом убывание продукта прекращается); при достижении продуктом датчика верхнего уровня включить питание перемалывающего механизма. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Выхода датчиков контактные? А если контактные, то какой тип контактов (н.з. или н.р.) на обоих датчиках? Ну, т.е. когда материал доходит до нижнего уровня, датчик нижнего уровня замыкается или размыкается. А когда уровень повышается "выше верхнего"?
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.8.2012 Пользователь №: 28179 ![]() |
Датчики работают в паре с реле, так что можно задействовать любой тип контактов. Датчики одинаковые, при их срабатывании подается питание на обмотку реле. Когда уровень повышается "выше верхнего" никаких действий производить не надо.
Сообщение отредактировал v_m_50 - 21.8.2012, 16:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А вот так пойдёт?
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Я бы в схему добавил еще один датчик "аварийный", когда уровень продукта выше верхнего допустимого.
Ну шоб емкость не переполнить случайно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.8.2012 Пользователь №: 28179 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если возможно подскажите пособие Это классическая схема включения электродвигателя через магнитный пускатель с кнопочной станцией. Только вместо кнопки "пуск" - верхний датчик; а вместо "стоп" - нижний... 8-Р -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Здравствуйте.
Не мешало бы еще ключ выбора режима "ручн"-"Авт" установить в схему. Это дополнение для Автора темы, а не для уважаемого "Roman D" потому как я понял Автор не сталкивался с составлением эл. схем и требованиями по безопасности. Р/S Еще я советовал бы концы "N" с "L" поменять местами, иначе возможно ложное срабатывание при КЗ в линии контрольных жил. Сообщение отредактировал OBON - 1.9.2012, 10:52 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 19:26 |
|
![]() |