Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

передвижная установка через разделительный трансформатор , землить или не землить?

doctor_mf
сообщение 21.8.2012, 11:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 21.8.2012
Из: СПб
Пользователь №: 28172



Доброго здоровья вам, уважаемые коллеги!
Столкнулся вот в своем проекте с неоднозначностью - разъясните, пожалуйста:

Есть самоходная передвижная электроустановка, получающая электропитание по кабелю длиной 300 м.
Схема питания выполнена так: ~220 (TN-С-S) --> разделительный трансформатор ~220 / ~220 --> блок питания =120 --> кабель --> установка.

п. 1.7.85 ПУЭ гласит: "Если от разделительного трансформатора питается только один электроприемник, то его открытые проводящие части не должны быть присоединены ни к защитному проводнику, ни к открытым проводящим частям других цепей."

Однако, есть в ПУЭ требования к передвижным электроустановкам, где

п. 1.7.163: "Защитное заземление передвижной электроустановки в системе IT должно быть выполнено с соблюдением требований к его сопротивлению, либо к напряжению прикосновения при однофазном замыкании на открытые проводящие части..."

Поскольку для данной электроустановки линия питания является, по сути, линией IT на постоянном токе, то я делаю вывод, что ее корпус надо землить, причем, по-видимому, нужен местный заземлитель, не связанный с той землей, которая имеется до разделительного трансформатора.

а) Собственно, правильно ли я мыслю?

б) Какой смысл такого заземления, если применяется защитное разделение цепей? Можно ли обойтись без заземления в данном случае?

в) Еще смутил п. 1.7.162: "На вводе в передвижную электроустановку должна быть предусмотрена главная шина уравнивания потенциалов, соответствующая требованиям п. 1.7.119 к главной заземляющей шине, к которой должны быть присоединены: - нулевой защитный проводник PE или защитный проводник PE питающей линии; ..." - ведь при использовании разделительного трансформатора нет никакого PE питающей линии!

В общем, подскажите, люди бывалые, как быть-то?

Сообщение отредактировал doctor_mf - 21.8.2012, 11:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.8.2012, 14:32
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(doctor_mf @ 21.8.2012, 10:46) *
п. 1.7.85 ПУЭ гласит: "Если от разделительного трансформатора питается только один электроприемник, то его, электроприёмника, открытые проводящие части не должны быть присоединены ни к защитному проводнику, ни к открытым проводящим частям других цепей."
(выделенное добавлено мной). Так, вроде?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doctor_mf
сообщение 21.8.2012, 16:31
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 21.8.2012
Из: СПб
Пользователь №: 28172



Да, по всей видимости, в этом пункте говорится о проводящих частях электроприемника. А требования того же ПУЭ к передвижным электроустановкам говорят о том, что такому электроприемнику нужна земля и, судя по п. 1.7.162, заземляющая PE-шина. И вот я и сел возле камня на дороге: "направо пойдешь - надзор не пройдешь.."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_УЗОфил_*
сообщение 21.8.2012, 17:35
Сообщение #4





Гости






Здравствуйте. Я считаю, что нужно заземлить. Во-первых есть ёмкостный ток утечки через изоляцию. И если на корпус замкнёт один полюс, то корпус окажется под напряжением относительно Земли по причине того, что с другого полюса есть ёмкостная утечка на Землю. А если ещё на другом полюсе слабая изоляцию, и имеется сообщение с Землёй, то напряжение Корпус-Земля станет вообщен очень опасным
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doctor_mf
сообщение 21.8.2012, 18:04
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 21.8.2012
Из: СПб
Пользователь №: 28172



Кстати, вот еще сижу листаю ПУЭ, и как-то не нахожу запрета на использование экранирующей оплетки кабеля (медной) в качестве заземляющего проводника. Только указания по поводу минимального сечения есть. Действительно ли разрешается использовать экран в качестве PE? А то тут народ ворчит на это дело очень уж подозрительно..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 15:21
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 