падение напряжение на ВЛ 0,4 кВ , Помогите, пожалуйста |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
падение напряжение на ВЛ 0,4 кВ , Помогите, пожалуйста |
| Гость_Гость_Чайник_*_* |
20.8.2012, 18:34
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Ситуация следующая. Есть четырехпроводная (три фазы, 0) ВЛ 0,4 кВ, протяженностью где-то 1,5 км В конце участка (последний дом) включение эл. чайника дает падение напряжения с 221 до 198 В. При этом напряжение на 2-х других фазах повышается до 225-230 В. Проверили полностью ноль на ВЛ и на ТП , дефектов не выявили. Марка нулевого провода - А-25. напряжение на н/в шпильках ТП на ХХ - 228 В на всех фазах. ПБВ крутить боюсь, так как если ноль плохой, то напряжение на фазах с наименьшей нагрузкой будет высоко - сгорит техника у людей.
Подскажите, может ли быть иная причина, кроме нуля? Потому как хочу полностью нулевой провод от ТП поменять на АС-50, но не уверен - может быть есть какая-нибудь другая причина, кроме невыявленного плохого контакта в нуле и результата не будет. |
|
|
Гость_Чайник_* падение напряжение на ВЛ 0,4 кВ 20.8.2012, 18:34
uvk2 Можно попробовать измерить сопротивление фаза-нуль... 20.8.2012, 19:28
Гость_Чайник_* Цитата(uvk2 @ 20.8.2012, 19:28) Можно поп... 20.8.2012, 20:09
Dmitry_G 228В на ХХ-это мало, 1.5км для 0.4кВ-многовато ... 21.8.2012, 17:42
Roman D Цитата(Dmitry_G @ 21.8.2012, 16:42) 1.5км... 21.8.2012, 20:22
doro Гляньте на страничку http://rzdoro.narod.ru/bd_5.h... 21.8.2012, 19:32
Pukin Вместо увеличения сечения нулевого провода, попроб... 28.8.2012, 12:19
Гость_Алексей_* Цитата(Pukin @ 28.8.2012, 12:19) Вместо у... 28.8.2012, 18:47
Джоуль А-25 да на 1,5 км. Мало того, что потери большие, ... 28.8.2012, 15:42
Михаил Ник... ЦитатаВместо увеличения сечения нулевого провода, ... 29.8.2012, 10:36![]() ![]() ![]() |
|