подключение частного дома. 3фазы. 15 квт. , Какой автомат установить в щит.

игорь-федот
сообщение 13.8.2012, 21:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 28.2.2012
Пользователь №: 26305



Всем доброго здоровья.Вопрос следующий.По тех условию дали 15 квт и 3 фазы. Следовательно ставлю на вводе в щиту диф автомат 4 полюса на 40 ампер (300ма отсечка).Я не ошибаюсь?. И еще вопрос касаемо этого дома.От опоры до дома бедет протянут СИП 4*16 мм .Хозяин дома дабы не портить фасад настаивает на прокладке сипа к щиту через чердачное помещение дома,тоесть под крышей ,по страпилам. Допускается ли такое,хотябы в металической трубе.Узел учета электроэнергии расположен на опоре.

Сообщение отредактировал игорь-федот - 13.8.2012, 22:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.8.2012, 22:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Или 25А автомат и УЗО 40/0,3... или диф С25/0,3... или (возможны вариации)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
игорь-федот
сообщение 13.8.2012, 22:24
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 28.2.2012
Пользователь №: 26305



но автомат на 25 ампер при 3 фазах это же около 10 киловатт, а желательно иметь запас мощности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.8.2012, 23:22
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Автомат 25А при трёх фазах это где-то... 16,5 кВт.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 14.8.2012, 8:19
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Допускается ли такое,хотябы в металической трубе.

Да СИП нужно прокласть в металическую толстостенную трубу.
Цитата
Узел учета электроэнергии расположен на опоре.

А в этом ящике учета какой автомат стоит? Или что там?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
игорь-федот
сообщение 14.8.2012, 10:52
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 28.2.2012
Пользователь №: 26305



подскажите как рассчитать правильно ток ,если не трудно.В ящик учета автомат просят тоже меня купить.Но ставить буду не я ,а электрик.Он хотел на 50 ампер установить.

Ну вот нашел таблицу .Действительно 25 ампер.Спасибо ,что наставили на путь.

Сообщение отредактировал игорь-федот - 14.8.2012, 10:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 14.8.2012, 11:29
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
В ящик учета автомат просят тоже меня купить.Но ставить буду не я ,а электрик.Он хотел на 50 ампер установить.

Вы не правильно обрисовали ситуацию в посте №1. Если вам выделили 15 кВт, то в щите учета должен быть автомат на 25 А. На вводе щита в доме можете поставить УЗО 32 А, 0,3 А (противопожарное).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joker
сообщение 14.8.2012, 15:19
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



В ящик учета ставят аппарат не обязательно с автоматическим отключением, можно просто выключатель нагрузки. А ток д.б. больше, чем у нижестоящего аппарата. Т.о., если Вы на вводе в дом ставите 25 А, то в ЩУ - не менее 32, а лучше 40 А. Назначение аппарата в ящике учета - безопасная замена счетчика, так что его ток, в принципе, неважен - лишь бы был больше нижестоящего, хоть 50 А, хоть 80...


--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 14.8.2012, 15:31
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
В ящик учета ставят аппарат не обязательно с автоматическим отключением, можно просто выключатель нагрузки

Ну-ну. Еще не известно как на это посмотрит эноргонадзор и примут ли такой щит учета. Если выделено 15 кВт то будь добр поставь автомат перед счетчиком на ток не превышающий ток этой выделеной мощности. Иначе какой смысл выделения мощности для потребителя? Потребитель может взять столько сколько ему выделено, а не столько сколько он захочет. Это реализуеться установкой на вводе автомата на определенный ток и его последуеще пломбирование вместе со счетчиком. А автору темы я бы посоветовал что раньше чем начать монтаж составить какую-то элементарную схемку электроснабжения и пойти с ней в энергонадзор и проконсультироваться прокатит такое или нет.

Сообщение отредактировал Shturman1 - 14.8.2012, 15:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.8.2012, 23:14
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



энергонадзор такими объектами не занимается, по крайней мере в РФ
перед счетчиками есть требование по установке коммутационного аппарата, защитного - нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 15.8.2012, 2:32
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Если поставить перед счётчиком к примеру ВН, то чем будет защищён СИП? Следовательно придётся ставить автомат сразу после счётчика. Чтобы оптимизировать схему убераем автомат после счётчика и ставим его до счётчика вместо ВН. Ну вот. Пришли к тому откуда ушли. ( Блин, сколько много слов для простой мысли.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.8.2012, 7:15
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



угу, а если шкаф учета в доме был бы, то СИП можно не защищать? и тем у кого простой воздушный ввод (не СИП) что делать? ткните в правила, где есть требование о защите ответвления к зданию


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 15.8.2012, 8:12
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
энергонадзор такими объектами не занимается, по крайней мере в РФ

Ага, я уже это понял. Здесь на форуме все кто из РФ в один голос утверждают про то, что не нужно ставить АВ перед счетчиком для ограничения мощности. На Украине такое не проходит. Даже в тех условиях на самый захудалый домишко указывают номинал автомата перед счетчиком. Вам тогда легче icon_biggrin.gif
Цитата
гу, а если шкаф учета в доме был бы, то СИП можно не защищать?

У автора темы, как я понял от узла учета (на опоре) до щитка (в доме) проложен тоже СИП. Apisx имеет ввиду защиту этого куска СИПа. Я с ним полностью согласен.

Сообщение отредактировал Shturman1 - 15.8.2012, 8:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 15.8.2012, 12:05
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Цитата(Shturman1 @ 15.8.2012, 16:12) *
У автора темы, как я понял от узла учета (на опоре) до щитка (в доме) проложен тоже СИП. Apisx имеет ввиду защиту этого куска СИПа. Я с ним полностью согласен.

Именно так. Этот кусок СИПа я считаю уже не является ответвлением от ВЛ.

Сообщение отредактировал Apisx - 15.8.2012, 12:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.8.2012, 15:09
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а чем он является?

Цитата(Shturman1 @ 15.8.2012, 9:12) *
У автора темы, как я понял от узла учета (на опоре) до щитка (в доме) проложен тоже СИП. Apisx имеет ввиду защиту этого куска СИПа. Я с ним полностью согласен.

не о том речь: если учет на опоре - СИП нужно защищать, а если в доме, то не нужно?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 15.8.2012, 16:15
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Вы считаете что СИП от щита на опоре до ввода в дом защищать не требуеться? Хорошо, допустим это не СИП, а ВВГ проложенный по опоре вниз, далее в земле до щита в доме. По вашему его тоже защищать не нужно? А если нужно, то почему СИП проложенный по воздуху, Вами ущемлён в правах относительно ВВГ проложенного в земле?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
игорь-федот
сообщение 15.8.2012, 16:44
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 28.2.2012
Пользователь №: 26305



на днях иду к поставщикам электроэнергии со схемой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 15.8.2012, 16:45
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Если не трудно отпишитесь про результат. Интересно всё-таки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.8.2012, 20:50
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Apisx @ 15.8.2012, 17:15) *
Вы считаете что

я просто задаю вопрос, ткните в Правила, где прописано требование о защите ответвления


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 16.8.2012, 5:19
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Цитата(с2н5он @ 16.8.2012, 4:50) *
ткните в Правила, где прописано требование о защите ответвления

Цитата
2.4.3. Магистраль ВЛ - участок линии от питающей трансформаторной подстанции до концевой опоры.

К магистрали ВЛ могут быть присоединены линейные ответвления или ответвления к вводу.

Линейное ответвление от ВЛ - участок линии, присоединенной к магистрали ВЛ, имеющий более двух пролетов.

Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода).
В нашем случае вводом является щит учёта на опоре.
Цитата
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:

1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления;

2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;

3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;

4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита или если эти проводники выходят за их пределы, но электропроводка выполнена в трубах или имеет негорючую оболочку.


Сообщение отредактировал Apisx - 16.8.2012, 6:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения