![]() подключение частного дома. 3фазы. 15 квт. , Какой автомат установить в щит. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() подключение частного дома. 3фазы. 15 квт. , Какой автомат установить в щит. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.2.2012 Пользователь №: 26305 ![]() |
Всем доброго здоровья.Вопрос следующий.По тех условию дали 15 квт и 3 фазы. Следовательно ставлю на вводе в щиту диф автомат 4 полюса на 40 ампер (300ма отсечка).Я не ошибаюсь?. И еще вопрос касаемо этого дома.От опоры до дома бедет протянут СИП 4*16 мм .Хозяин дома дабы не портить фасад настаивает на прокладке сипа к щиту через чердачное помещение дома,тоесть под крышей ,по страпилам. Допускается ли такое,хотябы в металической трубе.Узел учета электроэнергии расположен на опоре.
Сообщение отредактировал игорь-федот - 13.8.2012, 22:12 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Или 25А автомат и УЗО 40/0,3... или диф С25/0,3... или (возможны вариации)
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.2.2012 Пользователь №: 26305 ![]() |
но автомат на 25 ампер при 3 фазах это же около 10 киловатт, а желательно иметь запас мощности.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Автомат 25А при трёх фазах это где-то... 16,5 кВт.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Допускается ли такое,хотябы в металической трубе. Да СИП нужно прокласть в металическую толстостенную трубу. Цитата Узел учета электроэнергии расположен на опоре. А в этом ящике учета какой автомат стоит? Или что там? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.2.2012 Пользователь №: 26305 ![]() |
подскажите как рассчитать правильно ток ,если не трудно.В ящик учета автомат просят тоже меня купить.Но ставить буду не я ,а электрик.Он хотел на 50 ампер установить.
Ну вот нашел таблицу .Действительно 25 ампер.Спасибо ,что наставили на путь. Сообщение отредактировал игорь-федот - 14.8.2012, 10:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата В ящик учета автомат просят тоже меня купить.Но ставить буду не я ,а электрик.Он хотел на 50 ампер установить. Вы не правильно обрисовали ситуацию в посте №1. Если вам выделили 15 кВт, то в щите учета должен быть автомат на 25 А. На вводе щита в доме можете поставить УЗО 32 А, 0,3 А (противопожарное). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 ![]() |
В ящик учета ставят аппарат не обязательно с автоматическим отключением, можно просто выключатель нагрузки. А ток д.б. больше, чем у нижестоящего аппарата. Т.о., если Вы на вводе в дом ставите 25 А, то в ЩУ - не менее 32, а лучше 40 А. Назначение аппарата в ящике учета - безопасная замена счетчика, так что его ток, в принципе, неважен - лишь бы был больше нижестоящего, хоть 50 А, хоть 80...
-------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата В ящик учета ставят аппарат не обязательно с автоматическим отключением, можно просто выключатель нагрузки Ну-ну. Еще не известно как на это посмотрит эноргонадзор и примут ли такой щит учета. Если выделено 15 кВт то будь добр поставь автомат перед счетчиком на ток не превышающий ток этой выделеной мощности. Иначе какой смысл выделения мощности для потребителя? Потребитель может взять столько сколько ему выделено, а не столько сколько он захочет. Это реализуеться установкой на вводе автомата на определенный ток и его последуеще пломбирование вместе со счетчиком. А автору темы я бы посоветовал что раньше чем начать монтаж составить какую-то элементарную схемку электроснабжения и пойти с ней в энергонадзор и проконсультироваться прокатит такое или нет. Сообщение отредактировал Shturman1 - 14.8.2012, 15:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
энергонадзор такими объектами не занимается, по крайней мере в РФ
перед счетчиками есть требование по установке коммутационного аппарата, защитного - нет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
Если поставить перед счётчиком к примеру ВН, то чем будет защищён СИП? Следовательно придётся ставить автомат сразу после счётчика. Чтобы оптимизировать схему убераем автомат после счётчика и ставим его до счётчика вместо ВН. Ну вот. Пришли к тому откуда ушли. ( Блин, сколько много слов для простой мысли.)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
угу, а если шкаф учета в доме был бы, то СИП можно не защищать? и тем у кого простой воздушный ввод (не СИП) что делать? ткните в правила, где есть требование о защите ответвления к зданию
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата энергонадзор такими объектами не занимается, по крайней мере в РФ Ага, я уже это понял. Здесь на форуме все кто из РФ в один голос утверждают про то, что не нужно ставить АВ перед счетчиком для ограничения мощности. На Украине такое не проходит. Даже в тех условиях на самый захудалый домишко указывают номинал автомата перед счетчиком. Вам тогда легче ![]() Цитата гу, а если шкаф учета в доме был бы, то СИП можно не защищать? У автора темы, как я понял от узла учета (на опоре) до щитка (в доме) проложен тоже СИП. Apisx имеет ввиду защиту этого куска СИПа. Я с ним полностью согласен. Сообщение отредактировал Shturman1 - 15.8.2012, 8:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
У автора темы, как я понял от узла учета (на опоре) до щитка (в доме) проложен тоже СИП. Apisx имеет ввиду защиту этого куска СИПа. Я с ним полностью согласен. Именно так. Этот кусок СИПа я считаю уже не является ответвлением от ВЛ. Сообщение отредактировал Apisx - 15.8.2012, 12:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а чем он является?
У автора темы, как я понял от узла учета (на опоре) до щитка (в доме) проложен тоже СИП. Apisx имеет ввиду защиту этого куска СИПа. Я с ним полностью согласен. не о том речь: если учет на опоре - СИП нужно защищать, а если в доме, то не нужно? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
Вы считаете что СИП от щита на опоре до ввода в дом защищать не требуеться? Хорошо, допустим это не СИП, а ВВГ проложенный по опоре вниз, далее в земле до щита в доме. По вашему его тоже защищать не нужно? А если нужно, то почему СИП проложенный по воздуху, Вами ущемлён в правах относительно ВВГ проложенного в земле?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.2.2012 Пользователь №: 26305 ![]() |
на днях иду к поставщикам электроэнергии со схемой.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Если не трудно отпишитесь про результат. Интересно всё-таки.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вы считаете что я просто задаю вопрос, ткните в Правила, где прописано требование о защите ответвления -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
ткните в Правила, где прописано требование о защите ответвления Цитата 2.4.3. Магистраль ВЛ - участок линии от питающей трансформаторной подстанции до концевой опоры. В нашем случае вводом является щит учёта на опоре.К магистрали ВЛ могут быть присоединены линейные ответвления или ответвления к вводу. Линейное ответвление от ВЛ - участок линии, присоединенной к магистрали ВЛ, имеющий более двух пролетов. Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода). Цитата 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления; 2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии; 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2; 4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита или если эти проводники выходят за их пределы, но электропроводка выполнена в трубах или имеет негорючую оболочку. Сообщение отредактировал Apisx - 16.8.2012, 6:07 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |