Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расчет нагрузки

BUGS
сообщение 27.3.2007, 23:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 11.3.2007
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8352



Объясните пожалуйста, как расчитать силу тока, если известна мощность прибора в сети 220 и 380. То бишь чайник 2КВт и двигатель 2,2 КВт трехфазный
Заранее спасибо за ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 28.3.2007, 8:58
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



По простому? пжалста...
В однофазной сети 220 В в одном киловате ток (приблизительно) 4,5А и рассчитывется так: I=P/U;
В 3-х фазной сети 380В (быстро и приблизительно) ток двигателя равен удвоенной мощности, т.е.
I=2*Pдвиг,

а вообще по ф-ле: I=P/(1.73*Uл*{кпд}*{косинус фи}).


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 28.3.2007, 20:05
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
В 3-х фазной сети 380В (быстро и приблизительно) ток двигателя равен удвоенной мощности, т.е.  
I=2*Pдвиг,

где ток в амперах, а мощность в кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUGS
сообщение 30.3.2007, 17:28
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 11.3.2007
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8352



Всем спасибо.
А есть где-нибудь на просторах инета справочник по типолвым нагрузкам, то биш ь в среднем чайники, кофеварки и тд. Надо прикинуть сколько мощности требуется 4-х этажной гостинице.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 1.4.2007, 17:46
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



Свод правил по проектированию и строительству "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий СП 31-110-2003 и сделать ксерокопию главы 6 "Расчетные электрические нагрузки" около 20 страниц.


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUGS
сообщение 3.4.2007, 7:57
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 11.3.2007
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8352



Понятненько. А ссылочку дадите, где качнуть можно этот СП 31-110-2003?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 3.4.2007, 18:58
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



У самого есть только книга, подарили сотрудники Московского института энергобезопасности и энергосбережения в Кудепсте(Сочи) позапрошлым летом мы им делали электромонтаж в гостиннице. Их координаты http://www.miee.org , e-mail: ptf@miee.org


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 3.4.2007, 19:12
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



А русские реквизиты 105043,Москва,ул.4-я Парковая,д.27,тел.965-3790,факс965-3846. К сожалению большим ничем не могу помочь.


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 3.4.2007, 21:18
Сообщение #9





Гости






А если набрать http://www.tsn-electric.ru/sp311.htm или http://www.stroyka74.ru/docs/?menuid=16&ac...ocs_item&id=192 то, наверное, получишь искомое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUGS
сообщение 4.4.2007, 17:16
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 11.3.2007
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8352



Супер. Приятно иметь дело с хорошими людьми
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_WWW_*_*
сообщение 27.10.2007, 9:58
Сообщение #11





Гости






Цитата(Flash @ 28.3.2007, 8:58) *
По простому? пжалста...
В однофазной сети 220 В в одном киловате ток (приблизительно) 4,5А и рассчитывется так: I=P/U;
В 3-х фазной сети 380В (быстро и приблизительно) ток двигателя равен удвоенной мощности, т.е.
I=2*Pдвиг,
а вообще по ф-ле: I=P/(1.73*Uл*{кпд}*{косинус фи}).


А Uл в этом случае чему равно, 380?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 6:09